Hei! Tällainen kohde tulossa. Saisinko suuntaa antavan mitoituksen kaivolle ja pumpulle?
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Rovaniemi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2025, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Ei
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattia
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Talossa iv lto:lla, tallissa ja saunassa painovoimainen.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Talo 41m. Sauna 22m. Talli 36m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Talo hirsi 205mm, sauna hirsi 180mm, talli villa 250mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Talo 2krs, sauna ja talli 1krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Talo 1krs 100m2, 2krs 90m2. Sauna 27,4m2, talli 72m2. Huoneneliöt 90, 75, 23 ja 72.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Talo 1krs 260cm, välipohja 50cm, 2krs 300cm. Sauna n.3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen , styrox 200mm.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Selluvilla ja 50mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi?
3-lasiset avattavat. Tavanomainen.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Talli ja sauna erillisiä. Maalämpökone tallissa. Talolle 17m ja saunaan 13m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Talo 22c, sauna 20c, talli 18c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Talo n.0,60w/m2k, sauna 0,60w. Talli 0,15w