Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Aaltonen1 - 22.10.25 - klo:15:57

Otsikko: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 22.10.25 - klo:15:57
Terve
Laite käynyt nyt vajaa kuukauden. Tekee lämpöö ja vettä
Aluksi käynnistyksiä noin 10/vrk ja 2h/kerta
Nyt kun säätelin tuota käyttövettä säästölle , jonka palautin sit normaaliksi
Käynnistyksiä noin1-2/vrk ja yli 20h/kerta ???
Toimiikohan oikein ?

Lisätty
Eli invertteripumppu , ei puskuria, lattialämpö 230m2
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: seppaant - 22.10.25 - klo:16:29
Paljoltahan tuo käyntiaika näyttää.

Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja, niin niistä yleensä selviää mistä kiikastaa.
Ohjeet tikun kytkemiseksi löydät "Asentajan käsikirjasta"
- Sivut 56 ja 57
- Valikko 7.2 - kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
 
Kun olet kerännyt tietoja vuorokauden verran, niin tiedot tänne Foorumille ja sitten tutkistellaan.

ATS

Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 22.10.25 - klo:17:55
Kiitoksia vastauksesta , pitääpä laittaa tikku tallentamaan ! :)

Toki tossa tuli aiemmin myös tuota käyrää nostettua , jos se sitten ?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 27.10.25 - klo:09:04

Tikku oli vuorokauden , mut millähän tuota pitäis lukea/avata ?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: seppaant - 27.10.25 - klo:11:38
Lainaus
Tikku oli vuorokauden , mut millähän tuota pitäis lukea/avata ?
Lähetä se tiedosto tänne Foorumille

ATS
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 29.10.25 - klo:11:12

No niin , toivottavasti tästä joku ymmärtää jotakin ?

Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: seppaant - 29.10.25 - klo:16:23
Minusta kone käy ihan hyvin.

Tämän vuorokauden kone kävi koko ajan niin kuin invertterin pitääkin tehdä lämmityskaudella
Kesällä kun ei ole lämmitystarvetta kone käy yleensä vain tehdäkseen käyttövettä.

Onko käyttövesi/lämmitys priorisoitu 20min/40min?
Jos on niin käyttöveden voisi nostaa esim 40min:iin, niin ei turhaan pätki KV-jaksoa.

Päivällä käyttöveden lämpötila putoaa porrasmaisesti n. kerren tunnissa - Miksi?
Yöaikaan KV-lämpötila putoaa tasaisesati mutta kuitenkin aika nopeaan - Onko käyttöveden kierto?

ATS
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 29.10.25 - klo:18:46
Kiitoksia vastauksesta
Ton priorisoinnin 40/20 voin muuttaa toisinpäin
Eniten ihmetyttää et vielä kuun alussa kone käynnistyi 10krt/vrk ja nyt käy sammumatta 24/7 ??? ::)
Samoin alussa kone nosti menoveden helposti 30-31 asteeseen , nyt pyörii tuolla 27-29 ?
Tosiaan käyttövesikierto kellolla kerran tunnissa 06-23 , yöt pois päältä
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 01.11.25 - klo:13:03

Tää käy ja käy vaan , mut eikö pitäis lämmittäessä saavuttaa ton laskennallisen menolämmön ?
Talo pyytää lämpöä molemmat piirit selällään !
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 03.11.25 - klo:08:40
Huomenia , varmaan jollekkin selvää ?
Käy ja käy , eikä sammu välillä ?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 03.11.25 - klo:09:56
Jos sisälämpö on sopiva, niin tuohan käy hienosti niinkuin invertterilämpöpupun pitääkin. Eli mahdollisimman pitkää pätkää mahdollisimman pienellä ottoteholla, kunhan käyttövesi ja sisälämpö on sopiva.

