Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: VK_ - 23.02.25 - klo:14:30
-
Hei,
Harkitsen Jäspin Tehowatin tilalle maalämpöä päärakennukseen. Talousrakennus (42m2) olisi mukava ottaa mukaan samaan energiakaivoon, mutta ei taida saada n. +10m lämpökanaalille laskettua järkevää takaisinmaksuaikaa. Mitoituslaskelmasta olisi suuri apu suunnittelussa, kiitos jo etukäteen. Tässä tietoja kohteesta:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Hämeenlinna
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2012, tasamaatontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Kiinteistön sähkönkulutus 19000kWh/vuosi. Nykyisellään Jäspin Tehowatti 13 sähkökattila ja lämmönjakotapa vesikiertoinen lattialämmitys. Puita kuluu talvessa n. 3 heittomottia sekapuuta.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto (SunAir 431) Tarkoitus olisi uusia tämä energiaremontin yhteydessä Vallox 145:seen.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
42,5m ulkoseinien yhteenlaskettu pituus
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Tuulensuojavilla 25mm, lämmöneriste 150mm ja SPU-eriste 60mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kaksi kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Huoneistoala ak/yk 98/76
Kerrosala ak/yk 113/90
- Huonekorkeudet kerroksittain?
AK: 2600, YK: 2500
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maavarainen betonilaatta 80mm, lämmöneriste EPS 200
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Lämmöneriste puhallusvilla 450mm ja SPU-eriste 30mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Ikkunapinta-ala kerrosalasta 19.2%, 3-lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli (21.5m2) ja varasto 13,9m2) yht. n. 42m2, jotka lämpiävät suoralla sähköllä ja niin jatkossakin.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotallissa 8c ja lämpimässä ulkovarastossa 12c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
U-arvot (W/m2K):
Ulkoseinä: 0,14
Yläpohja: 0,07
Alapohja: 0,12
Ikkunat: 1,0
Ovet: 1
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12640.0;attach=22130)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”VK_” HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 255 m3 (30°C) 27,3 W/m2 2,68 kW 8 345 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 76 m2, 190 m3 (31°C) 27,1 W/m2 2,06 kW 5 612 kWh
- At / Varasto 2012: Kivi-Lattialämmitys, 11°C, 42 m2, 105 m3 (17°C) 42,9 W/m2 1,80 kW 2 143 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K 3,5 kPa 0,08 kW 715 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 6,62 kW 16 816 kWh
• Kiinteistö yhteensä 216 m2 19 114 m3 5,7 COP 6,3 kW 16 816 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 101 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,5 kW 14 715 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 115 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,4 kW 19 115 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 216 m2 88 kWh/m2 5 SCOP 7,4 kW 19 115 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 19 115 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15261 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 5 SCOP) 6,1 kW 15 261 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 854 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 854 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 403 kWh
• Tarvitaan vähintään 173 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 173 m
- Kaivon aktiivisyvyys 167 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 173 m. Putkea kaivossa yhteensä 346 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 377 ltr - 13 min 22 s 48 kPa = 0,48 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 405m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 15min 0s 16 kPa = 0,16 bar
...
Tässä laskelmassa on mukana atotalli/varasto
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Koetin tehdä laskelman ilman tallirakennusta. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12640.0;attach=22131)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”VK_” B -Ilman tallirakennusta HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 255 m3 (30°C) 27,3 W/m2 2,68 kW 8 345 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 76 m2, 190 m3 (31°C) 27,1 W/m2 2,06 kW 5 612 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 4,74 kW 13 957 kWh
• Kiinteistö yhteensä 174 m2 16 504 m3 5,7 COP 4,5 kW 13 957 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 849 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,9 kW 12 108 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 508 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,5 kW 16 508 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 174 m2 95 kWh/m2 4,9 SCOP 5,5 kW 16 508 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 16 508 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13114 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,9 SCOP) 4,5 kW 13 114 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 394 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 394 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 403 kWh
• Tarvitaan vähintään 154 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 154 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 m. Putkea kaivossa yhteensä 308 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,1 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 341 ltr - 16 min 20 s 24 kPa = 0,24 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 348m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 328 ltr - 15min 11s 38 kPa = 0,38 bar
...
Tässä versiossa tallirakennus ei ole mukana.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuret kiitokset laskelmista, tutustun näihin!