Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Habaza - 29.03.25 - klo:12:47
-
Hei, uudiskohteen rakentaminen alkaa kesällä 2025, ja vielä päättämättä kumpi lämmitysmuoto: VILP vai maalämpö vaakakeruupiirillä.
Vertailulaskurit kallistaa päätöstä VILP:in suuntaan, mutta oma kaivinkone tontilla taas maalämmön suuntaan.
Saisinko laskelman maalämpöön vaakapiirin mitoituksesta.
Sijainti: Kainuu, Kajaani
Rakentamisvuosi: 2025
Lämmitystapa: Vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla
Ulkoseinien mitat: 58m
Kerrosten lukumäärä: Yksikerroksinen
Lämpimien tilojen neliömäärät: 155m2
Huonekorkeudet: 46m2 alalla keskikorkeus 4,25m. 109m2 alalla keskikorkeus 2,6m
Alapohja: maanvarainen laatta, eristys EPS-100, paksuus 200mm
yläpohjan eriste:höyrynsulkulevy XPS 30mm(Finnfoam FK-300) + puhalluspuukuituvilla 500mm(ekovilla)
Ikkunat: 3 lasiset, pinta-ala 44m2
Muut lämmitettävät tilat: Ei muita
Rakennuksen ulkovaipan U-arvot:Ulkoseinät 0,1 (109m2), yläpohja 0,09 (158m2), alapohja 0,15 (155m2),
ikkunat 1,0( 44m2), ulko-ovet 1,0 (9m2).
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12680.0;attach=22274)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo, uudisraknennus ”Habaza” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 459 m3 (30°C) 31 W/m2 4,80 kW 15 476 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 4,80 kW 15 476 kWh
• Kiinteistö yhteensä 155 m2 17 235 m3 5,8 COP 4,6 kW 15 476 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 908 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,9 kW 13 568 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 17 968 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 17 968 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 155 m2 116 kWh/m2 5 SCOP 6,0 kW 17 968 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 17 968 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 14364 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 5 SCOP) 5,0 kW 14 364 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 604 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 604 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 582 kWh
• Tarvitaan vähintään 195 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 190 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 420 ltr - 18 min 3 s 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 443m = 2x230 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 473 ltr - 19min 42s 13 kPa = 0,13 bar
...
Laitoin myöskin koko laskelman (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12680.0;attach=22275) viestiisi, jos haluat vielä tarkentaa jotain lähtötietoja siihen. Sinänänsä olit antanut varsin selkeät ja hyvät lähtötiedot kohteestasi.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Paljon kiitoksia tomppeli, tästä on paljon apua!
Nyt osaa laittaa tarpeet oikealle mittakaavalle ja ruveta selvittämään mahdollista kannattavuutta:)
-
Kainuu on kohtalaisen kylmää aluetta, MUT = -32 C.
Sillä perusteella ajattelisin, että maalämpöpumppu olisi parempi valinta.