Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: e-LVIS - 27.07.25 - klo:10:06
-
Lämpöässä V15 vm 2005 on alkanut näillä helteillä pitämään pauketta/jyskytystä aina käyntijakson päättyessä. Kompura siis starttaa nuormaalisti, mutta pysäytyksen kanssa onkin sitten jännempää, kun ilmeisesti kontaktori paukuttaa noin sekunnin välein yrittäen katkaista kompuran käyntiä. Ehkä 10 sekunnin kuluttua se lopulta onnistuu. Tätä samaa oiretta on ollut lyhyesti ennenkin lämpimillä keleillä, mutta en ole onnistunut sitä diagnosoimaan kunnolla tähän asti. Nyt sain tuota ilmiötä videollekin ja sen perusteella pauke tulee tosiaan kytkentäpanelin takaa. Kompura siis käy koko ajan, kunnes käynti lopulta katkeaa.
Itselle tulee mieleen lähinnä ongelma käyntitietoreleen tai kompuraa ohjaavan kontaktorin kanssa. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Tarkkaan ottaen mulla käy vieläpä niin, että käyntijaksoja on lyhyin välein kaksi peräkkäistä, joista ainoastaan jälkimmäisellä tuo ilmiö esiintyy.
e. lyhyt videoklippi lisätty
-
Kompura siis starttaa nuormaalisti, mutta pysäytyksen kanssa onkin sitten jännempää, kun ilmeisesti kontaktori paukuttaa noin sekunnin välein yrittäen katkaista kompuran käyntiä. Ehkä 10 sekunnin kuluttua se lopulta onnistuu. Tätä samaa oiretta on ollut lyhyesti ennenkin lämpimillä keleillä
Kokeiles alentaa ylä_min lämpötila-asetusta testimielessä 45 asteeseen.
Jos paukuttelu loppuu niin todennäköisesti pressostaatissa jotain vikaa. ;)
-
Hyvin diagnosoitu, kiitos! Kylläpä se vaan nyt ylämin-arvolla 45 astetta pysähtyy siististi, toki seuraan toimintaa vielä muutaman päivän. Mitähän ihmettä tolle pressostaatille on käynyt etenkin, kun näin kesäaikaan tuo yläminimi olisi kai hyvä olla huomattavastikin korkeammalla?
-
Arvelen että korkeapainepressostaatin koskettimen kippimekanismi ("naksu) ei toimi oikein ja tekee lyhytjaksoista katkaisu/kytkentä liikettä kulumisen tms ikääntymisen seurauksena.
Normaalisti koskettimella pitäisi olla naksahtava jousimekanismi siten että kun kosketin avautuu niin tarvitaan muutaman sekunnin paineenmuutos ennenkuin kosketin sulkeutuu,nyt se ilmeisesti toimii hipaisukytkeimen tapaan ja voi tehdä niin lyhyitä auki/kiinni liikkeitä ettei Ouman ehdi reagoida vaan pitää käynnistyskäskyä päällä .
Kontaktorit (kompressori ja maapiiri) avautuu ja sulkeutuu sekunnin osien katkon aikana ja siitä paukkuva ääni.
Jos maapiiri on ns pintaputkisto (ei lämpökaivo) niin keruuliuoksen lämpötila nousee helteiden takia ja kun keruuliuoksen lämpö nousee niin kompressorin lämmitysteho nousee 30-40% ja lauhduttimena toimivan varaajan kierukan lämmönsiirto ei enää riitä kylmäaineen jäähdyttämiseen ja siksi alavaraajan lauhtumislämpötila nousee liikaa jolloin kylmäaineen paine nousee ja jälkimmäisellä perättäistä käyntisykleistä paine ylittää korkeapainepressostaatin laukaisurajan.
Eli alkusyynä todennäköisesti helleaikana pressostaatin virheellinen toiminta.
Oikea toiminta tuossa tilanteessa olisi siten että korkeapainepresso katkaisee kompressorin käynnin ja tekee Oumaniin Mitt4 hälytyksen ja vaatisi hälytyksen kuittauksen ennenkuin uudelleen käynnistyminen voi tapahtua.
Korjauksena voisi pitää helleaikoina ylä_min asetusta alhaisempana jossain niillä asteilla että riittää kuuma käyttövesi.
Tuollaista teoriaa arvelen, ;)
Mitähän ihmettä tolle pressostaatille on käynyt
Luultavasti jotenkin jumiutuu ja jousivoimat hiipuneet vanhuuttaan