Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: hute - 12.07.25 - klo:16:09

Otsikko: Nibe F1226 + vallox 110mv + mlv200. Miten tämän pitäisi toimia?
Kirjoitti: hute - 12.07.25 - klo:16:09
Kuinka tämän yhdistelmän pitäisi toimia jäähdytyksellä?
Laitoin 110mv jäähdytys asentoon, mutta mitään ei tapahtunut. Sitten, kun käyttöveden lämmitys lähti päälle, alkoi jäähdytys toimia. Lattialämmitys ei ole meillä kesällä ollenkaan käytössä.

Ei ole mitään hajua miten tämä on asennettu, kun lvi-piirustuksiin ei ole merkitty mlv200 ollenkaan.
Otsikko: Vs: Nibe F1226 + vallox 110mv + mlv200. Miten tämän pitäisi toimia?
Kirjoitti: Bruno - 13.07.25 - klo:09:49
Maalämpöpumpun lämmönkeruupumpun pitää pyöriä jäähdytyksen aikana. Sinun tapauksessa lämmönkeruupumppu pyörii ainoastaan kun tehdään käyttövettä.

Normikytkennässä jäähdytysyksikkö kertoo maalämpöpumpulle kun jäähdytys on päällä ja käynnistää lämmönkeruupumpun. Ohjausjohto on kytketty maalämpöpumpun liitinrimaan X1 joko AUX1 (X1:3-4) tai AUX2 (X1:5-6). Se mitä ohjaustiedolla ohjataan, määritetään maalämpöpumpun valikossa 5.4 (huoltovalikko) ja sen pitää olla "Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakko-ohjaukselle".

Kannattaa aloittaa ohjaustiedon määrityksen tarkastuksesta, koska siinä ei tarvita työkaluja.