Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: hecculi - 23.04.25 - klo:16:02

Otsikko: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT 144m2 + AT+VAR 33,5m2 Muurame
Kirjoitti: hecculi - 23.04.25 - klo:16:02
Hei,

saisinko mitoituksen alla olevilla tiedoilla omakotitalolle + autotallille ja varastolle?

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Muurame, Keski-suomi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2025, Ei.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Uudiskohde.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV lämmöntalteenotolla. Suunnitelmissa raakailman esilämmitys maalämpönesteellä. (Maaviileä ilmanvaihtokanaviston kautta, IV-koneen eteen esilämmitys/viilennys patteri)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 59 m, AT+VAR 25 m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Puukuitutuulensuoja levy 25 mm, mineraalivilla (kivi) 175 mm, höyrynsulun sisäpuolella mineraalivilla (kivi) 50 mm.
Talo ja AT+VAR sama seinärakenne
Ulkoverhous 23 mm, ristikoolaus 44 mm, puukuitutuulensuojalevy 25 mm, pystyrunko 175 mm + villa, höyrynsulkumuovi 0,2 mm, vaakakoolaus 48 mm + villa, sisäverhouskipsilevy 13 mm = 328 mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 144 m2, AT 22,2 m2, VAR 11,3 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo 2,7 m, AT 3,2 m, VAR 2,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonialapohja, 200 mm EPS.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100 mm mineraalivilla (kivi), 400 mm selluvilla.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi? Ikkunoiden U-arvo max 1. Ikkunoiden yhteispinta-ala 30 m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? AT + VAR. Lämmönsiirtokanaali talon ja varaston välillä 5 m, lämpöpumppu sijoitetaan varastoon.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo 21 astetta. AT + VAR lämpötila 15 astetta.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinät 0,17 W/m2K, yläpohja 0,09 W/m2K, alapohja 0,12 W/m2K

Kiitos paljon!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT 144m2 + AT+VAR 33,5m2 Muurame
Kirjoitti: tomppeli - 23.04.25 - klo:18:59
Tervetuloa mukaan foorumille!
Oli hyvät lähtötiedot, kiitos.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12699.0;attach=22362)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ja AT +VAR ”hecculi”   MUURAME   (Keski-Suomi
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 144 m2, 389 m3  (30°C)   30,9 W/m2   4,45 kW   13 561 kWh
- AT+VAR 2025: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 34 m2, 99 m3  (21°C)      48,5 W/m2   1,62 kW   3 092 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 5m, dT=3K   8,5 kPa   0,06 kW   543 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   35 W/m2   6,13 kW   17 196 kWh
• Kiinteistö yhteensä   178 m2   19 723 m3   5,8 COP   5,9 kW   17 196 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 870 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,2 kW   15 326 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 726 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,9 kW   19 726 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   178 m2   111 kWh/m2   5 SCOP   6,9 kW   19 726 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         19 726 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15808 kWh ja ilmanvaihtoon 1920 kWh   ( 5 SCOP)   5,7 kW   17 728 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 918 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 918 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 353 kWh

• Tarvitaan vähintään 204 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   204 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 204 m.   Putkea kaivossa yhteensä   408 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 438 ltr - 16 min 25 s   49 kPa = 0,49 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 437m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 457 ltr - 16min 33s   15 kPa = 0,15 bar
...
Laskelmassa kaivoa syventää 18 metriä raakailman esilämmitys maalämpönesteellä 0,4 kW x 200 päivää vuodessa, yhteensä noin 1920 kWh/a.
Huomaa, että tämä on vain arvio ja todellinen tarve riippuu siitä, millaista laitteistoa hankit.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.