Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Majuan - 21.08.25 - klo:16:44
-
Moi!
Meillä on suunnitelmissa vaihtaa vanha ilmavesilämpöpumppu ja öljylämmitys maalämpöön.
Meidän talo on 1953 valmistunut 2,5 kerroksinen rintamamiestalo.
Olisimme todella kiitollisia laskelmasta jos sellaisen ehtisi tekemään.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
- 00660 Helsinki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
- 1953, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- 2024: sähköä 10952 kWh, öljyä 0 litraa
- 2023: sähköä 11890 kWh, öljyä 400 litraa
- 2022: sähköä 11961 kWh, öljyä 400 litraa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
- patterilämmitys, ulkoeteisessä lisänä lattialämmitys sekä suihkuissa sähköinen mukavuus lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- ulkopituus 41,6 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
- eristeenä sahanpuru, n. 100 mm ja kokonaispaksuus n. 250 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- 2,5 kerrosta, kellari, alakerta ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- kellari: 67 m2
- alakerta: 83 m2
- yläkerta: 42 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
- kellari: 2,2 m
- alakerta: 2,6 m
- yläkerta: 2 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu jäa paksuus?
- kellarissa alhaalta lukien: suodatinkangas, salaojasepeli, 10 cm, polystyreenilevy 100 mm, betonilaatta.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
- yläkerrassa: kivivillan 100 mm ja finfoam 100 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi?
- 3 lasiset 2010-luvulla uusitut ikkunat, tavanomainen rintamamiestaloon. Kellarin ikkunat 2-lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- 22 ˚C