Pumppu asennettu 2013 ja toiminut tähän asti ok. Nyt kuitenkin alkanut ilmetä sitä että tekee kyllä käyttöveden, mutta ei lämmitä piiriä lainkaan.
Asteminuutit kokoajan 100, kuin olisi kesämoodisa mutta eikö näillä ulkolämpötiloilla pitäisi ainakin yksi tai kaksi sykliä yöllä lämmittää?
Mieleen tulee skenaariot:
- vaihtoventtiili sökö eikä missään vaiheessa vaihda kv:sta lämmitykselle?
- ilmaa lämmityspiirissä tai nestettä liian vähän?
Miten tätä kannattaisi lähteä tutkimaan?
-
Vaikuttaa siltä, että lämmityksen pyynti on vielä alle menoveden lämpötilan.
Tällöin asteminuutit pysyy 100:ssa.
Jos tupaa olisi kuitenkin tarvetta lämmittää, niin silloin käyrää pitää korottaa.
Jos haluat selvittää tilannetta, niin laita USB tikku koneeseen ja loggaus päälle 1 min välein.
Vuorokauden kuluttua loki tänne tai otat PC:lle mainion logintutkija - ohjelman ja katsot kuinka yöllä kävi. Tai tee molemmat.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0)
-
Ehkä tämä on vaikea ajankohta tutkia (lämmintä vielä öisinkin), mutta ajoin nyt isommalla pyynnillä ja sain kompressorin lämmitys -tilaan. Teki lyhyen lämmityssyklin jälkeen myös KV:n ja nyt kun kompura huilannut 10 minuuttia arvot näyttävät tältä:
Idx Name Value
0002 Radiator Forward 0.00 C
0003 Heat carrier Return 23.10 C
0004 Heat carrier Forwrd 22.40 C
0005 Brine in/Evaporator 7.80 C
0006 Brine out/Condenser 6.60 C
0007 Outdoor 19.60 C
0008 Indoor 0.00 C
0009 Warm water 1 / Top 48.40 C
000A Warm water 2 / Mid 44.90 C
000B Hot gas 47.80 C
000C Suction gas 22.70 C
000D Liquid flow 19.80 C
-
Ehkä tämä on vaikea ajankohta tutkia (lämmintä vielä öisinkin), mutta ajoin nyt isommalla pyynnillä ja sain kompressorin lämmitys -tilaan. Teki lyhyen lämmityssyklin jälkeen myös KV:n ja nyt kun kompura huilannut 10 minuuttia arvot näyttävät tältä:
Idx Name Value
0002 Radiator Forward 0.00 C
0003 Heat carrier Return 23.10 C
0004 Heat carrier Forwrd 22.40 C
0005 Brine in/Evaporator 7.80 C
0006 Brine out/Condenser 6.60 C
0007 Outdoor 19.60 C
0008 Indoor 0.00 C
0009 Warm water 1 / Top 48.40 C
000A Warm water 2 / Mid 44.90 C
000B Hot gas 47.80 C
000C Suction gas 22.70 C
000D Liquid flow 19.80 C
Mikä on pyynti, eli laskennallinen menolämpötila?
Jos sulla on lämmityksen kiertovesipumppu nyt päällä, niin meno- ja paluu -lämpöjen perusteella vaihtoventtiili on ainakin oikeassa asennossa.
-
mutta eikö näillä ulkolämpötiloilla pitäisi ainakin yksi tai kaksi sykliä yöllä lämmittää?
Niin millä ulkolämpötiloilla?
Taitaa ainakin koko Oulun eteläpuolisessa Suomessa vuorokauden keskilämpö olla pysynyt viimeisen viikon verran yli 15 asteessa. Oma Nibekin oli elokuun lopussa hetken lämmitysmoodissa, mutta syyskuun alussa vaihtoi taas takaisin kesämoodiin eli sammutti kiertovesipumpun kokonaan.
-
Niin millä ulkolämpötiloilla?
Taitaa ainakin koko Oulun eteläpuolisessa Suomessa vuorokauden keskilämpö olla pysynyt viimeisen viikon verran yli 15 asteessa. Oma Nibekin oli elokuun lopussa hetken lämmitysmoodissa, mutta syyskuun alussa vaihtoi taas takaisin kesämoodiin eli sammutti kiertovesipumpun kokonaan.
Joo, tämä lienee looginen selitys. Pumppu uinuu jälleen kesämoodissa. Datat näyttää samalta kuin sinulla - elokuussa lämmitteli, nyt nukutaan taas. Komento siis takaisin, kiitokset vastauksista.