Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Käyttäjä365 - 25.02.25 - klo:20:55

Otsikko: Nibe F1245-6R kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Käyttäjä365 - 25.02.25 - klo:20:55
Liitteenä kuva.
Nibe F1245-6R mennyt tällaiseen tilaan päiväksi. Mitä tehdä?
Otsikko: Vs: Nibe F1245-6R kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Matias - 25.02.25 - klo:21:47
Kokeile katkaista lämpöpumpulta sähkö pääkytkimestä muutamaksi minuutiksi ;)
Otsikko: Vs: Nibe F1245-6R kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Käyttäjä365 - 25.02.25 - klo:22:32
Kiitos. Näin tehtiin aiemmin ja auttoi.
Kyseinen tila ollut muutaman kerran nyt viimeisten viikkojen aikana ja toisinaan lähtee itsestään, mutta välillä joutuu käyttämään virtoja pois.
Mikähän lie sitten aiheuttaa.
Huolto käynyt kerran ja tilataan uudelleen.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-6R kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: maalämmittää - 25.02.25 - klo:22:54
Niben voisi laittaa loggaamaan USB-muistille, siitä voisi selvitä jotain.
1 minuutin välillä riittää.

Alkuun voisi ottaa kuvat prosessi arvoista ja laittaa ne nähtäväksi.
Kaikki sivut.

Perustiedot kohteesta voisi laittaa footteriin.
Otsikko: Vs: Nibe F1245-6R kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: seppaant - 26.02.25 - klo:09:39
Lainaus
Niben voisi laittaa loggaamaan USB-muistille, siitä voisi selvitä jotain.
1 minuutin välillä riittää.
Oheisessa kuvassa Asentajan käsikirjan ohjeet loggauksesta.
Aluksi riittää 1 vrk loggaus

ATS
Otsikko: Vs: Nibe F1245-6R kompressori ei käynnisty
Kirjoitti: Käyttäjä365 - 26.02.25 - klo:22:28
Kiitos vastauksista. Pitääpä alkaa tarkemmin lukemaan tuosta loggauksesta ja tehdä se.