Ulkolämpötila ja lämpötilapyynti on sellainen, että asteminuutit ei saavuta nollaa joten kompura käydä puksuttaa minimitaajuudellaan. Välillä se kiihdyttää kun asteminuutit tippuu, mutta palaa sitten taas minimitaajuudelle. Välissä taas tehdään käyttövettä.

Veikkaan, että sulla kompuran käynnistysraja -60 asteminuuttia ja tasaisella käynnillä kone pyrkii pitämään asteminuutit tuossa lukemassa noin +-10 asteminuutit toleranssilla. Lattialämmitykselle suositus -120 asteminuuttia käynnistysrajaksi, mutta tuollakin näyttää toimivan jo ihan kivasti. "Välikeleillä" -120 asteminuutin starttiraja pidentää käyntijaksoja kun asteminuutit ehtii nousta nollaan hitaammin kuin -60 aservolla, mutta jatkuvan käynnin keleillä tuolla ei ole käytännössä merkitystä.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 04.11.25 - klo:08:52
Kiitoksia vastauksesta , lähinnä miettinyt et kun käy "tauotta"
Asteminuutit nyt -80 , ei vaikutusta.
Sisällä +22 ja vettä riittää !
Koitin laskeskellä hyötyä ja COP 3,5 lokakuulle , lämpö +7,6

Mennään näillä ja katsotaan kun ilmat kylmenee
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: maalämpöilija - 12.11.25 - klo:13:37
Kiitoksia vastauksesta , lähinnä miettinyt et kun käy "tauotta"
Asteminuutit nyt -80 , ei vaikutusta.
Sisällä +22 ja vettä riittää !
Koitin laskeskellä hyötyä ja COP 3,5 lokakuulle , lämpö +7,6

Mennään näillä ja katsotaan kun ilmat kylmenee

Tikulle tallennetuista tiedoista saat myös mittausajan COP:n näkyviin Logintutkijalla. Sille ohjelmalle on oma ketju täällä tiedonkeruujärjestelmät osiossa. Itsella sama laite ja COP on lähellä 5 lämmityksessä, käyttövedelleä n. 3,5 muistaakseni.

Jos sinulla ei ole SPA eli sähkön hintaan perustuvaa säätöä kytkettynä, kone käy juuri edellä mainitusti 20 Hz läpi talven. Nostaen toki kierrokset käyttövettä tehtäessä sekä ilmojen kylmetessä tarpeen mukaan. SPA sen sijaan sammuttelee konetta korkean sähkön hinnan aikona.


Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 12.11.25 - klo:19:06
Kiitoksia ,pitää tutustua tuohon ohjelmaan.

Meillä vesi säästöllä ja asteminuutit 60
Lämpöä mökissä 22-23
Taas käynyt pari päivää sammumatta
Näillä +8 keleillä lämmittää noin 6 kertaa menovettä lattiaan
Miten pitäis olla tuo priorisointi , nyt 30/30 ?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 28.03.26 - klo:10:06
Kevät koittaa , toivottavasti  ;D

Pumppu toiminut moitteettomasti , ei kaivon tulopuoli käynyt 2 asteen alapuolella.
Käynnistetty 27.9.2025 ja nyt 28.3.2026
käynnistyksiä 384 kpl
käyntiaika 4230 h
käyttövettä 570 h

Tällä vauhdilla käyttötunteja varmaan 7500-8000 h / vuosi  ???

Pysyykö kunnossa 10 vuotta ja 80.000 h  ???
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 02.09.26 - klo:08:03
Huomenta

Alkaa olla vuosi pulkassa , noin 5800h käyntiä ja 1200 käynnistystä ???
On normaalia ?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 02.09.26 - klo:08:24
Mulla vuosi 2025:

3202 h käyntiaika
1314 käynnistystä

2,4 h/käynnistys

Tämä siksi, että lämmitys ja käyttövesi seuraa pörssisähkön hintaa. Kesällä tosin tehdään vain käyttövettä, joten senkin takia h/köynnistys on matala.


