Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: PetriHoo - 30.09.25 - klo:11:00

Otsikko: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 30.09.25 - klo:11:00
Terve.

Pumppu on asennettu vuonna 2011 ja on tähän syksyyn asti toiminut hyvin. Nyt tulee matalapainehälytystä. Vikatilan kuittaamalla pumppu käynnistyy aina uudestaan. Suljettu maapiiri ja paineet on nyt 1.8 bar luokkaa.
Osaako kukaan sanoa logitietojen perusteella missä vika voisi olla.

Alla logia viimeisimmästä tapahtumasta.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: maalämmittää - 30.09.25 - klo:20:15
Laitatko lokin vielä, niin voi laittaa sen logintutkijan "pureskeltavaksi"?
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 01.10.25 - klo:09:03
Alla logia eiliseltä...
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 01.10.25 - klo:09:05
Ja lisää logia tältä aamulta...

Nyt kone menee aikalailla nopeasti vikatilaan. Aikaisemmin saattoi välissä pyöriä useamman päivänkin ihan ok.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: maalämmittää - 01.10.25 - klo:09:48
Saisiko Niben tuottamat tiedostot?

Ottaisin kylmäkoneasentajan katsomaan mikä on vialla.
Minulla oli vuoto kylmäpiirissä vuosi sitten.
Tässä kokemuksia siitä https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12142.0 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12142.0)

Näyttää käyttävän vastusta jo hyvin.
Imukaasun lämpötila ihan liian alhainen (-12C) ennen hälytystä.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 01.10.25 - klo:10:16
Tarkoitatko Niben tuottamilla tiedostoilla näitä?
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 01.10.25 - klo:10:36
Alla kuva koneen sisältä.

Kosteaa on pohjalla, mutta onko tuo kaivossa kiertävää nestettä vai kylmäpuolen nestettä?

Maalämpönestettä on pitänyt viime syksynä lisätä kerran ja nyt toisen kerran.

Taitaa omat tiedot ja taidot loppua tämän kanssa. Osaako kukaan neuvoa Oulun seudulta osaavaa huoltopalvelua? Mielellään sellaista missä on perehtyneisyyttä juuri näistä pumpuista.

Kiitos valtavasti jo etukäteen.

Petri
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 01.10.25 - klo:10:38
Kuvaa
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 01.10.25 - klo:10:40
Toinen kuva
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: seppaant - 01.10.25 - klo:11:05
Nyt on tutkittu tuota eilispäivän loggausta
29.9. -25 klo 20:04 alkaen on ollut normaalisti toiminut KV-jakso
Kauneusvirheenä siinä oli se että imukaasun lämpötila värähtelee reilun asteen 2min jaksoissa.
klo 21:37 Alkoi KV-jakso
Klo21:44 värähtelyn lisäksi imukaasun lämpötila kyykkää n.6C, tästä kone vielä selviää
klo 21:48 - 21:51 kykkää imukaasu n. 22C  -15C:een asti mikä johtaa MP-hälytykseen ja koneen pysähtymiseen.

Näyttää siltä että paisuntaventtiilin toiminnassa on ongelmia.

Imukaasun lämpötilan lasku voisi johtua myös keruupiirin virtauksen pysähtymisestä mutta tässä tapauksessa näyttää siltä että keruu toimii normaalisti

Nyt tarvitaan asiansa osaavaa kylmälaiteasentajaa mittaamaan kylmäpiirin toiminnan, etenkin paisuntaventtiilin.

ATS
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 01.10.25 - klo:11:37
Kiitos, pitänee alkaa hommaamaan huoltopalvelua paikalle.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: maalämmittää - 01.10.25 - klo:12:52
Tarkoitatko Niben tuottamilla tiedostoilla näitä?

Juuri näitä, mutta ei niistä lisättävää jäsen ATS analyysiin.

Täälläkin ongelmat ilmenivät ensimmäiseksi käyttöveden teossa.
Minulla meni se pieleen (tai tuli oppirahoja maksettua), ettei ensimmäisellä huoltokerralla punnittu kylmäaineen määrää.
Se kannattaa vaatia.
Koneessa  sisällä on tarra, johon määrä on kirjattu.
Koneet muuttuvat mallisarjan ikääntyessä ja siksi manuaaleihin ei kannata 100% luottaa.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 02.10.25 - klo:10:25
Kiitos näistä vinkeistä! Huoltomies tulee maanantaina...
Otsikko: Vs: Nibe F1245-8 Matalapainehälytys 51
Kirjoitti: PetriHoo - 08.10.25 - klo:11:26
Asentaja kävi ja totesi että kylmäpiirin paisuntaventtiili on rikki. Uusi tilauksessa. Toivotaan että tulee tuolla kuntoon.