Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: kärppä222 - 29.06.25 - klo:17:28

Otsikko: Lämpötilat sekaisin, Vallox MV 110 / Vallox Multi 200
Kirjoitti: kärppä222 - 29.06.25 - klo:17:28
Hei,

Meillä on maalämpötalossa IV-koneena Vallox MV110 ja tuloilmakanavassa Vallox Multi 200 kanavapatteri, jonka kautta tulee maaviileä. Maalämpöpumppu on autotallissa, IV-kone talossa kodinhoitohuoneessa, missä myös sulakekaapissa ilmeisesti maavileään liittyvä rele, jossa lukee "viilennyspiirin pumppu ja mg" ja tämä automaattiasetuksella. Tuloilma on säädetty 16 asteelle. Lämpötilan säätötapana tuloilma.

Muutimme taloon talvella, ja jo aiemmin huomasimme, että ulkolämpötila heitti lämpötilasta riippuen muutaman asteen tai enemmän. Nyt kun ulkolämpötila lämpeni on alkanut hahmottua sellaista ongelmaa, että ulkolämpötila on tosi pahasti alakanttinen etenkin kuumemmilla keleillä. Tutkailin Valloxin käyriä, ja näyttäisi siltä, että ulkolämpötila ei nouse missään vaiheessa yli 15-16 asteen. Eilen oli lämpimämpi päivä, ja hoksasin, että aina kun ulkolämpötila Valloxin ohjauspaneelissa tuli 15 asteeseen, kuului sulakekaapista naksahdus (maaviileän rele?) ja tämän jälkeen tuloilma lähti putoamaan alle säädetyn 16 asteen, jonnekin 12-13 asteen tienoolle, ja samalla ulkolämpötila putosi jonnekin 8-9 asteen seutuun (ulkona oli todellisuudessa samaann aikaan +/- parikymmentä astetta). Sitten jossain vaiheessa (en löytänyt logiikkaa), kuuliui sulaketaulusta taas naksahdus ja sekä tulolämpötila että ulkolämpötila taas nousivat, tulolämpötila säädettyyn 16 asteeseen.

Toinen erikoisuus, jonka olen huomannut on se, että kun laittaa lämpötilan säätötavaksi viilennyksen tapahtuu sama, ulkolämpötila lähtee putoamaan ja tuloilman lämpötila putoaa useamman asteen alle pyyntilämpötilan (16 astetta).


Tilaan todennäköisesti pikimmiten ammattimiehen katsomaan, mutta tätä varten kysyisin ensin teiltä kokeneilta näkemystä, minkähänlainen ongelma laitteistossa mahtaa olla? Laitan liitteeksi käyrää huhtikuulta alkaen ulkolämpötilasta; siitä näkee, ettei se ole kertaakaan käytännössä ylittänyt 15-16 astetta, mikä vaikuttaa erikoiselta. Lisäksi laitan tulo-, poisto-, jäte- ja ulkolämpötilojen käyrät viikon ajalta.
Otsikko: Vs: Lämpötilat sekaisin, Vallox MV 110 / Vallox Multi 200
Kirjoitti: jmaja - 29.06.25 - klo:20:05
Valloxin ilmoittama ulkoilma on mitattu 110MV:n sisältä. Siis se on jo kanavapatterin läpi mennyttä.

Pitäisi olla toinenkin lämpötila-anturi, joka näyttää lämpötilan ennen kanavapatteria.
Otsikko: Vs: Lämpötilat sekaisin, Vallox MV 110 / Vallox Multi 200
Kirjoitti: kärppä222 - 29.06.25 - klo:21:14
Ok, kiitos vastauksesta. Koneen tiedoista huoltovalikosta näkyy ulkoinen anturi, joka näyttää ainakin nyt melko tarkasti ulkolämpötilaa. Ulkoisen anturin historiaa e iilmeisesti saa esiin myvallox cloudista. Säätääkö tuo kone nyt jotenkin kanavapatteria päälle ja pois väärän anturin perusteella? Voiko asialle tehdä itse jotain vai vaatiiko oikeasti asiantuntemusta (olen asiassa aivan ummikko)?
Otsikko: Vs: Lämpötilat sekaisin, Vallox MV 110 / Vallox Multi 200
Kirjoitti: kärppä222 - 29.06.25 - klo:21:25
Vielä korjauksena, että Multi 200 on tosiaan ulkoilmakanavassa eikä tuloilmakanavassa kuten ensimmäisessä viestissä kirjoitin. Ammattilaisasetuksissa ulkoisen lämpötila-anturin ohjaus -kohdassa on valittuna ulkoilmakanavapatterin ohjaus.
Otsikko: Vs: Lämpötilat sekaisin, Vallox MV 110 / Vallox Multi 200
Kirjoitti: jmaja - 30.06.25 - klo:08:20
Mikä siis mielestäsi on nyt pielessä? Onko kämpässä liian kylmä tai tuleeko vetoa?

Tuossa on kanavapatterille vain on-off säätö. Eli tuloilman ollessa liian kuumaa käynnistää maapiirin kiertopumpun ja avaa magneettiventtiilin, jolloin maaviina alkaa kiertää patterissa. Silloin "ulkoilma" viilenee tehokkaasti niin kauan kuin kaivo on kylmä. Loppukesästä kaivo voi olla aika lämmin.

Itsellä on 145MV ja Multi 250, mutta en ole vielä ehtinyt asentaa maaviinakiertoa siihen.
Otsikko: Vs: Lämpötilat sekaisin, Vallox MV 110 / Vallox Multi 200
Kirjoitti: kärppä222 - 30.06.25 - klo:09:42
Oikeastaan vain se, että tuloilma on huomattavasti kylmempää kuin pyynti. Voikohan sille tehdä jotain? Lähinnä huolena on kondensoituminen, kun tuloilma laskee reilusti tuon 16 asteen alle. Näillä ulkolämpötiloilla ja näillä ilmankosteuksillaei toki ole vielä ongelmaa, mutta jos hellekeleillä tuloilma menee yhtä matalaksi, pelkään että kohta on talo homeessa.