Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eevertti1 - 01.05.25 - klo:20:15

Otsikko: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä
Kirjoitti: eevertti1 - 01.05.25 - klo:20:15
Terve

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2025, Kellarikerros puoliksi maansisällä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV-LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 20,3m x 8,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 300 U=0,23, 1 ja 2 kerros villa+paneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellarissa 2 asunto 76m2 x 76m2, 1 kerros 84m2 + 84m2 +parvet noin 50m2 + 50m2. Lämmitettävät kuutiot kellari 2x 218m3, 1 ja 2 kerros 2 x 339m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2250mm, 1 kerros 2500mm ja parvi noin 1500mm keskiarvo korkeus
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi? tavanomainen ikkuna pinta-ala, 3 lasiset U=0,66
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaalia yhteensä 50m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Kohteeseen suunnitellaan yksi MLP ja varaajat sekä käyttövedelle 500l, että LL vedelle 100-300l.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä
Kirjoitti: tomppeli - 02.05.25 - klo:16:03
Tervetuloa uudelleen. Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12709.0;attach=22368)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”eevertti1” 9   KITTILÄ      (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2025: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 342 m3  (23°C)         20,2 W/m2   3,07 kW   11 950 kWh
- 1 -kerros 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 168 m2, 420 m3  (28°C)      21,3 W/m2   3,58 kW   10 896 kWh
- 2 -kerros, parvi 1982: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 150 m3  (27°C)   19,6 W/m2   1,96 kW   5 888 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   21 W/m2   8,62 kW   28 734 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      80,7%   6,95 kW   76,7%   22 042 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      40,7%   3,51 kW   34,0%   9 778 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   -35,1%   -3,02 kW   -22,2%   -6 382 kWh
- maalämmöllä      5,6%   0,48 kW   11,8%   3 396 kWh
Vuotoilmat      13,7%   1,18 kW   11,5%   3 296 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   8,62 kW   100,0%   28 734 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   420,0 m2   7 %   0,60 kW   12 %   3 480 kWh
Yläpohjat   420,0 m2   12 %   1,02 kW   10 %   2 854 kWh
Umpiseinän ala   279,5 m2   34 %   2,94 kW   32 %   9 063 kWh
Ovet   10,0 m2   5 %   0,46 kW   5 %   1 297 kWh
Ikkunat   50,0 m2   22 %   1,92 kW   19 %   5 349 kWh
• Johtumat yhteensä   1 179,5 m2   81 %   6,95 kW   77 %   22 042 kWh
• Kiinteistö yhteensä   420 m2   33 260 m3   6,0 COP   8,1 kW   28 734 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,4 kW   -4 275 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve         6,6 kW   24 459 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,543 m3 / 50 °C   3,5 COP   3,15 kW   8 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   33 259 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,2 kW   33 259 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   420 m2   79 kWh/m2   5,1 SCOP   11,2 kW   33 259 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      33 259 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 26696 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 5,1 SCOP)   9,3 kW   26 696 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 563 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 563 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        6 382 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 234 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m. Putkea kaivossa yhteensä 468 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 8,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   40 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 0,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,76 / 2 = 0,38 l/s = 23 l/min = 1368 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1022 ltr - 23 min 35 s   45 kPa = 0,45 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 1055m = 3x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1133 ltr - 24min 50s   30 kPa = 0,3 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
- Alat ja tilasvuudet eivät osu yhteen annetuilla mitoilla laskien.
- Onko  maalämpökone rakennuksen kellarikerroksessa? Lämmönsiirtokanaalia en laskenut; onko lämpökeskus muualla? Jos on, tarvitaan 0,6-1 kW lisää lämmitystehoa ja noin 20 m lisää syvyyttä kaivoihin.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Edit: Korjattu typoja..
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä
Kirjoitti: eevertti1 - 27.05.25 - klo:13:40
terve

Ja kiitokset mitoituksesta. Minulla näytti tulleen virhe tuonne lähtötietoihin.
Kellari sisäkorkeus on 2800mm.
Lisäksi käyttövesi laskenta oli mitoitettu 8 henkilölle, voisi kokeilla vaikka 12 henkilöllä.

Onnistuuko päivittää laskelmaa.

Mika
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä
Kirjoitti: tomppeli - 27.05.25 - klo:18:56
Kyllä onnistuu. Laskelman muuttaminen on helppoa.!
Koetin tehdä laskelman, versio B. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12709.0;attach=22383)
Jos laskelman lähtötiedoissa on korjattavaa, kerro niistä ja korjaan ne.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”eevertti1” 9B   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2025: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 426 m3  (24°C)         22 W/m2      3,35 kW   13 179 kWh
- 1 -kerros 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 168 m2, 420 m3  (28°C)      21,3 W/m2   3,58 kW   10 896 kWh
- 2 -kerros, parvi 1982: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 150 m3  (27°C)   19,6 W/m2   1,96 kW   5 888 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   21 W/m2   8,90 kW   29 963 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      81,0%   7,20 kW   77,4%   23 187 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      39,4%   3,51 kW   32,6%   9 778 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C-34,0%   -3,02 kW   -21,3%   -6 382 kWh
- maalämmöllä      5,4%   0,48 kW   11,3%   3 396 kWh
Vuotoilmat      13,6%   1,21 kW   11,3%   3 379 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0%   8,90 kW   100,0%   29 963 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   420,0 m2   7 %   0,61 kW   12 %   3 515 kWh
Yläpohjat   420,0 m2   11 %   1,02 kW   10 %   2 854 kWh
Umpiseinän ala   310,3 m2   36 %   3,19 kW   34 %   10 173 kWh
Ovet   10,0 m2   5 %   0,46 kW   4 %   1 297 kWh
Ikkunat   50,0 m2   22 %   1,92 kW   18 %   5 349 kWh
• Johtumat yhteensä   1 210,3 m2   81 %   7,20 kW   77 %   23 187 kWh
• Kiinteistö yhteensä   420 m2   39 724 m3   6,0 COP   8,4 kW   29 963 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,1 kW   -3 435 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve   7,3 kW   26 528 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,815 m3 / 50 °C   3,5 COP   4,72 kW   13 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   39 728 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,2 kW   39 728 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   420 m2   95 kWh/m2   4,9 SCOP   13,2 kW   39 728 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      39 728 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 31566 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,9 SCOP)   11,0 kW   31 566 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 161 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 161 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        6 382 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 262 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   262 m
- Kaivon aktiivisyvyys 256 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 262 m.   Putkea kaivossa yhteensä   524 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 11 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   40 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 0,89 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,89 / 2 = 0,45 l/s = 27 l/min = 1602 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1131 ltr - 22 min 21 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1829 ltr - 34 min 15 s   49 kPa = 0,49 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 1247m = 4x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1451 ltr - 27min 10s   28 kPa = 0,28 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.