Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: janilind2 - 21.10.25 - klo:20:52

Otsikko: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 21.10.25 - klo:20:52
Tossa nyt ihmetelly logia. Nollakeliä ja yöllä käyntisuhde liki 50%, mielestäni tuo oli aikanaan tuon 50% n. -15C pakkasella. Onkos ton login mukaan nyt kaikki ok? Konetta korjattu n.2v takaperin(maapiirin lämmönvaihtaja vaihdettu). Tossa rempassa tunaroitiin ja kaasut pääsi vielä toistamiseen taivaalle, mutta lopulta saivat pitäväksi.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 21.10.25 - klo:21:22
Vastataas heti omaan viestiin ku hokasin et asteminuuttiasetus -60. Onkohan toi mennyt jollekki defaultille taannoin ku firmiksen päivitin, meinaa ei se noin pieni ole ollut aina. Laitoin -150 ja taas logituksen päälle, saas nähä auttaako.

Talo siis -99 rakennettu 154m2 yhdessä tasossa vesikiertosilla lattialämmityksillä Pirkanmaalla.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: seppaant - 22.10.25 - klo:09:38
Eihän asteminuuttien pitäisi käyntisuhteeseen vaikuttaa.
Käy vain lyhyempiä jaksoja ja vastaavasti lepää lyhyemmin mutta suhde pysyy samana

ATS
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 22.10.25 - klo:09:42
Jep. Ehkä pieni vaikutus voi olla ku prosessi vie aina hieman aikaa stabiloitua käynnistyksestä -> pidenpi käynti vähentää noita stabiloitumisen ottamia aikoja kokonaisuudesta.

No nappaan illalla tikun koneesta ja laitan uuden login näkyville tänne.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: maalämmittää - 22.10.25 - klo:10:15
Näyttää lämmittävän 27% ja tekevän käyttövettä 16%.

Lämmitysjaksot ovat karvan alle 20 minuuttia, niin siksikin on hyvä pidentää käyntijaksoa.

Onko kiertoveden lämmitysnopeutta tarkoituksella rajoitettu tuvan lämmityksessä? Näyttää olevan max. 62%.

Edit: Kuumakaasun lämpötila on melko alhainen ja myös imukaasun lämpötila on alle keruun tulon.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: seppaant - 22.10.25 - klo:13:04
Lainaus
Edit: Kuumakaasun lämpötila on melko alhainen ja myös imukaasun lämpötila on alle keruun tulon.
Kiinnitin huomiota samoihin asioihin.
Tarkoittaako tämä sitä että että kompressori imee kostealla alueella olevaa kylmäainekaasua.
Jos näin on, kompressori särkyy ennen aikojaan.
Kannattaa tilata kylmälaiteasentaja tarkastamaan kylmäainepiirin toiminta (paisuntaventtiili)

ATS
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: seppaant - 22.10.25 - klo:15:11
Tutkin vielä Log(p)-h kaavion avulla tilannetta missä imukaasu ja kuumakaasu ovat liian kylmiä.
Se voi johtua siitä että imukaasu on kostean höyryn alueella.
Tästä seuraa että COP laskee, laskeskelin että tässä tapauksessa COP olisi laskenut n. 15 - 20 %.
Vielä kaaviosta nähdään että antoteho pienenee -> tästä taas seuraa että käyntisuhde kasvaa.

ATS
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 22.10.25 - klo:21:45
Kiitoksia tähänastisista kommenteista ja analyyseista. Tässä nyt vielä uusi logi pidemmillä käyntijaksoilla.

Pitää tosiaan ottaa yhteys kylmämieheen niin saa tarkastaa koneen. Vähän kyllä epäilyttää että toi lämmönvaihtimen vaihto ei aikanaan lopultakaan onnistunut mitenkään täydellisesti, on tainnu siitä asti toimia tolleen aikas huonosti - en ole vaan sattunut seuraamaan sen toimintaa ennen ku nyt huomasin asiaa ihmetellä Home assistantin kulutusmittarien kautta.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: maalämmittää - 22.10.25 - klo:21:57
Onko koneesta lokeja ajalta "ennen kaikkia ongelmia"?
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 22.10.25 - klo:23:07
Koitin etsiä vanhoja logeja, mutta ei ainakaan vielä lykästänyt.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 18.12.25 - klo:16:57
Noniin, tänään sitten oli viimein kylmämies tutkimassa konetta. Tsekkasi Niben ohjeen mukaan kylmiksen määrän koneesta. 1.7kg oli, 1.7kg oli myös kirjotettu tussilla koneen sivupeltiin eli se lienee 3v takaperin ollu täyttö. No, tyyppikilvessä kuitenkin lukee 2.3kg, joka sinne myös tänään täytettiin kun oli eka tutkittu, että ei ole vuotoja. Katselin asentajan manuskaa f1245-8R:lle ja siellä seisoo 1.8kg täytöksen määräksi. Aikas sekavaa nyt tämä, mutta voiko tuo 500-600g vajaus olla syypää tuohon huonohkoon käyntisuhteeseen? Logitus päällä taas niin näkee (jos näkee) muutokset rempan jälkeen.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: maalämmittää - 18.12.25 - klo:18:23
Koneen sisällä on tarra, jossa tehtaan tietoja mm. täyttömäärä.

Katsoin asentajan käsikirjoista ja vanhoissa 8kW koneissa on ollut 2,3kg ja 2016 vuoden käsikirjassa oli 1,8kg.

Edit: F1145 10kW koneessa vanhoissa 2,5kg ja uusissa 2,1kg.

Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 18.12.25 - klo:18:27
Koneen sisällä on tarra, jossa tehtaan tietoja mm. täyttömäärä.

Katsoin asentajan käsikirjoista ja vanhoissa koneissa on ollut 2,3kg ja 2016 vuoden käsikirjassa oli 1,8kg.
Eli vajaaksi ovat täyttäneet 3v takaperin kun se lämmönvaihdin tohon vaihdettiin. Tuo tarra siis kyllä löyty kun konetta asentaja tänään laittoi. Liekkö vajaus nyt sit ollu syypää pitkiin käyntiaikoihin nähdään varmaan muutaman päivän logituksilla.
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: janilind2 - 20.12.25 - klo:01:04
Tässä tuore logi, onkos nyt sit asiat kunnossa vai ei?
Otsikko: Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
Kirjoitti: maalämmittää - 20.12.25 - klo:18:20
Tässä tuore logi, onkos nyt sit asiat kunnossa vai ei?

Yhteenvedon perusteella Nibe käy asiallisesti.
Käyttöveden kierto aiheuttaa sen tekemistä.

Lämmitysveden delta voisi 6C nurkissa (nyt on 8,9C), mikäli ei jotain syytä ole nykyiseen 15% pumpun nopeuteen.

Kuumakaasu on edelleen tavanomaista alempi, mutta en osaa sanoa onko se haitaksi.
Imukaasu on myös edelleen hiukan alle keruun tulon.
Jos kylmälaiteasentaja ei näistä mitään sanonut, niin antaisin olla.

Foorumilta, tiedonkeruusta, löytyy ohjelma logintutkija jolla voit katsoa/seurata käyntiä.