Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: silkwood - 12.07.25 - klo:10:32
-
Hei!
Tuota korkeapainepressostaatti hälyä on ruvennut tulemaan useasti ja ennen olen saanut sen toimimaan buuttauksella, mutta nyt ei näytä se enää toimivan. Lämmittäessä, kun kompressori menee päällä näyttää siltä, että menolämpötila ei nouse ollenkaan, mutta paluu nousee?? Näin ainakin äsken, kun palautin hälyn. Olen itse epäillyt aiemmin, että jotain häikkää olisi siinä automaattiventtiilissä mikä säätää käytetäänkö käyttöveden lämmitystä vai lämmitystä, mutta onko tämä nyt sitten kuitenkin anturivika vai mikä? Kompura käy muutaman minuutin ja hälytys palaa.
-
Käyttäytyy vähän omituisesti
Loggaa muistitikulle koneesta mittaustietoja niin niistä voisi yrittää selvittää mistä on kyse.
Tikun kytkemisestä löytyy ohjeet Asentajan käsikirjasta valikosta 7.2
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 60s
- Kerää vuorokauden verran ja laita kerätyt tiedot tänne.
ATS
-
Tälläisen tiedoston sain eilisestä ulos. Laite antaa tuota HP hälyä vähän väliä edelleen (päivittäin) palautuksen jälkeen toimii ehkä pari KV lämmitystä.
-
Tiedosto eiliseltä ylemmässä viestissä
Käyttäytyy vähän omituisesti
Loggaa muistitikulle koneesta mittaustietoja niin niistä voisi yrittää selvittää mistä on kyse.
Tikun kytkemisestä löytyy ohjeet Asentajan käsikirjasta valikosta 7.2
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 60s
- Kerää vuorokauden verran ja laita kerätyt tiedot tänne.
ATS
-
Loggauksen aikana on ollut kaksi häiriötapausta:
1) 22.7.2025 klo 13:54 hälytys 163 "korkea lauhduttimen tulolämpötila"
Hälytystä edelsi normaalisti tapahtunut KV-säiliön lämmitys.
Lämmitys pysähtyy kuitenkin hälytykseen 163 ja syynä tähän on mm. korkea KV-tuotannon pysäytyslämpötila.
Hälytyksen tullessa oli lauhduttimelle menevä BT3 58C ja lähtevä BT12 64,4C.
Pudota KV lämmityspyyntöä muutamalla asteella.
2) 23.7. klo 8:30 hälytys 150 "KP-hälytys" ja kolme minuuttia myöhemmin hälytys 162 "korkea lauhduttimen menolämpötila"
Tilannetta edelsi klo 8:26 alkanut KV-lämmitys
KV-lämmityksen alkaessa kiertovesipumppu GB1 oli seis ja käynnistyi 63% teholle
Kohta KV-lämmityksen alettua nousi lämpötilat BT12 ja BT3 "kuin seinään" mutta BT2 ei noussut vaan laski pari astetta.
Minä tulkitsen tämän siten että että kiertovesipumppu GB1 ei lähtenyt pyörimään vaan käynnistyy satunnaisesti.
Käynnistä muutaman kerran kiertovesipumppu GB1 käsin ja seuraa sen toimintaa
ATS
-
GP1 voisi laittaa olemaan koko ajan päällä (esim. 10%), niin olisi vesipiirin lämpötilasta tieto.
Nyt BT2 näyttää pitkän huilijakson jälkeen 15C enemmän kuin muut mittaukset.
Vaihtoventtiilin toiminnan voisi tarkastaa.
Loggausta kannattaa jatkaa, niin pääsee ongelmatilanteisiin kiinni.
Pidän loggausta aina päällä ja nyt on 12v historia tallessa. Otan lokit noin kk välein tietsikalle.
Koneen eliniän aikaiset loggaukset mahtuu (muistaakseni) 8Gt muistille.
-
Kiitokset vastauksista!
Tosiaan, kun olen seurannut tuota laitteen toimintaa myös välillä livenä niin näyttäisi, että noissa lämpötilan mittauksissa on jotain häikkää. Ja joo aina sekoilee tuon KV lämmityksen jälkeen ja tulee HP häly. Kiertovesipumppu vetelee kyllä viimeisiä ja hieman siinä on ollut vuotoakin, joten se menee vaihtoon ennen lämmityskautta joka tapauksessa. Tuota venttiiliä olen itse myös epäillyt. Voisiko se jotenkin sekoittaa tuon paluu-meno mittauksen?
Parhaimmillaan kone on onnistunut nykyisellään toimimaan päivän ennen kuin taas HP hälyä pukkaa.
Mittauksia olen tosiaan harrastanut jo useamman vuoden myös (tikku jatkuvasti koneessa) en vaan niistä sen enempää itse tajua.
Ohessa vielä muutama edellinen päivä loggaus dataa, jos ne selventävät ongelmaa.
-
GP1 voisi laittaa olemaan koko ajan päällä (esim. 10%), niin olisi vesipiirin lämpötilasta tieto.
Nyt BT2 näyttää pitkän huilijakson jälkeen 15C enemmän kuin muut mittaukset.
