Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: nibe_1240__kolari - 22.06.08 - klo:21:10

Otsikko: käynnistys apuja
Kirjoitti: nibe_1240__kolari - 22.06.08 - klo:21:10
1240 8kw kone  ei suostu käymään ilmausta epäilivät viisaamat. hp häly tilaan menee ja punaset vilkkuu,mikä ois avuksi >:( ???
Otsikko: Re: käynnistys apuja
Kirjoitti: mala - 22.06.08 - klo:22:26
Moi,olihan sulla ulkolämpötila anturin johdot kytketty.
Otsikko: Re: käynnistys apuja
Kirjoitti: KJS - 23.06.08 - klo:21:08
Voisi olla keruupiirissä ilmaa. Onko porakaivo vai maapiiri?
Otsikko: Re: käynnistys apuja
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 24.06.08 - klo:09:13
Asensitko itse vai oliko firma laittamassa?
Otsikko: Re: käynnistys apuja
Kirjoitti: nibe_1240__kolari - 24.06.08 - klo:22:09
niin nyt se pelittää,itte hommasin kamat .pari tuttua putkimiestä asensivat. ois vielä paisunta astia vaihettava lähettivät nibeltä uuden kierteestä vuotaa alkuperänen.
Otsikko: Re: käynnistys apuja
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 24.06.08 - klo:22:42
Hyvä, että syy selvisi ja että se ei ollut keruupiirissä.
Otsikko: Re: käynnistys apuja
Kirjoitti: 9-3tid - 29.06.08 - klo:22:12
mulla ja parilla muulla syypää punavilkkuvaloihin on ollut keruupiirin pumppu. Sen verran siivissä varastorasvaa, ettei lähde omin voimin pyörimään ja vetää vehkeet jäähän. Pitää hieman akselista ruuvarilla pyöräyttää...