Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: tunkki - 16.07.25 - klo:22:09
-
Joo, nyt ei enää ajatus kulje joten laitetaas tänne pureskeltavaksi. Liitteenä kuva maakylmän kytkennästä.
Osaako joku selittää miksi kytkentä toimi yli 17 vuotta Lämpöässällä, mutta ei toimi nyt Boschin 7800:lla? Bosch asennettu 12/24, joten nyt vasta näillä helteillä tuli tutkailtua että miksi ei oikein tupa jäähdy. Menin maakylmän ilmaimen, pumpun jne läpi ja härnäsin hanoilla jne mutta kylmää ei tule, mutta esim kennon vieressä olevan automaatti-ilmaimen kun ruuvasi irti, niin neste kyllä liikkuu kennolla asti. Kun MLP:n laittaa pakotetusti tekemään lämmintä vettä, niin silloin myös tuolla maakylmäpiirissä liikkuu kylmä neste ja Enerventin panelista näkee että tuuppaa tupaan 15 asteista ilmaa. Tämä johtunee siitä että pumpun käydessä tuossa päälinjassa liikkuu kylmää maapiirinestettä, joten tuo kytkentäkin toimii.
Istahdin pannuhuoneeseen ja aloin piirtämään kuvaa ja käsittääkseni tuohan on aivan pielessä!? Eikös pumpun pitäisi olla ennen takaiskua ja takaiskun alapuolelle tulee shuntista paluuliuos? Nyt ne ovat päinvastoin, joten eikö tuossa nyt ole hullunkierto ja se kierrättää tuota samaa litkua eikä ota uutta kylmää mistään silloin kun mlp:n liuospumppu on sammuksissa?
Mutta sitten se hauskuus eli miksi se on toiminut Lämpöässällä? Ilmeisesti on toiminut siten, että maakylmän pumppu on ottanut kaivosta suoraan nestettä ja tuupannut sen Lämpöässä kautta takaisin kaivoon, mutta kierto on siis mennyt väärinpäin. Voiko olla niin että Lämpöässässä ei ole mitään estettä tuollaiselle väärin toimimiselle, mutta Boschissa on nyt joku sulku (takaisku?) kiinni, eikä maakylmä pääse pyörittämään liuosta väärinpäin?
Loppuun vielä bonuskysymys: saanko tuosta Boschista pakotettua liuospumpun päälle? Saisi edes muutaman tunnin päivässä jäähdytettyä tupaa...
-
Hullunkiertohan tuossa tosiaan on nyt toteutettu.
Vanhassa MLPssä taisi keruupumppu olla käynnissä jatkuvasti, jolloin viileää nestettä oli hullunkierrolle tarjolla silleen että viilennys vielä toimi. Nyt uudella MLPllä keruupumppu ei ole jatkuvasti päällä niin hullunkierto pyörii vaan omaa piiriään.
-
L-Ässän keruupumppu ei käy jatkuvasti.
Jos takaisku on jousikuormitettu, niin se vaatii tietyn paine-eron avautuakseen. Jos L-Ässän kautta oli väljempi virtausreitti kuin nykyisen pumpun katta, niin neste kiersi mieluummin L-Ässän kautta
-
Helpoin korjaus olisi kääntää pumppu ympäri, mutta shuntti ei sitten kait toimi ihan oikein?
-
Hmm..joo eikös toi shuntti toimisi ihan ok jos pumpun kääntää? Shunttia ohjaa enervent ja kun halutaan maksimikylmää niin shuntti kierrättää kaiken kennon kautta, ihan sama kuinkapäin litku menee. Hyvä idea!
-
Tuosta pumpun kääntämisestä, ei taida toimia..litku menee hyvällä säkällä kennolle ja huonolla säkällä suoraan takaiskun kautta kaivoon kiertämättä kennon kautta.
-
Tuosta pumpun kääntämisestä, ei taida toimia..litku menee hyvällä säkällä kennolle ja huonolla säkällä suoraan takaiskun kautta kaivoon kiertämättä kennon kautta.
Pumppuhan käännettynä työntää nestettä kaivolle ja takaiskua päin (joka ei päästä siihen suuntaan läpi), samalla myös imee sieltä takaiskun MLPn puolelta tavaraa. Eli ei sen litkun pitäisi sieltä takaiskun kautta kiertää viilennyspumpun voimin ollenkaan.
Shuntissa on määrätyt virtaussuunnat, mutta ei varmaan tuntuvaa eroa vaikka se olisi sitten väärin päin kunhan sekoitus toimii oikein.
-
Pumppuhan käännettynä työntää nestettä kaivolle ja takaiskua päin (joka ei päästä siihen suuntaan läpi), samalla myös imee sieltä takaiskun MLPn puolelta tavaraa. Eli ei sen litkun pitäisi sieltä takaiskun kautta kiertää viilennyspumpun voimin ollenkaan.
Shuntissa on määrätyt virtaussuunnat, mutta ei varmaan tuntuvaa eroa vaikka se olisi sitten väärin päin kunhan sekoitus toimii oikein.
Oikeassa olet, mulla meni ajatus solmuun.
No jokatapauksessa tilasin putkarin tekemään noiden tulo- ja lähtoputkien vaihdot päittän. Suht helppo homma tehdä.