Sulla taas 4,8 h/käynnistys, alkaa olla sitä tasoa mikä mulla oli silloin kun ei vielä sähkön hinnan mukaan ohjailtu, vaan kompura saattoi painaa toista kuukautta putkeen lämpöä lattiaan minimikierroksilla. Muistaakseni vuoden keskiarvo oli luokkaa 6 h/käynnistys.

Eli kyllä tuo ihan normaalilta kuulostaa.


Jos käyntiajan määrä huolettaa, niin vertaa vaikka jääkaapin invertterikompuraan joka käy melkein tauotta ympäri vuoden, nekin kestää toistakymmentä vuotta parhaimmillaan. Itse olen siinä käsityksessä, että invertterikompuraa rasittaa enemmän käynnistykset, kuin käynnissäoloaika. Tietty jos käy täysillä koko ajan, niin se tietty rasittaa, mutta jos käy pienillä kierroksilla, niin antaa palaa vaan.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 13.09.26 - klo:18:46
Kiitoksia kommentista !

Tosiaan tuo munkin kone kävi lähes tauotta joutokäynnillä noi talvikuukaudet
Tuolta Jämältä kun kyselin niin sanoivat et normaalia nimenomaan invertterille et toimii lähes joutokäynnillä talvikuukaudet.
Meillä ei puskurivaraajaa jota pitäis erikseen lämmitellä.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 16.11.26 - klo:22:33
Ehtoota
Nyt asennettiin 200L puskurivaraaja koneen rauhoittamiseksi varsinkin käyttövettä varten.
Kaikki toimii OK ja lämpöä riittää.
Tuo asteminuuttien lukema -200 ja -300 välillä , alle -150 ei koskaan ???
Asetuksissa -60 ja priorisointi 30/30 käyttövesi normaali.
Pitäiskö jotain säätää , jos noi asteminuutit lämmitysvelkaa ???
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 17.11.26 - klo:06:43
Alkuun todettava, että talosta paljon riippuu miten asteminuutit elää lämmityskaudella. Joillakin jatkuva käynti alkaa jo hyvin plussakeleillä, joillakin vasta kun pakkasta enemmän ja jotain siltä väliltä. Eli voi olla normaalia, että asteminuutit jo nollakeleillä pysyy jatkuvasti alle kompuran starttirajan.


Mutta tietämättä tarkasti miten asennukset tehty ja miten talo normaalisti käyttäytyy:

Jos puskurivaraaja 3- tai 4-putkikytkennällä, sillä lienee oma kiertovesipumppu.
- Onko BT25-anturi asennettu puskurilta (pää)lämmityspiirille lähtevään menoputkeen?
- Onko MLPn oma kiertovesipumppu asetettu ajoittaiselle käynnille = sammuu kun kompura ei ole päällä (ei turhaan sekoittele puskuria kun sitä ei lämmitetä)
- MLPn kiertovesipumpun nopeus automaatilla vai manuaaliasetuksella?
- Puskurin kv-pumppu millä nopeudella? Pariin kohteeseen riittänyt ns. keskiteho, riippuu mitä meno-paluu -erotusta haetaan.

Jos BT25 ei ole kytketty, MLP ei tiedä todellista lämmitykseen lähtevää menoveden lämpötilaa, vaan vain puskurille menevän lämpötilan -> sekoittaa helposti asteminuuttilaskentaa, jos BT25 ei ole kytketty.


Laske kompuran starttiasteminuutit -120 lukemaan, rauhoittaa käyntiä.
- Onko lisäyksen (vastusten) asteminuuttiraja oletusasetuksella (400 asteminuuttia alle kompuran starttirajan)?


Mikä on käyttöveden mukavuusasetus?
- Onko oletuslämpötilarajat käyttövedelle, vai muutettu?
- Esim Normaali-tilan voi muokata niin, että pysäytysrajan pitää samana, mutta laskee alarajaa niin paljon, että suihkussa vielä just riittää lämmin vesi. Jotkut toki pärjää noilla oletusrajoilla, mutta itse tykkään että käyttövettä lämmitetään aina kerralla isompi määrä, jää enemmän aikaa talon lämmitykselle siin välissä.


