Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: makiju - 26.06.25 - klo:00:22
-
n. 9 vuotta meni ja nyt on tullut 31.5 eka 51 -herja..ja tänään oli vesi kylmää.
Logit löytyy tikulta..mistä lähden liikkeelle?
Kuittaamalla on kompura nyt käynyt ok 10 minuuttia..ja lämmöt nousee.
-
Niben vikakoodihaku kertoo seuraavaa...
Vikakoodi numero 51
Matalapainehälytys
Maalämpöpumppu
Matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä. Kompressorikäyttö on estetty.
Tämä saattaa johtua seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
- Pieni virtaus tai ei virtausta lämmönkeruujärjestelmässä.
- Tukkeentunut suodatin.
- Höyrystin jäätynyt virheellisen jäätymisenestoaineseoksen vuoksi.
- Vuoto lämmönkeruujärjestelmässä.
Poista ilma lämmönkeruujärjestelmästä ja nollaa sitten hälytys. Jos hälytys uusiutuu, tarkasta/puhdista suodatin. Jos hälytys siitä huolimatta uusiutuu, ota yhteys asentajaan.
-
Jep..enpä ole kertaakaan mitään tehnyt laitteelle 9 vuoden aikana. Nyt laite on pelannut normaalisti jo 9 tuntia putkeen hälyn kuittaamisen jälkeen.
-
Lokin mukaan kompressori ei ole käynyt lainkaan, vaan pelkällä vastuksella on lämmitetty.
Laita buutin jälkeinen loki tänne, niin katsotaan miltä näyttää.
5-6 tuntia lokia riittää.
Minulla oli vuosi sitten vuoto kylmäainepiirissä, se aiheutti myös LP-hälyn (51).
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12142.0 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12142.0)
Tuon casen opetus oli, että kun kylmäaineet otetaan ulos Nibestä, niin määrä pitää punnita ja verrata sitä koneen spekseissä (usein tarra koneen sisuksissa) olevaan määrään. Minulla tuon punnitsematta jättäminen maksoi 1 x kylmäaineet ja työtä.
-
nyt on tullut 31.5 eka 51 -herja.
Löytyykö logia sitä hetkeltä milloin tuo 51-matalapainehälytys on tullut?
Ilmeisesti lähettämääsi logia edellinen 30.5. 16:44 - 31.5. 16:44.
ATS
-
Lisäsin aiemman login. Edelleen on vihreällä..
Ongelma on että laite on peilioven takana..ei tule kovin usein katseltua miten sillä menee..
-
Minkä verran koneessa on käynnistyksiä?
Millä nopeudella keruu- ja kiertovesipumppu käyvät?
Kohteen perustiedot voisi laittaa footteriin.
Loggauksessa riittää 1 minuutin väli, nyt on 5 sek.
Hälytyksen kuittaamisen jälkeinen loki kiinnostaa.
HAVAINTO: Kone on asteminuuttien osalta tehdasasetuksissa. Kun akuutista tilanteesta pääsee, niin kannattanee arvioida asetus uusiksi. Näyttää siltä, että kone käy nyt lyhyttä pätkää, toki tilanne voi olla varsinaisella lämmityskaudella hyvä.
-
Mistään mittauksista ei löydy syytä matalapainehälytykseen.
Tilannehan oli sellainen että lämmitysjakson päätteeksi kone vaihtoi KV-lämmitykseen.
Hälytys tuli 3 min vaihdon jälkeen.
KV-jakso oli ehkä vähän poikkeuksellinen koska KV-säiliön lämpötila BT6 oli pudonnut 26 C:een ja lauhduttimelle tulevan veden lämpötila BT3 putosi lähes 20 C.
Mittausten mukaan tilanne oli jo stabiloitunut hälytyksen tullessa.
ATS
-
HAVAINTO: Kone on asteminuuttien osalta tehdasasetuksissa. Kun akuutista tilanteesta pääsee, niin kannattanee arvioida asetus uusiksi. Näyttää siltä, että kone käy nyt lyhyttä pätkää, toki tilanne voi olla varsinaisella lämmityskaudella hyvä.
Kone käy tosiaan pätkää, käyntijaksot vajaa 10 min.
Osasyy tähän on se että asteminuutit ovat tehdasasetuksilla, -60 -> 0 astemin.
Login mukaan kone käynnistyy astemin arvolla -62 ja arvolla -30 asteminuutit hyppää nollaan ja kone pysähtyy.
Tämä käyttäytyminen on vastaavanlainen kuin eräässä vanhemmassa Thermiassa. Siinä kun lämpötilaero lauhduttimen yli nousi suuremmaksi kuin 10 C nollautui aseminuutit ja kone pysähtyi.
Syynä tähän oli pieni virtaus, joka johtui magnetiitin karstoittamista letkuista.
Minulla on sellainen käsitys että myös Nibessä on vastaavanlainen toiminta.
Tässä tapauksessa asteminuuttien nollaantuminen tapahtuu lämpötilaeron ollessa lauhduttimen yli 8,4 C.
ATS
-
Kone käy tosiaan pätkää, käyntijaksot vajaa 10 min.
Osasyy tähän on se että asteminuutit ovat tehdasasetuksilla, -60 -> 0 astemin.
Login mukaan kone käynnistyy astemin arvolla -62 ja arvolla -30 asteminuutit hyppää nollaan ja kone pysähtyy.
Tämä käyttäytyminen on vastaavanlainen kuin eräässä vanhemmassa Thermiassa. Siinä kun lämpötilaero lauhduttimen yli nousi suuremmaksi kuin 10 C nollautui aseminuutit ja kone pysähtyi.
Syynä tähän oli pieni virtaus, joka johtui magnetiitin karstoittamista letkuista.
Minulla on sellainen käsitys että myös Nibessä on vastaavanlainen toiminta.
Tässä tapauksessa asteminuuttien nollaantuminen tapahtuu lämpötilaeron ollessa lauhduttimen yli 8,4 C.
ATS
Kun Nibessä BT2 (tai BT25) ylittää pyynnin 10C:llä (tehdasasetus), niin lämmitys pysäytetään.
Katsoin aloittajan aiempaa kirjausta, niin järjestelmässä ei silloin ollut puskurivaraajaa.
Saattaa olla piirejä suljettu termostaattien toimesta.
-
Kun Nibessä BT2 (tai BT25) ylittää pyynnin 10C:llä (tehdasasetus), niin lämmitys pysäytetään
Juuri näin tapahtuu
ATS
-
Kun Nibessä BT2 (tai BT25) ylittää pyynnin 10C:llä (tehdasasetus), niin lämmitys pysäytetään.
Pystyykö tätä arvoa muuttamaan jostain?
-
Pystyykö tätä arvoa muuttamaan jostain?
Pystyy...
Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolämp.
maks. ero kompr.
Säätöalue: 1 – 25 °C
Tehdasasetus: 10 °C
maks. ero lisäläm.
Säätöalue: 1 – 24 °C
Tehdasasetus: 7 °C
-
Kiitos. Tätä säätämällä saattaisi saada märkätilat pidettyä kesällä vähän lämpimämpänä kun ei lämmitys katkea heti alettuaan.
-
Kiitos. Tätä säätämällä saattaisi saada märkätilat pidettyä kesällä vähän lämpimämpänä kun ei lämmitys katkea heti alettuaan.
Juu, toki täytyy katsoa ettei putkiin mene liian kuumaa vettä.