Koitin vanhoja keskusteluita selailla läpi, mutta en ihan vastaavaa löytänyt. Mökillä on maalämpöpumppu alkanut käyttäytyä huolestuttavasti. Kompura pitää kovempaa ääntä ja sen käynti katkeaa muutamaksi sekunniksi lennosta ja sitten taas jatkaa käyntiään. Pumppu on mökillä, joten sen seuraaminen on hieman haastavampaa ja painottuu viikonloppuihin. Mielestäni kuitenkin tuo katkominen alkaa, kun pumppu on käynyt jonkinaikaa, heti alkuun se ei sitä katkomista tee. Mikähän mahtaa olla vialla?
Tässä vielä video aiheesta, 43 sekunnin kohdalla, kuuluu katkominen > https://youtube.com/shorts/jM12W_EuSyU?feature=shared
-
Tuollainen nopea katkos ja uudelleen käynnistyminen voisi aiheutua kompressorin kontaktorin (C) ohjausjännitteen lyhyestä katkoksesta.
Löystynyt johtoliitos tms kontaktorin kelalla (liittimet A1 ja A2)
PDF sivu7
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/FI/fi/VAP/6170480VAP00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
-
Löystynyt liitin kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. Huomasin, että tuo katkominen alkaa suhteellisen samassa kohtaa, kun kone lämmittää käyttövettä. Asetuksena 50 asteen käyttövesi ja katkominen alkaa tuossa kohtaa, kun varaajan lämpötila on yläosassa noin 49 asetetta.
-
Jo tuo toistuu aina käyntijakson samassa kohdassa (eli käyttövesijakson lopussa), niin vika johtuunee jollain tavalla kompressorin rasitusasteesta. Loppuuko ongelma jos lasket käyttöveden lämpötilan 48 asteeseen?
-
Juu tämän teinkin kun sunnuntaina mökiltä lähdin. Eli pudotin käyttöveden lämpötilan juurikin tuohon 48 asteeseen.