Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Mikas - 15.10.25 - klo:16:03

Otsikko: Lämmityspuolen hystereesin säätö
Kirjoitti: Mikas - 15.10.25 - klo:16:03
Pumppu on PWZSV 92H3S ja minulla olisi tarve säätää tuota hystereesiä vähän suuremmaksi mutta en tiedä millä pin - koodilla pääsen tuota asetusta säätämään. Olisiko täällä tietoa tuosta koodista millä pääsen tuota asetusta muuttamaan?
Otsikko: Vs: Lämmityspuolen hystereesin säätö
Kirjoitti: Mikas - 15.10.25 - klo:16:12
Eli onko muita ehdotuksia kuin täältä foorumilta löytämäni 9445 ja 1268
Otsikko: Vs: Lämmityspuolen hystereesin säätö
Kirjoitti: kujalmi - 17.10.25 - klo:13:59
9445 pelaa tuossa omassa 12kW vastaavassa.
Mutta jos sattuu laitos olemaan vaikka home assistant -kotiautomaatiossa kiinni, niin siellä ainakin tuo meidän pumputin antaa säädellä hystereesejä ilman tunnuslukuja. Toisin sanoen sen hystereesin varmaan saisi muutettua jollain websocket tmv. loitsulla (jos osaa) ilman niitä koodeja, jos mitään muuta konstia ei meinaa löytyä.
Otsikko: Vs: Lämmityspuolen hystereesin säätö
Kirjoitti: Mikas - 17.10.25 - klo:14:45
Joo. Minäkin pääsen sisään tuolla 9445 koodilla mutta siitä huolimatta ei anna tehdä tuolle hysteresille mitään. Minä yritän säätää sitä suoraan Luxtronikin kautta mutta mutta...teenköhän jotain aivan väärin. ???
Otsikko: Vs: Lämmityspuolen hystereesin säätö
Kirjoitti: kujalmi - 17.10.25 - klo:15:11
Asetukset -> Lämpötilat -> Hystereesi: Lämmitys
Pyörylää painamalla pitäisi päästä muokkaamaan.

Lukeehan siellä "Asentaja" kun antaa sen koodin, ja siinä päävalikosta seuraavassa ruudussa pitäisi olla keskipaikkeilla kuvake jossa "avattu lukko" ja sen vieressä jakoavain.
Otsikko: Vs: Lämmityspuolen hystereesin säätö
Kirjoitti: Mikas - 18.10.25 - klo:14:05
Olin näköjään vähän huolimaton noissa valinnoissani. Nyt kun tein sen huolella niin pääsin sisään niin kuin pitikin sekä pystyin säätämään hystereesiä vähän isommaksi. Kiitokset avusta kujalmi!