Terve
Laite käynyt nyt vajaa kuukauden. Tekee lämpöö ja vettä
Aluksi käynnistyksiä noin 10/vrk ja 2h/kerta
Nyt kun säätelin tuota käyttövettä säästölle , jonka palautin sit normaaliksi
Käynnistyksiä noin1-2/vrk ja yli 20h/kerta ???
Toimiikohan oikein ?
Lisätty
Eli invertteripumppu , ei puskuria, lattialämpö 230m2
-
Paljoltahan tuo käyntiaika näyttää.
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja, niin niistä yleensä selviää mistä kiikastaa.
Ohjeet tikun kytkemiseksi löydät "Asentajan käsikirjasta"
- Sivut 56 ja 57
- Valikko 7.2 - kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
Kun olet kerännyt tietoja vuorokauden verran, niin tiedot tänne Foorumille ja sitten tutkistellaan.
ATS
-
Kiitoksia vastauksesta , pitääpä laittaa tikku tallentamaan ! :)
Toki tossa tuli aiemmin myös tuota käyrää nostettua , jos se sitten ?
-
Tikku oli vuorokauden , mut millähän tuota pitäis lukea/avata ?
-
Tikku oli vuorokauden , mut millähän tuota pitäis lukea/avata ?
Lähetä se tiedosto tänne Foorumille
ATS
-
No niin , toivottavasti tästä joku ymmärtää jotakin ?
-
Minusta kone käy ihan hyvin.
Tämän vuorokauden kone kävi koko ajan niin kuin invertterin pitääkin tehdä lämmityskaudella
Kesällä kun ei ole lämmitystarvetta kone käy yleensä vain tehdäkseen käyttövettä.
Onko käyttövesi/lämmitys priorisoitu 20min/40min?
Jos on niin käyttöveden voisi nostaa esim 40min:iin, niin ei turhaan pätki KV-jaksoa.
Päivällä käyttöveden lämpötila putoaa porrasmaisesti n. kerren tunnissa - Miksi?
Yöaikaan KV-lämpötila putoaa tasaisesati mutta kuitenkin aika nopeaan - Onko käyttöveden kierto?
ATS
-
Kiitoksia vastauksesta
Ton priorisoinnin 40/20 voin muuttaa toisinpäin
Eniten ihmetyttää et vielä kuun alussa kone käynnistyi 10krt/vrk ja nyt käy sammumatta 24/7 ??? ::)
Samoin alussa kone nosti menoveden helposti 30-31 asteeseen , nyt pyörii tuolla 27-29 ?
Tosiaan käyttövesikierto kellolla kerran tunnissa 06-23 , yöt pois päältä
-
Tää käy ja käy vaan , mut eikö pitäis lämmittäessä saavuttaa ton laskennallisen menolämmön ?
Talo pyytää lämpöä molemmat piirit selällään !