Otsikko: Bosch 7800, liuospumpun manuaalikäyttö?
Kirjoitti: tunkki - 16.07.25 - klo:23:20
Saako ko. pumpussa pakotettua maapiiripumpun käyntiin? Asia liittyy temppuilevaan maakylmään ja jos boschista saisi pelkän maanesteen kiertämään niin sitten saisi torppaan viileetä.
Otsikko: Vs: Bosch 7800, liuospumpun manuaalikäyttö?
Kirjoitti: tunkki - 17.07.25 - klo:16:31
Itse-itselleni-vastaten, liuospumppu pakko-ohjatusti päälle:

Huoltovalikko -> Laitteistoasetukset -> Lämpöpumppu -> PB3 Käyttöt.keruup.p.  Auto -> Käsin ja sitten asetetaan nopeusprosentit