Oletin, että on jatkuvasti päällä asetuksissa. Tämä täytyykin nyt tarkistaa. Olen mielestäni sen kyllä niin jossain vaiheessa laittanut, kun muuten lämmityskaudella lakkaa meillä ilmanvaihto toimimasta pakkasilla, jos ei käy kokoajan.
Vaihtoventtiilin toiminnan voisi tarkastaa.
Tätä olen itse miettinyt, kun jotenkin tuntuu, että kv lämmitykseen vaihdettaessa tulee nuo mittausongelmat yms.
Loggausta kannattaa jatkaa, niin pääsee ongelmatilanteisiin kiinni.
Pidän loggausta aina päällä ja nyt on 12v historia tallessa. Otan lokit noin kk välein tietsikalle.
Koneen eliniän aikaiset loggaukset mahtuu (muistaakseni) 8Gt muistille.
-
Loggauksen aikana on ollut kaksi häiriötapausta:
1) 22.7.2025 klo 13:54 hälytys 163 "korkea lauhduttimen tulolämpötila"
Hälytystä edelsi normaalisti tapahtunut KV-säiliön lämmitys.
Lämmitys pysähtyy kuitenkin hälytykseen 163 ja syynä tähän on mm. korkea KV-tuotannon pysäytyslämpötila.
Hälytyksen tullessa oli lauhduttimelle menevä BT3 58C ja lähtevä BT12 64,4C.
Pudota KV lämmityspyyntöä muutamalla asteella.
Täytyy tsekata kuinka korkealla se on nyt. Mielestäni ei ole tällä hetkellä edes hirveän korkealla. Joten voisiko olla mittausvirhe.
2) 23.7. klo 8:30 hälytys 150 "KP-hälytys" ja kolme minuuttia myöhemmin hälytys 162 "korkea lauhduttimen menolämpötila"
Tilannetta edelsi klo 8:26 alkanut KV-lämmitys
KV-lämmityksen alkaessa kiertovesipumppu GB1 oli seis ja käynnistyi 63% teholle
Kohta KV-lämmityksen alettua nousi lämpötilat BT12 ja BT3 "kuin seinään" mutta BT2 ei noussut vaan laski pari astetta.
Minä tulkitsen tämän siten että että kiertovesipumppu GB1 ei lähtenyt pyörimään vaan käynnistyy satunnaisesti.
Käynnistä muutaman kerran kiertovesipumppu GB1 käsin ja seuraa sen toimintaa
Olen ollut siinä uskossa, että se on jatkuvasti päällä (itse laittanut joskus), mutta täytyy tarkistaa. Pumppu vetelee kyllä muutenkin tod.näk viimeisiä, kun siinä on pientä vuotoa. Menee ennen lämmityskautta vaihtoon.
ATS
-
Ehkei tätä kannata "arpoa" enempää ennen pumpun vaihtoa.
-
Hei!
Tuo häly pysyi poissa tähän päivään asti, kun laitoin kiertovesipumpun manuaalisesti 100%. Näyttää, että tuo voisi siis liittyä jotenkin tuohon kiertovesipumppuun. Siinä on pieni liruttava vuoto, joten voisiko tuo vaikuttaa toimintaan noin oleellisesti.
Nyt viime yönä häly taas palasi kuvioon. En tiedä näkyykö noissa tiedostoissa, kun jostain syystä juuri 24.8 tiedostoa ei löytynyt tikulta. Tuossa 25.8 on aamupäivän sammutus käynnistys sekoilua ja pari eri hälytystä.
-
Ehkei tätä kannata "arpoa" enempää ennen pumpun vaihtoa.
Eli tuo pumppu aiheuttanee ongelman.
-
Eli tuo pumppu aiheuttanee ongelman.
Eihän sitä voi varmaksi sanoa ainakaan näin etäältä, mutta jos pumppu liruttelee niin en ihan pitkää miettisi, kun lämmityskausikin on tulossa.
Tuolla aiempana on vinkkejä mitä voisi tehdä/tarkastaa, niin mikä niiden tilanne on?
-
Tuolla aiempana on vinkkejä mitä voisi tehdä/tarkastaa, niin mikä niiden tilanne on?
Pudota KV-lämpötilapyyntiä esim 3C
Vaihda kiertovesipumppu
ATS
-
HAVAINTO:
25.8.2025 9:25 error code 162 (Korkea lauhduttimen menolämpötila), GP1 (lukujen mukaan) melkein täysillä.
Vikakoodi numero 162
Korkea lauhduttimen menolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Pieni virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
Jos hälytys uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
Näitä edelsi 150 (Korkeapainehälytys Pressostaattihälytys)
-
Tuolla ylempänä mainittiin jo kiertovesipumpun vaihto. Joten kannattaa se nyt vaihtaa ihan ensin, ettei rasita lauhdutinta ja kompressoria enempää.
-
HAVAINTO:
24.8 02:00 legionellapoiston jälkeen kiertovesipumppu on ilmeisesti pysähtynyt, koska sen jälkeen BT2, BT3 ja BT12 eroavat merkittävästi toisistaan. Ennen poistoa näyttivät melkein samaa.
Pumpun nopeus näyttää 90%, mutta tuo lienee vain Niben pyynti/komento pumpulle.