Otsikko: VS 10 tulee hälyytys sähkö tai komressori!
Kirjoitti: marko44 - 23.06.25 - klo:00:32
Minulla on 13 vuotta vanha vs10 nyt tulee hälyytyksiä joko sähkölämmitykselle menny tai komressorihälyytys,kun lähtee käyntiin niin se on sellasta pätkä käyntia niin onkos kompura menossa rikki?
Mitähän tollaseen maksaa uusi kompura,ei viitsisi vielä vaihtaa uuteen pumppuun kun viime talvena vaihettiin uusi lämmönsäädin siihen..
Onkohan kelleen tullut samanlaisia hälyytksiä..
Kiitoksia etukäteen jos saan tietoa..
Otsikko: Vs: VS 10 tulee hälyytys sähkö tai komressori!
Kirjoitti: seppaant - 23.06.25 - klo:09:16
Kuinka pitkiä pätkiä se käy kerralla?
Otsikko: Vs: VS 10 tulee hälyytys sähkö tai komressori!
Kirjoitti: marko44 - 23.06.25 - klo:11:27
Käyti kestää noin 2-3 minuuttia ja sit tulee se hälyytys sähkö Tai komressori häiriö..
Otsikko: Vs: VS 10 tulee hälyytys sähkö tai komressori!
Kirjoitti: Matias - 23.06.25 - klo:21:48
Lainaus
Minulla on 13 vuotta vanha vs10 nyt tulee hälyytyksiä joko sähkölämmitykselle menny tai komressorihälyytys,kun lähtee käyntiin niin se on sellasta pätkä käyntia niin onkos kompura menossa rikki?

Kannattaisi tutkia ohjauspuolelta piirikaavioon punaisella nuolella merkityt komponentit.
Siinä on tavallaan sarjassa moottorisuoja,pressostaatit , vaihevahti (R33) ja käyntitietorele ja jos noista jokin hälyttää tai ei toimi oikein niin tekee tuollaisen sähkölämmitys tai kompressorihälytyksen.

Pätevä huolto varmaan paikantaisi ja korjaisi vian ja voisi myös mitata kompressorin toiminnan.

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_Vs_6-12_2013_04.pdf