Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Eskofd - 01.06.25 - klo:19:13

Otsikko: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Eskofd - 01.06.25 - klo:19:13
Thermia maalämpökone ollut käytössä vuodesta 2021. Nyt huomasin, että maapiirin paine on 0,4bar kun se on ollut aiemmin ottamassani kuvassa 1,5 bar. Jossain välissä siis tippunut tuohon. Nyt valitettavasti minulla ei ole hajuakaan, pitäisikö asiasta olla huolissaan tai lisätä järjestelmään kylmäainetta. Toisaalta en ole varma, edustaako tuo mittarin lukema maapiirin painetta vai paisuntasäiliön (?) painetta. Kaikki näyttää kuitenkin toimivan aivan normaalisti. Koneesta ei ole tullut mitään herjoja.

Kuvissa paisuntasäiliö (onko oikea termi?), jossa ko. mittari on. Sitten kuva mittarin arvosta aiemmin ja nyt tarkastettuna.

Kiitos paljon, jos joku jaksaa auttaa noviisia.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: seppaant - 01.06.25 - klo:20:03
Ei tuosta kovasti huolissaan pidä olla.
Varmista nyt ensin että kyseessä on varmasti keruupiirin paisunta-astia.
- Katso mistä lähtee orteen kuvan yläpuolelta tuleva putki?
- Tai ota valokuva mistä näkee orren ja paisunta-astian takana olevat putket

ATS
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: seppaant - 01.06.25 - klo:20:24
Katselin arkistojani, niin sieltä löytyi paremmasta kuvakulmasta otettu kuva mistä selviää että on keruupiirin paisunta-astia

ATS
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Eskofd - 01.06.25 - klo:20:42
Juu, keruupiirin paisunta-astia kysymyksessä. Piirsin kuvaan nuolet. Keltaisella nuolella lähtö kattokonvektorille. Avasin tuon harmaan kotelon ja sormelle tuntui toisen kuvan punaisella nuolella merkityssä kohdassa olevan pieni määrä kosteutta, tiedä sitten voisiko tästä kohden vähän falskata vai onko jotain kondenssivettä (kokeilin äsken kattokonvektoria ensimmäistä kertaa tälle keväälle). Neste ei juuri haissut tai maistunut miltään, tosin sitä oli hyvin pieni määrä tarkkaan aistitunnistukseen.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: seppaant - 02.06.25 - klo:10:38
Nyt pitäisi tietää kumpaa on hävinnyt:
- Nestettä keruupiiristä?
- Ilmaa paisunta-astiasta?

Oletko seurannut paljonko paine vaihtelee normaalin lämmitys- tai käyttövesijakson aikana?
Katso nyt paljonko paine muuttuu lämmitys- tai KV- jakson aikana?

ATS
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: sam68 - 04.06.25 - klo:10:18
Kaivo jäähtynyt ensimmäisinä vuosina ja siksi painetta voi joutua kerran lisäämään. Teillä on varmaan joku maaviileä, koska on paineellinen järjestelmä? Lämpöpumppu ei painetta välttämättä tarvitse.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Eskofd - 04.06.25 - klo:13:32
Paine tuntuu jämähtäneen tuohon 0,4bar kierrosta riippumatta. Pitää vielä seurailla. Meillä on maaviileä, konvektori yläkerrassa, ainakin nyt kuitenkin sekin on työntänyt samanasteista ilmaa kuin aiempinakin vuosina tuollakin paineella. Pyysin huoltomiehen käymään, josko lisäisi vähän kylmäainetta/tarkastaisi tilanteen.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Matias - 04.06.25 - klo:15:41
Maapiirin paineesta 27 v:n ajalta sellaista havaintoa että kun meillä 2x200m:n maapiirin paineen nostaa 1,5bar tienoille niin se alkaa siitä laskemaan ,ensin "nopeammin" eli 3-6 vuoden aikana 0,7-0,5 bar ja sitten hitaammin.
Kun paine on laskenut 0,4-0,3 bar tienoille n 10v:n aikana niin sitten paineen aleneminen hidastuu ja ilmeisesti  lakkaa jossain vaiheessa.

Muistaakseni lisäsin maapiirin paineen 1,5bar joskus 15v sitten ja siitä on alentunut siten että nyt näyttää olevan 0,35bar

On tullut sellainen käsitys ettei paineen aleneminen johdu vuodosta keruupiirissä vaan että 1,5 bar jatkuva paine keruuputkissa saa putket hieman laajenemaan ja niiden tilavuus suurenee hieman ja siksi paine alenee(?) ::)

Eri asia sitten on nopeat paineen alenemiset,johtuu yleensä keruuputkistoon jääneestä ilmasta ja korjautuu kun keruuputkista tulee ilmat pois esim automaattisilla ilmanpoisto venttiileillä tms.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: rsaarela - 05.06.25 - klo:09:14
No meille tehtiin maalämpö 14 v. sitten, 8 X 250m kaivot.
Paine on pysynyt noin 1.8 - 2.2 välillä aina.
Kunnes nyt keväällä paine putosi 0,2;teen.
Lisäsivät 200 litraa nestettä, 2,2 paineeseen ja sanottiin, että seurataan.
Seurataan vaan, mutta paine ei ole muuttunut mihinkään.
Eli mikäs se tuollainen juttu on?
Jos hitsatuissa putkistoissa on vuoto, niin ei se itsestään korjaannu?
Ilmaa siellä ei ole noin pitkän ajan jälkeen?
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Matias - 05.06.25 - klo:19:01
Lainaus
Paine on pysynyt noin 1.8 - 2.2 välillä aina.
Kunnes nyt keväällä paine putosi 0,2;teen.
Lisäsivät 200 litraa nestettä, 2,2 paineeseen ja sanottiin, että seurataan.
Seurataan vaan, mutta paine ei ole muuttunut mihinkään.
Eli mikäs se tuollainen juttu on?

