Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Kuumaa - 13.08.25 - klo:09:51
-
Maalämpöpumppu Thermia Diplomat Optimum 6 on viime aikoina alkanut pitää aiempaa kovaäänisempää kilinää/pärinää käydessään. Kompuralla (ZH15K4E-TFD-524) käyttötunteja on 38 500 h. Kädellä kokeiltuna kompura tuntuu tärisevän melkolailla ja lauhdutinkin hytkyy ihan silminnähden, kun kuumakaasun putki välittää värinöitä lauhduttimelle. En osaa sanoa millaista tärinää kompura on aiemmin pitänyt, eli onko tärinän suhteen tullut muutosta vai ei.
Kompressorin ottamat vaihevirrat ovat kylmiltään (pidemmän lepohetken jälkeen) käynnistymisen alussa luokkaa 3,5 A.
Kuuman käyttöveden tuotannon loppuhetkellä vaihevirta on jo todella lähellä lämpöreleen 4,9 ampeerin asetteluarvoa.
Laitan tähän alle valokuvan vaihevirroista mitattuina käyttöveden tuotannon loppuhetkellä:
(https://i.imgur.com/tVtu9mq.jpeg)
Pehmokäynnistimen olen mitannut ja se toimii täydellisesti.
Täältä foorumilta olen lueskellut, että sam68:n mukaan hyvin toimivan Thermian maalämpöpumpun kuumakaasun ja lauhduttimen menoveden välisen erotuksen tulisi olla enintään 35...40 C.
Päteekö tämä nyrkkisääntö aivan kaikissa toimintapisteissä?
Laitan tähän alle kuvan tuosta erotuksesta, luettuna käyttöveden tuotannon viimehetkellä:
(https://i.imgur.com/X1EwNP1.jpeg)
Mitä mieltä raati on, pitääkö kompura vaihtaa välittömästi ennen talven tuloa, vai voiko kestää vielä vuosia?
-
Jos paineputki nimellä oleva lämpötila 132C tarkoittaa kuumakaasun lämpöä voisi olla kylmäainevajausta koneessa.
Samasta syystä voisi käyntiääni muuttua kun lauhtuminen nesteeksi kylmäainevajauksen takia ei ole jatkuvaa.
Jos koneessa on euron kolikon kokoinen näkölasi niin se kuplii koko käyntijakson ajan jos on kylmäainevajausta,normaalisti kupliminen lakkaa n minuutin kuluttua käynnistyksestä.
Liitekuvassa toisen merkkisen koneen näkölasi mutta samanlaisia ne suunnilleen ovat,sijainti kompressorin ja lauhduttimen välisessä paineputkessa.
-
Harmillisesti ei ole näkölasia tässä mallissa. Onko mitään muuta keinoa yrittää diagnosoida kylmäaineen riittävyyttä? Esimerkiksi mittaamalla lämpötiloja jostain kohtaa laitteistoa?
Matalapainepresson liipaisuraja on 1,7 baria. Mitään hälytyksiä ei ole tullut. Pumppu lämmittää käyttöveden, mutta käyntiäänessä on kova kilinä ja tuo kuumakaasu lämpeää vähän liian korkealle käyttövesituotannon päätteeksi?
-
Oireet ovat juuri sellaiset, että kompressori alkaa olla tiensä päässä. Ei kannata polttaa sitä loppuu, koska sitten järjestelmään jää palamisjätettä. Tuo epätasainen käynti myös viittaa siihen että kompura on väljä.
Hankala tosiaan tuo kun näissä ei ole näkölasia, mutta on kyllä todella harvinaista että kylmäaineet olisi vajaana.