Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jusv - 03.09.25 - klo:22:00
-
Eilen illalla alkoi Nibe temppuilla. BT14 näyttää aika erikoisia arvoja...
1849 tuossa on alkanut lämmityssykli, joka on päättynyt 1940. Tehty lämmintä vettä ja lattiaa.
Mutta sitten alkaa 1956b nurkilla tulla eikoisia arvoja...kunnes rauhoittuu 2113.
kompressori ei käy tuona aikana....keruupiirin pumpu käy hitaalla 3% teholla...lämmityspiirin pumppu käy normi 30% teholla.
Onkohan tuossa anturivika mahdollisesti vai jotain muuta, jota en hahmota....
-
Mitä muut mittaukset näyttävät?
Bt3, Bt12, imukaasu, Bt10, Bt11...
Onko lokia?
-
Ei ole mutta mahtaako siitä irrota sen enempää tietoa?
Kahlasin kaikki parametrit mitä Uplinkki näyttää eikä siellä ollut mitään poikkeavaa tuota BT14 käppyrää lukuunottamatta.
En ole vuosiin logittanut, joku excel siihen oli aikanaan mutta….
Raapaisemaan tikun koneeseen ja laitan logituksen päälle mutta sitten loppuu muistikuvat :)
-
Ei ole mutta mahtaako siitä irrota sen enempää tietoa?
Kahlasin kaikki parametrit mitä Uplinkki näyttää eikä siellä ollut mitään poikkeavaa tuota BT14 käppyrää lukuunottamatta.
En ole vuosiin logittanut, joku excel siihen oli aikanaan mutta….
Raapaisemaan tikun koneeseen ja laitan logituksen päälle mutta sitten loppuu muistikuvat :)
No sen verran irtoaa, että jos mikään muu "värähdäkkään", niin silloin fokus vain tuohon mittaukseen.
Lokien tutkimiseen on nykyään mahtava työkalu tietsikalle "logintutkija".
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0)
Lokitus menee juuri noin.
-
Kiitos, tikkua koneeseen 👍🏻
Palaan logien kanssa nyt aamulla sykli meni nätisti ilman mitään 😳
-
Mitä muut mittaukset näyttävät?
Bt3, Bt12, imukaasu, Bt10, Bt11...
Onko lokia?
BT12 ei mitään erityistä.
BT11 ei mitään erityistä.
BT10 ei mitään erityistä.
BT3 ei mitään erityistä.
BT17 näyttää ihan samalta kuin aina.
-
Tarkastelin tuota alkuperäistä tapausta ja siinä on samanlainen keissi...eli noin 10 minuuttia sen jälkeen kun kompressori on pysähtynyt alkaa tuo kuumakaasun lämpötila heitellä mihin sattuu....on kyllä erikoinen. Itse käynnin aikana tuossa ei ole mitään ihmeellistä...
-
Tarkastelin tuota alkuperäistä tapausta ja siinä on samanlainen keissi...eli noin 10 minuuttia sen jälkeen kun kompressori on pysähtynyt alkaa tuo kuumakaasun lämpötila heitellä mihin sattuu....on kyllä erikoinen. Itse käynnin aikana tuossa ei ole mitään ihmeellistä...
Minulla taasen 06 eli käyttöveden täyttö sekoili. Kompuran käynnistys/sammutustilanteessa alkoi heittelemään ihan miten sattuu. Tänään vaihdettiin anturi ja toimii loistavasti!
Veikkaisin myös sinun tapauksessa anturivikaa.