Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: janivp - 06.04.25 - klo:21:44
-
Tälläiseen kiviseen rintamamiestaloon olisi ajatus laittaa maalämpöpumppu:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
- Pohjois-Helsinki, Postinumero: 00660
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
- 1964, ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Kaukolämpökulutus:
- 2025: 3 ekaa kuukautta alhaisin kulutus kun vastaavina kuukausina aiemmin.
- 2024: 25,84Mwh
- 2023: 29,58MWh
- 2022: 34,59Mwh
- 2021: 33,35MWh
- 2020: 30,1MWh
- 2019: 35MWh
- 2018: 35MWh
- 2017: 33MWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
- Vesipatterilämmitys paitsi kellarin sauna / suihku ja kotiteatteritilassa vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- painovoimainen, tuloilmaa otetaan kuitenkin koneellisesti asuinkerroksissa
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu **ulkopituus**.
Talon mitat ovat 10,9m * 8m. Kellarikerros on puoliksi maan alla.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
- rappaus
- 13cm muuraus
- 7,5cm mineraalivilla
- 13cm muuraus,
- rappaus
- Seinän Kokonaispaksuus noin 33,5cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- 3 kerrosta, Kaksi asuinkerrosta joissa asuu kaksi taloutta sekä kellari kerros.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- Kerros 3: 49m2, Kerros 2: 69m2, Kellari: 69m2. Talossa on lisäksi noin 40m2 varastotilaa jota ei varsinaisesti lämmitetä. Kerrosala pitäisi olla 201m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
- 2,5m
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
- lähes kaikkialla 3 lasiset ikkunat. vain muutamat pienet ikkunat kellarissa on 2 lasiset. Normi kokoa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- +20C joka kerroksessa
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12684.0;attach=22326).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”janivp” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3 (54°C) 62,9 W/m2 4,34 kW 11 220 kWh
- Keskikerros 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3 (54°C) 75,7 W/m2 5,22 kW 11 085 kWh
- Talon yläkerta 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 49 m2, 123 m3 (54°C) 66,6 W/m2 3,27 kW 6 970 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 69 W/m2 12,83 kW 29 275 kWh
• Kiinteistö yhteensä 187 m2 31 746 m3 3,7 COP 12,6 kW 29 275 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -1 927 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,7 kW 27 348 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 748 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,6 kW 31 748 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 187 m2 170 kWh/m2 3,7 SCOP 13,6 kW 31 748 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 31 748 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23141 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 9,9 kW 23 141 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 607 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 607 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 474 ltr - 12 min 10 s129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 783 ltr - 18 min 54 s 81 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 594 ltr - 15 min 4 s 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 848 ltr - 20 min 53 s 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 550m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 568 ltr - 13min 43s 31 kPa = 0,31 bar
...
Laitoin koko laskelman liitteeksi, (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12684.0;attach=22327) jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia todella tarkoista tuloksista. Pitääkin vertailla tarjouksissa tuleviin laskelmiin 👌.
-
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan foorumille.
Olisi mukavaa kuulla, kuinka projekti mahdolliseti jatkuu.