Riippuen miten lämpimäksi ja miten hyvin käyttövesi käytössä riittää (+ onko käyttövesikiertoa) priorisointia voi koittaa muuttaa, myös puskuri tuo siihen vähän löysää.
- Kokeile laittaa mukavuusasetukseksi Normaali (jos ei jo ole)
- Priorisointi käyttövesi 60 min / lämmitys 0 -> käyttövettä tehdään Normaali-mukavuustilan lämpötilarajojen mukaan aina kun tarvetta

Tämä voi auttaa lämmitysvelan kirimiseen, vaikka se käyttövesijakson aikana voi vähän karata -> Käyttövesi tehdään "loppuun asti" ja voi riittää pidempään ennen seuraavaa käyttövesisykliä, jolloin lämmitysvelkaa ehditään kirimään kiinni lähemmäs kompuran starttirajaa.


Tuossa nyt muutama, mitä itse kokeilisin omalla kohdalla, tietenkin jos olisi parempi käsitys miten systeemi toimii niin voisi tulla muita(kin) ideoita.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 17.11.26 - klo:22:29
Kiitoksia ajatuksista !
Näin noviisina täytyy hieman selvittää ja koitan vastailla muutaman kuvan kera  ::)
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 18.11.26 - klo:08:37
Tarkista/tarvittaessa asenna tuo BT25 ensin ja muuta asteminuutit ja katso miten vaikuttaa. Tarvittaessa tai halutessa voi sitten tuota käyttövesipuolta ja priorisointia muutella. Mutta vähän kerrallaan kannattaa muutella, kirjata muutokset muistiin ja pari vuorokautta seurailla mitä vaikuttaa.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 18.11.26 - klo:12:01
Tässä muutama kuva asennuksesta ?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 18.11.26 - klo:13:29
Menee vähän silmät itellä solmuun kun koitan kuvista putkituksia katsella  :D

Kiertääkö päälämmityspiiri puskurin kautta aina vai vaan silloin kun käyttövettä tehdään? Oliko jotain kytkentäkuvaa olemassa?

Edit. No jos en nyt ihan väärin tulkinnut, niin ilmeisesti päälämmityspiiri (jonka lämmityskäyrän mukaan MLP lämmittelee menovettä) ei kierrä kompuran tehdessä lämmitystä ollenkaan puskurin kautta, vaan se menee puskurin ohi ja puskurin läpi napataan toiselle lämmityspiirille lämmitysvettä siitä välistä T-haaralla? Kun vaihtoventtiili on käyttövesiasennossa, myös päälämmityspiirin vesi kiertää puskurin kautta hullunkiertona?

Jos näin, niin silloin BT25 on nyt väärässä paikassa mittaamassa puskurisäiliössä olevan veden lämpöä, joka tietenkin matalampi kuin mitä päälämmityspiirille oikeasti menee ja siksi asteminuutit ovat koko ajan liian matalalla.

BT25 pitäisi siis olla tuossa liittämässäni kuvassa T-haaran oikealla puolella (huonosti piirretty, tsori), jolloin MLP tietää että menolämpö on haluttu ja asteminuutit pysyy kurissa.

Viisaammat ja tarkempisilmäiset toki korjaa, jos oma päättely/silmäily meni mönkään tai jos aloittajalta tulee tarkempaa tietoa kytkennästä  :-X
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 18.11.26 - klo:16:19
Hei , vähän paha vastata täsmällisesti kun ei oikein jyvällä asioista.
Nuo MLP putket suoraan puskuriin. Sieltä puskurin kautta molemmat lämmityspiirit ottaa kiertonsa.
Lämmityspiireillä omat kiertovesipumppunsa jotka ns. käyvät koko ajan.
Alkujaan ei ollut tuota puskurivaraajaa ja koko talven kaikki toimi ihan ok. Kävi koko pakkaskauden pienellä teholla lähes koko ajan.
Yksi vuosi 1700 käynnistystä ja 7200 tuntia.

