Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: calm@86 - 19.10.25 - klo:20:45

Otsikko: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: calm@86 - 19.10.25 - klo:20:45
Nibe F750 matalapainehälytys 51, alkoi jo muutama vuosi sitten jolloin muutama valtuutettu huoltoliike käynyt tarkistamassa. Toinen sääti vain käyriä joka ei mitään auttanut, toinen vaihtoi jonkun piirikortin joka ei myöskään auttanut. Jossain kohtaa kone alkoi toimimaan paremmin, viime talven muutamia kertoja hälytys. Koko kesän toiminut, nyt syksyllä alkoi taas hälyttää ja nyt jatkuvasti.

Toinen huoltoliike tarjosi koko laitteen uusinta tai kylmäyksikön uusinta joka sekin useampi tuhat euroa. Tarkkaan en muista kun vain puhelimitse antoivat tarjousta, kirjallinen ei ikinä tullut. Mut oli muistaakseni ainakin yl 5000 Eur.

Niben mukaan voi johtua siitä että kylmäainetta liian vähän, huoltoliikkeen mukaan kylmäainetta ei voi tarkistaa taikka täyttää tässä mallissa?

Kone 2016 muistaakseni, hälytykset alkoivat 3kk sen jälkeen kun pidennetty takuu umpeutui.

Mitäköhän laitetta vaivaa?
Otsikko: Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: maalämmittää - 20.10.25 - klo:07:57
Selvittäsin ensin saako ko laitteen kylmäaineen määrää tarkastettua/lisättyä.
Asentajan käsikirja mukaan kylmäainetta on 0,74kg.
Nibeltä saanee tiedon voiko täyttää.

Jos saa, niin ottaisin kylmälaiteasentajan katsomaan tilannetta.

Täällä maalämpö pumpussa oli kylmäainevuoto ja se ilmeni ensin heikentyneenä tehona ja lopuksi matalapainehälynä.
Vuoto löytyi ja korjattiin verstaalla.
Otsikko: Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: calm@86 - 20.10.25 - klo:19:22
Kiitos komenteista.

Osaako joku kertoa miten voisi tarkistaa voiko kylmäainetta täyttää/tarkistaa?

Nibe vastasi aikaisemmin kun tiedustelin "no jos ei löydy nippaa niin sitten pitää porata ja asentaa sellainen".

Ihmettelen jos jollain käyttäjillä tämä kuitenkin ollut mahdollista tässä mallissa.
Otsikko: Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: geo_lampoa - 21.10.25 - klo:00:29
Osaava kylmäasentaja saa kyllä laitteeseen kuin laitteeseen huoltonipan ruuvattua ja kylmäaineet talteen. Sitten oikean täyttönipan juotto ja tyhjiöinnit ja täyttö. Ei ole mikään outo homma. Maailma on täynnä tehtaalta nipattomana lähteneitä kylmäkoneita.
Otsikko: Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: Matias - 21.10.25 - klo:09:38
Kiitos komenteista.

Osaako joku kertoa miten voisi tarkistaa voiko kylmäainetta täyttää/tarkistaa?

Nibe vastasi aikaisemmin kun tiedustelin "no jos ei löydy nippaa niin sitten pitää porata ja asentaa sellainen".

Ihmettelen jos jollain käyttäjillä tämä kuitenkin ollut mahdollista tässä mallissa.

Tuollainen systeemi ;)

 Jääkaapin tai pakastimen kylmäaineen taltiointi ja täyttö käyttämällä puhkaisu venttiiliä
Onni Hytti

 
https://www.youtube.com/watch?v=_cXPqsPhV0Q