Muutimme uuteen taloon jossa itselle ensimmäinen maalämpöjärjestelmä (talo valmistunut 2013).
Ongelmana on jatkuvasti ilmestyvä kuvan mukainen hälytys:
Poikkeamahälytys
*pvm klo*
Mittaus 4
Kompr. käynti
Samalla imupainevalo syttyy.
Edelliset omistajat kertoivat kyseisen hälytyksen ilmestyvän pari kertaa kuukaudessa, mutta sen menevän ohi, kun järjetelmän sammuttaa ja releen napstauttaa. He olivat jopa käyttäneet ammattilaista paikalla ja asia oli naureskeltu ja neuvottu lukemaan ohjekirja, jossa tämä sama releen napsaus ilmeisesti opastetaan.
Meillä tämä ei kuitenkaan helpota, vaan hetken käytön jälkeen virhe palaa ja pumppu sammuu uudestaan. Vika toistuu kerta toisensa jälkeen.
Suurin ongelma nyt kesällä on se, että lämmin vesi loppuu. Mutta kun kelit viilenee, niin homma pitäisi saada tietenkin kuntoon.
Glykolia näyttää paisuntasäiliössä olevan reippaasti.
Itse olen forumia ja ohjekirjoja selaillut, mutten keksi aiheuttajaa, saatika korjausmetodia. Löytyykö joltain vinkkejä mitä testata?
-
Putsaa alkajaisiksi keruupiirin roskasihti
ATS
-
Putsaa alkajaisiksi keruupiirin roskasihti
ATS
Ainut sihti löytyi tuosta glykolin paisuntasäiliön(?) alta. Se oli putipuhdas, mutta jostain syystä kone on sen avaamisen jälkeen pysynyt päällä kohta vuorokauden putkeen ???
Olisikohan siellä ollut ilmakupla tjms, joka on hälytyksen aiheuttanut?
Eniveis toivottavasti homma rokkaa taas, kiitos vinkistä!
-
Jos se sihti oli asennettu väärin, koska on useampi tapa mitenkä sen voi asentaa väärin mutta oikeita on vain yksi.
ATS
-
Toki se riemu ei kestänyt sitten vuorokautta kauempaa, vaan piippaus jatkuu.
Liitteen kuvassa sihti jonka tarkistin. Onko vinkkejä mistä muualta voisi löytyä, kun ei oma silmä löydä enempää...
-
Onko sinulla laitteita mitata keruupiirin tulo ja lähtölämpötilat koneen käytyä vähintään 5-10 min. Vai löytyykö koneesta valmiina mittaukset?
Kaivo vai vaakakeruu?
Jos käytät IR-mittaria niin mittaa kupariputkesta ja laita mittauskohtaan tavalista maalarinteippiä
ATS
-
Oletko ilmannut myös sen valkoisen ilmaruuvin kautta joka on siinä vieressä?
-
Edellisien omistajien olisi pitänyt selvittää tämä vian aiheuttaja. Ei ole normaalia, että häiriö kuitataan vain pois aina uudelleen ja uudelleen.
Ei ole ollut "ammattilaisia", jos noin ovat tehneet ja opastaneet vain kuittaamaan nappulasta.
Tuskin on glykolia liuospiirissä tuon ikäisessä. Ennemminkin alkoholia. Toivottavasti kukaan ei ole sinne alkoholin sekaan lisännyt glykolia..
Mutta tässäkin tapauksessa on todennäköistä, että kompressori tulee tiensä päähän nopeammin kuin olettaisi näiden käyntihäiriöiden takia. Suosittelen nyt kuitenkin tilaamaan sinne ammattilaisen, joka ymmärtää laitteiston ja sen ympärillä olevan.