Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Bali86 - 31.07.25 - klo:12:00

Otsikko: Vaihevika E21.B1
Kirjoitti: Bali86 - 31.07.25 - klo:12:00
Tervehdys...
Osaako ketään auttaa mistä lähteä hakemaan vikaa?
Eli kyseessä IVT Premiumline EQ -sarjan maalämpöpumppu.
Kone on alusta asti herjannut vaihevikaa, E21.B1 , välillä,  siis välillä. Nyt kone herjaa sitä n. 20-30 kertaa vrk.
Kone silti toimii ihan normaalisti mutta v....ttaa kuitata niitä päivittäin/ viikottain pois.
Sen olen pistänyt merkille , että niitä alkoi tulemaan useammin kun katolle asennettiin toinen aurinkovoimala. Tiedä sitä onko jotain yhteyttä asioiden välillä.
Löytyykö keltään jotain järkevää selitystä asiaan...
Otsikko: Vs: Vaihevika E21.B1
Kirjoitti: Matias - 31.07.25 - klo:17:55
Lainaus
niitä alkoi tulemaan useammin kun katolle asennettiin toinen aurinkovoimala.


Ilmeisesti tulee jännitenotkahteluita joiden takia vaihevahti tekee aiheettomia laukaisuja.
Jos vaihevahdissa on herkkyyssäätö mahdollisutta jännitenotkahteluille niin voisi kokeilla pienentää laukaisuherkkyyttä.

Jos sellaista säätöä vaihevahdissa ei ole niin yksi mahdollisuus korjata tilanne on  poistaa vaihevahtirele käytöstä.


Lainaus
11.7.9 Vaihevika E2x.B1
Toiminta: Kompressori pysähtyy, kun vaihevahti katkaisee puuttuvan
vaiheen vuoksi tai vaihejärjestysvian seurauksena. Jopa liian alhainen
(<195 V) ja vastaavasti liian korkea (> 254 V) jännite aiheuttaa
hälytyksen.
Hälytysajastin käynnistyy: Kyllä
Palautusvaatimus: Virhe korjattu. Kun on kyseessä liian pieni tai suuri
jännite: Jännite ylittää 201 V ja vastaavasti alle 250 V
[/i]
https://www.lvisawo.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/EQ_HE_HA_kayttoohje_2013-03.pdf
Otsikko: Vs: Vaihevika E21.B1
Kirjoitti: Murre - 09.08.25 - klo:19:31
Jännitteen notkahteluiden takia ilmaantuneet häiriöt eivät todellakaan ole aiheettomia häiriöitä. Ne ovat aivan täysin aiheellisia ja niihin pitää reagoida.
Niiden takia kompressori ennemmin tai myöhemmin heittää valkoisen pyyhkeen kehään. Kokemusta on.

Selvittäisin sähköalan ammattilaisen avulla, että onko siellä sähköverkossa oikeasti notkahteluita, jos ongelma ei ratkea uuden vaihevahtireleen avulla.
Otsikko: Vs: Vaihevika E21.B1
Kirjoitti: Bali86 - 15.08.25 - klo:10:05
No nyt on vaihdettu pumpun toimittaman huollon kautta uusi vaihevahti pumppuun viikko sitten ja nyt kone ei enää ole vaihevikaa herjannut kertaakaan.
Huoltokaverin mielestä heilläkään vaihtoehdot aika vähissä tämän ongelman kanssa
Tainnut olla kyseisessä osassa alusta asti jokin vika! ::)
Huolto kaveri huomautti kylläkin asiasta että aurinkovoimalat ovat tehneet hieman "ongelmia" joissain kohteissa.., puhui "säröstä" -sähkössä.
Mutta nyt toistaiseksi kone pelittää kuten pitää.