Tuo B25 anturi tuolla puskurissa sisällä  :-X

Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 18.11.26 - klo:16:22
Lisäys , tuossa puskurin menossa ei ole mitään haaraa , vaan suoraan tuonne puskuriin
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 18.11.26 - klo:16:28
Ok, no sitten aiemman sepustuksen voi ohittaa, näytti ihan että siitä lähtee T-haara  ::)

Jos löytyy sopivaa mittaria, niin voisi mitata minkä lämpöistä menovettä päälämmityspiirille lähtee sen pumpun jälkeen ha verrata BT25 lämpötilaan, jos eroa putkesta mitatun hyväksi niin BT25 paikan siirtoa putkeen kannattaa harkita.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 18.11.26 - klo:16:39

Ymmärtääkseni nyt

BT2 eli meno 32,4 ja BT25 puskuri 29,6
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 18.11.26 - klo:17:17
Ymmärtääkseni nyt

BT2 eli meno 32,4 ja BT25 puskuri 29,6

Tuo on koneelta puskurille, pitäisi mitata puskurilta päälämmityspiiriin.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 18.11.26 - klo:18:16
No niin

Kyllä tuo BT25 29,9 ja kiertoon pumpun putkelta 30,2  ::)
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 18.11.26 - klo:18:23

Tuo kiertovesipumppu ohessa
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 18.11.26 - klo:18:30
No niin

Kyllä tuo BT25 29,9 ja kiertoon pumpun putkelta 30,2  ::)

Ei iso ero, oliko MLP:llä lämmitys päällä? Mielenkiintoista olisi tietää sama mittaus kun MLP tekee käyttövettä.

Jos siinä ero retkahtaa isommaksi, niin voisi auttaa asteminuutteihin BT25 siirto.

Mutta jos ero edelleen tyyliin asteen luokkaa, niin ei se sitten paljoa vaikuta. Olikos tuosta puskurin aikaisesta toiminnasta vielä logia otettu?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 18.11.26 - klo:18:47

Ei oo lokia , mut käympä laittamassa !
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 19.11.26 - klo:19:21

Ehtoota , tässä tätä lokitietoo !
Ei vaan kerro mulle mitään  :-X
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 20.11.26 - klo:08:29
Käyttövesijaksojen aikana nuo asteminuutit näyttää tipahtavan, sitten taas saa kirittyä ylemmäs ennen seuraavaa käyttövesijaksoa.
Oliko tässä kompuran starttiraja vielä -60 vai muutettu jo -120?

Pari astetta BT25 näyttää matalampaa lämpöä kuin BT2, BT25 siirrolla puskurilta lähtevään putkeen saattaa hyvässä tapauksessa saada tuon pari astetta "hyvää" asteminuuttilaskentaan. Se on melkein vaan kokeiltava, jos haluaa harrastaa, että mitä todellisuudessa vaikuttaa ja onko isoa vaikutusta käyttövesisyklien ajaksi myös.

Ilmeisesti käyttövesikierto löytyy, onko se ajastettu? Jos ei ole, niin sillä saa myös käyttövesijaksoja vähennettyä.
Nyt oli yöllä yksi pidempi käyttöveden lämmitys ~51 C -> 57 C - 45 minuuttia ja sen jälkeen 6 kpl noin 30 minuutin jaksoja. Ekan jälkeen asteminuutit ehti nousta jo -340 -> -170 tasolle ja tasaantua, mutta lyhyempien jaksojen aikana ei enää riittänyt aika nostaa niitä vaan jäivät pomppimaan -250 - -300 tasolle. Talvella voi jo tippua aika alas, kun lämmityspyyntiä enemmän.