Jos keruuliuokselle on kalvopaisunta-astia niin ehkä sen kumikalvo meni puhki ja liuosta pääsi paisunta-astian  ilmapuolelle?
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Eskofd - 12.06.25 - klo:21:50
Paine tuntuu jämähtäneen tuohon 0,4bar kierrosta riippumatta. Pitää vielä seurailla. Meillä on maaviileä, konvektori yläkerrassa, ainakin nyt kuitenkin sekin on työntänyt samanasteista ilmaa kuin aiempinakin vuosina tuollakin paineella. Pyysin huoltomiehen käymään, josko lisäisi vähän kylmäainetta/tarkastaisi tilanteen.

Kävi juuri niin kuin pelkäsinkin. Huoltomies kävi eilen lisäämässä kylmäainetta, paineet nosti 2,7 bariin (sanoi, että tämä hyvä paine). Lisäksi hänen piti päivittää softa sekä koskea jokaiseen venttiiliin ja koneen sisälläkin tarkasteli jotain. Nyt sitten tänään jo kaksi kertaa "Käyttöpaine" -hälytys. "Useita hälytyksiä korkean käyttöpaineen vuoksi. Syynä on yleensä ilma lämmittimen piirissä, kiertovesipumpussa tai käyttövesisäiliössä tai virtauskatkos." (Näin lukee koneen näytössä)

Hälytys ilmaantuu, kun lämmittää käyttövettä ja lämpö noussut 65-66 asteeseen. En kyllä tiedä, miksi nostaa lämmön noin korkealle, pysäytys on 60 astetta. Thermia Smart price -käytössä. Eilen oli käynnin jälkeen lämmittänyt käyttöveden kahdesti 55C saakka, ei ongelmia (eilen oli korkeat pörssisähköhinnat, siksi ei varmaan lämmittänyt niin lämpimäksi). Soitin huoltokaverille ja sanoi jotain ympäripyöreää, että varmaan softapäivityksestä johtuu eikä mitään muuta ollut tarjota. Lasku kyllä jo oli tullut sähköpostiin käynnistä.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Sorvar - 13.06.25 - klo:13:51
Onko legionella kuumennus päällä ja jos on niin mitkä sen asetukset?
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Eskofd - 13.06.25 - klo:21:53
Onko legionella kuumennus päällä ja jos on niin mitkä sen asetukset?

Se on päällä, sen pysäytys 60 astetta ja näen lokista, että legionellakuumennus ei ole nyt ollut käytössä hälytysten aikaan.
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Sorvar - 14.06.25 - klo:16:36
Se on päällä, sen pysäytys 60 astetta ja näen lokista, että legionellakuumennus ei ole nyt ollut käytössä hälytysten aikaan.

Ok. Mulla oli menny vahingos sitä legionellaa laittaes se kuumennusaika aika pitkäks ja silloin kans toppas korkeapaineeseen... Muistaakseni ei kuitannut silloin tehdyksi ku pysäs hälyyn.

Saatko tuosta tiltin ajalta jotain käppyröitä näkyviin?
Otsikko: Vs: Thermia Calibra maalämpöpiirin paineet matalat
Kirjoitti: Eskofd - 21.06.25 - klo:08:06
Ok. Mulla oli menny vahingos sitä legionellaa laittaes se kuumennusaika aika pitkäks ja silloin kans toppas korkeapaineeseen... Muistaakseni ei kuitannut silloin tehdyksi ku pysäs hälyyn.

Saatko tuosta tiltin ajalta jotain käppyröitä näkyviin?

Kaksi kertaa teki siis tiltin, molemmille kerroilla käyttöveden lämmityssykli käynnissä ja käyttöveden lämpötila oli yli 60 astetta (noin 65 astetta), kun hälytysviesti tuli. Huolto kertoi, että oli katsonut etäyhteydellä maahantuojan kanssa asiaa ja vika johtuu siitä, että Thermian uuden softan (v16) (päivitettiin huoltokäynnin yhteydessä) Smart Price -ohjaus on jotenkin liian "raju" ja fiksauksena sanoivat pienentäneensä pörssisähköohjauksen vaikutusta.

Kun katsoin koneelta, olivat laittaneet pörssisähköohjauksen käyttöveden suhteen kokonaan pois päältä. Nyt hälytyksiä ei ole tullut.

Lisäksi sanoivat, että ei auta kuin odottaa syksyyn, jolloin tulee uusi päivitys. En kyllä nyt ollenkaan ymmärrä. Varmasti muillakin on v16 ja heillä kyllä pörssisähköohjaus toimii. Edelleenkin luulen, että laittoi kylmäpiiriin liikaa nestettä ja paineet ovat niin korkeat, ettei salli tuota korkeampaa lämmitystä sen vuoksi. Tai sitten, että samalla meni järjestelmään esim. ilmaa.

Laittoi vielä whatsappiin huoltomies minulle v13 softan ja sanoi, että voin laittaa tikulle ja downgradeta. Mitenköhän tämä sitten pitäisi onnistua? Laitan tikun koneeseen, niin listalle tulee tämä vanhempi ohjelmistoversio, mutta en ole varma, uskallanko siitä painaa. Kohta ei toimi koko laite lainkaan...