Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: silkwood - 12.07.25 - klo:10:32
-
Hei!
Tuota korkeapainepressostaatti hälyä on ruvennut tulemaan useasti ja ennen olen saanut sen toimimaan buuttauksella, mutta nyt ei näytä se enää toimivan. Lämmittäessä, kun kompressori menee päällä näyttää siltä, että menolämpötila ei nouse ollenkaan, mutta paluu nousee?? Näin ainakin äsken, kun palautin hälyn. Olen itse epäillyt aiemmin, että jotain häikkää olisi siinä automaattiventtiilissä mikä säätää käytetäänkö käyttöveden lämmitystä vai lämmitystä, mutta onko tämä nyt sitten kuitenkin anturivika vai mikä? Kompura käy muutaman minuutin ja hälytys palaa.
-
Käyttäytyy vähän omituisesti
Loggaa muistitikulle koneesta mittaustietoja niin niistä voisi yrittää selvittää mistä on kyse.
Tikun kytkemisestä löytyy ohjeet Asentajan käsikirjasta valikosta 7.2
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 60s
- Kerää vuorokauden verran ja laita kerätyt tiedot tänne.
ATS
-
Tälläisen tiedoston sain eilisestä ulos. Laite antaa tuota HP hälyä vähän väliä edelleen (päivittäin) palautuksen jälkeen toimii ehkä pari KV lämmitystä.
-
Tiedosto eiliseltä ylemmässä viestissä
Käyttäytyy vähän omituisesti
Loggaa muistitikulle koneesta mittaustietoja niin niistä voisi yrittää selvittää mistä on kyse.
Tikun kytkemisestä löytyy ohjeet Asentajan käsikirjasta valikosta 7.2
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 60s
- Kerää vuorokauden verran ja laita kerätyt tiedot tänne.
ATS
-
Loggauksen aikana on ollut kaksi häiriötapausta:
1) 22.7.2025 klo 13:54 hälytys 163 "korkea lauhduttimen tulolämpötila"
Hälytystä edelsi normaalisti tapahtunut KV-säiliön lämmitys.
Lämmitys pysähtyy kuitenkin hälytykseen 163 ja syynä tähän on mm. korkea KV-tuotannon pysäytyslämpötila.
Hälytyksen tullessa oli lauhduttimelle menevä BT3 58C ja lähtevä BT12 64,4C.
Pudota KV lämmityspyyntöä muutamalla asteella.
2) 23.7. klo 8:30 hälytys 150 "KP-hälytys" ja kolme minuuttia myöhemmin hälytys 162 "korkea lauhduttimen menolämpötila"
Tilannetta edelsi klo 8:26 alkanut KV-lämmitys
KV-lämmityksen alkaessa kiertovesipumppu GB1 oli seis ja käynnistyi 63% teholle
Kohta KV-lämmityksen alettua nousi lämpötilat BT12 ja BT3 "kuin seinään" mutta BT2 ei noussut vaan laski pari astetta.
Minä tulkitsen tämän siten että että kiertovesipumppu GB1 ei lähtenyt pyörimään vaan käynnistyy satunnaisesti.
Käynnistä muutaman kerran kiertovesipumppu GB1 käsin ja seuraa sen toimintaa
ATS
-
GP1 voisi laittaa olemaan koko ajan päällä (esim. 10%), niin olisi vesipiirin lämpötilasta tieto.
Nyt BT2 näyttää pitkän huilijakson jälkeen 15C enemmän kuin muut mittaukset.
Vaihtoventtiilin toiminnan voisi tarkastaa.
Loggausta kannattaa jatkaa, niin pääsee ongelmatilanteisiin kiinni.
Pidän loggausta aina päällä ja nyt on 12v historia tallessa. Otan lokit noin kk välein tietsikalle.
Koneen eliniän aikaiset loggaukset mahtuu (muistaakseni) 8Gt muistille.