Koittaisin näitä:
- asteminuutit -120 (jos ei ole jo)
- priorisointi kv 60 min (ei väliä mitä tähän laittaa, kunhan ei ole 0) / lämmitys 0 min
- BT25 puskurilta päälämmityspiirille lähtevään putkeen, eli sen kv-pumpun eteen tai taakse. Eristä hyvin ainakin 20 cm matkalta.
- käyttövesikierron ajastus, yöksi pois ja päivällä pois jos ei olla kotona tiettynä aikana, käyttöaika 5 min / seisontaaika 15 min (tätä voi säädellä tarpeen mukaan)

Tällä tavoittelen, että BT25 saisi mahdollisimman totuudenmukaisen lämpötilan minkälämpöistä vettä päälämmityspiirille tulee -> mahdollisimman lähellä laskennallista menolämpöä jolloin asteminuutit pysyy kohtuullisella tasolla.
Käyttövettä ei tehdä yhtään useammin kuin oikeasti tarvetta, jolloin asteminuutit eivät putoa niin useasti ja niin paljon. Ja käyttövesisyklien aikana asteminuutit ehtii nousta taas lähelle kompuran starttirajaa seuraavaa käyttövesisykliä varten.


Nollakeleillähän tuo toimii nyt hyvin noinkin, mutta kovemmilla pakkasilla asteminuutit todennäköisesti putoaa jo vastusrajan alle käyttövesisyklien aikana.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 20.11.26 - klo:19:46
Hienoa ja Kiitoksia
Muutellaan noi ja katsotaan mitä tapahtuu
Ainakin toi BT25 nousi 0,5 asteen päähän tuosta koneen arvosta
Varmaan SU viisaampia  :)
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: maalämmittää - 21.11.26 - klo:12:11
Nollakeleillähän tuo toimii nyt hyvin noinkin, mutta kovemmilla pakkasilla asteminuutit todennäköisesti putoaa jo vastusrajan alle käyttövesisyklien aikana.

Eikös silloin voi nostaa toimintapistettä (käynnistä kompressori arvoa) esim. -60AM tasolle?


Edit: LJ-pumpun nopeus näyttää olevan tuvan lämmityksessä kiinteä 71%.
Onko tälle jokin syy, kun muut ovat automaatilla?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Aaltonen1 - 21.11.26 - klo:16:04

Joo , muuttelin , mut eipä juuri muutosta.
Ehkä jopa minuutit kasvoi ?

Tuon lämmonjako/kiertovesi pumpun muutos siis automaatille ?
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: maalämmittää - 21.11.26 - klo:16:32
Tuon lämmonjako/kiertovesi pumpun muutos siis automaatille ?

Jos kiinteälle ei ole syytä, niin minusta valmistajan automatiikka on hyvä.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 21.11.26 - klo:18:09
Eikös silloin voi nostaa toimintapistettä (käynnistä kompressori arvoa) esim. -60AM tasolle?


Ei mielestäni vaikuta tähän, oli käynnistysraja mitä vaan. Vastusten raja kuitenkin kiinteä joka lasketaan tuosta käynnistysrajasta. Mutta liian pieni käynnistysraja taas aiheuttaa turhaa pätkäkäyntiä, tuo -120 tuntuu eri kokoonpanoillakin hyvältä kompromissilta.
Otsikko: Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
Kirjoitti: Lappanen - 21.11.26 - klo:18:11
Joo , muuttelin , mut eipä juuri muutosta.
Ehkä jopa minuutit kasvoi ?

Tuon lämmonjako/kiertovesi pumpun muutos siis automaatille ?

Alkuun kannattaa ainakin pistää kaikki MLPn kiertopumput automaatille, kone osaa sitten itse valita parhaan nopeuden. Siihen saattaa hetki mennä, eli rauhassa odotella vaikka viikko että asettuu kohdilleen.

Muutoksen jälkeen boottaa kone, niin MLP kalibroi kiertopumppunsa.