Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Veron - 16.03.25 - klo:14:56
-
Terve,
Mitoitusta olisin vailla. Kohteena rintamamiestalo laajennoksella Virroilla.
Tarkoitus olisi siirtyä kevään/kesän aikana keskuspuulämmityksestä maalämpöön.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen: Virrat
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Talo 1954, laajennos 1972. Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Keskuspuulämmitys, keskimäärin 20 pinomottia / vuosi. Sisältää myös takkapuut
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yhteenlaskettu ulkopituus 52 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 100mm sahapuru + 50mm villa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kolme kerrosta, kellari osassa taloa.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 165 m2, yläkerta 50 m2, kellari 25 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2,5m, yläkerta 2,3m (myös matalampaa tilaa), kellari 2,1 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, lämpöeriste 300 mm kutterilastua
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Kutterilastu 500 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset ikkunat, normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ala- ja yläkerta 21-22, kellari 18 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei ole tiedossa
Toivottavasti näillä tiedoilla saa laskelman syntymään. Jos jokin jäi epäselväksi, niin täydennän kyllä.
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12668.0;attach=22212).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Veron” VIRRAT (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1954: -Patterilämmitys, 18°C, 25 m2, 53 m3 (54°C) 38,5 W/m2 0,96 kW 2 708 kWh
- Keskikerros 1954: -Patterilämmitys, 22°C, 152 m2, 380 m3 (54°C) 54,3 W/m2 8,25 kW 23 641 kWh
- Talon yläkerta 1954: -Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 115 m3 (54°C) 60 W/m2 3,00 kW 7 648 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 12,21 kW 33 997 kWh
• Kiinteistö yhteensä 227 m2 37 175 m3 3,7 COP 11,9 kW 33 997 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 318 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,1 kW 31 679 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,239 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 37 179 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,2 kW 37 179 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 227 m2 164 kWh/m2 3,7 SCOP 13,2 kW 37 179 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 37 179 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 27094 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 9,7 kW 27 094 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 085 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 085 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 286 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 286 m
- Kaivon aktiivisyvyys 280 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 286 m. Putkea kaivossa yhteensä 572 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 608 ltr - 14 min 25 s 190 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 984 ltr - 22 min 9 s 119 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 766 ltr - 17 min 59 s 104 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s 59 kPa = 0,59 bar
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s 44 kPa = 0,44 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 772m = 2x390 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 752 ltr - 16min 56s 47 kPa = 0,47 bar
...
Liitin koko laskelman (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12668.0;attach=22213) viestiisi, jotta voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Erinomaista! Suurkiitos tomppeli.
Tällä on hyvä lähteä haarukoimaan tarjouksia!
Palaan asiaan, jos tai kun kysymyksiä tulee.
-
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.
Olisi mielenkiintoista kuulla, miten projektisi mahdollisesti etenee.