Palattiin juuri lomamatkalta, ja punaista vilkuttaa 1210 8.5kW:n mallimme. Tietokone mennyt kait jotenkin sekaisin, vilkuttaa otsikon mukaista hälyä. Sammutin koneen, ja käynnistin uudelleen. Näppällessä normaalin ulkolämpötilanäytön kohdalle alapuolelle ilmestynyt huonelämpötilan näyttö, joka vilkkuu vuorostaan käyttöveden lämpötilailmoituksen kanssa.
Huonelämpötila-antureita ei meillä ole, joten eka luku näyttää nollaa, ja suluissa 30c. Siksi kait pumppu alkaa lämmittää lämmitysvettä, ja pumppu korventaa veden yli +62c, ja sitten tulee tiltti ja alkaa hälytys taasen. Mikä vikana?
Mistä saa pumpun tietokoneen "bootattua", jottei se enää kuvittelisi sisätila-anturia? Onko yksikkö sökö? Tuttua jollekin? Mikä voi aiheuttaa moisen?
-
Vuosi sitten, kun meille asennettiin samanlaista konetta, asentajien käynnistäessä konetta tuli sama hälytys. (Jonkin aikaa koneen käytyä)
Asentajat olivat nostaneet 65 asteeseen. (muistaakseni)
Tiedusteltuamme asiaa saimme ohjeen: alentakaa
kv-veden lämpötilaa tai pankaa A-asentoon (Automaattinen).
Näin teimme, eikä moista tilannetta ole jatkossa ollut.
Kone on käynyt ilman ongelmia.
Kokeilepa!!
-
Ratkesi ongelma.
"Tietokone" mennyt sekaisin, selvisi yksinkertaisesti vaihtamalla kortin. Vian syntymekanismi ei selvinnyt, ukkosta ei ollut.