Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: silkwood - 16.02.25 - klo:10:55

Otsikko: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
Kirjoitti: silkwood - 16.02.25 - klo:10:55
Hei!

Taas hieman kireempien pakkasten alkaessa tuo korkeapaine hälytys ruvennut tulemaan. Tällä hetkellä näyttää, että käyttöpriorisointi menee jatkuvasti: käyttöveteen jostain syystä.
Menolämpönä kone näyttää jatkuvasti BT2: 52-59 astetta ja paluuna huomattavasti pienempää BT3: 25-33. Pyynti on noin 31, mutta asteminuutit pysyvät jatkuvasti samana 100 ja kone haluaa lämmittää käyttövettä, jossa täyttö lämpötila BT6:28,2 ja yläosa BT7: 57,2.
Lauhduttimen meno (BT12) on jatkuvasti korkealla yli 60 astetta jostain syystä ja jos yrittää käynnistää koneen vikatilasta katkeaa kompressorin käyttö jälleen liian korkeaan lauhduttimen lämpötilaan.

Missä voisi olla vika, kun kone haluaa jatkuvasti tehdä käyttövettä? Olen säätänyt lämmityksen prioriteetiksi, mutta ongelma tuntuu olevan, että asteminuutit eivät laske vaikka kämpässä kylmenee.

 
Otsikko: Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
Kirjoitti: seppaant - 16.02.25 - klo:11:15
Pari huomiota
- Tehtäessä käyttövettä keskeytetään asteminuuttien laskenta
- BT6 28C näin matala aiheuttanee jatkuvan KV-käynnin?
- BT2 52-59C ja BT3 25-33C  DT 27C  -> vaikuttaa siltä että virtaus on n. neljäsosa normaalista -> jossakin saattaa olla tukos.

Jos saat pakko-ohjattua vaihtoventtiilin lämmitysasentoon, niin mitä silloin näyttää lämpötilat?

ATS
Otsikko: Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
Kirjoitti: silkwood - 16.02.25 - klo:13:26
Näyttääköhän tuo meno/tulo lämpötilat BT2 ja BT3 kuitenkin oikein, jos kone tekee KV:tä?
Nyt laite on vikatila käytössä ja toiminnee vastuksilla.
Ainut millä tuon voisi saada pakko-ohjattua tai siis mitä itellä tulee mieleen on, että muuttais KV-asetuksista sen niin alas ettei tarvetta tulisi tehdä lämmintä ollenkaan. Onkohan tuohon muuta tapaa?
Otsikko: Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
Kirjoitti: seppaant - 16.02.25 - klo:15:25
Mittausten mukaan koneessa on jotain pahemman kerran pielessä.
Tökkääppä muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja, niistä varmaankin sevinnee jotain
- Noin vuorokauden ajaksi
- Keruuväli 60 s

ATS
Otsikko: Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
Kirjoitti: silkwood - 16.02.25 - klo:19:40
Buuttasin masiinan, jonka jälkeen lukemat muuttuivat järkeviksi. Aluksi laitoin asetukset niin että alkaa suoraan lämmittämään. Jossain välissä kone oli ekan lämmityksen jälkeen ruvennut taas tekemään lämmintä vettä vaikka muutin asetukset että lämmittäisi vasta 5 asteesta. Jokatapauksessa vedenlämmityskin onnistui ja laite palautui taas "oikein lämmittämään. Olisikohan noissa anturoissa ollut joku väliaikainen bugi tms.?? Toinen mitä mietin, että voisiko olla kyseessä vaihtoventtiili (se mikä säätää mikä vaihe menossa lämmitys tai KV) tai jotain?

Nyt laite näyttää taas toimivan ja yrittää tehdä 31,6 asteista menoa, mutta on tällä hetkellä 30,6 asteessa. Asteminuutit siis jatkavat kasvua miinussuuntaan.

Tässä vaan nyt rupesin miettimään, että missä kohtaa laite keskeyttää kompuran, jos tavoitteeseen ei missään vaiheessa päästä? Vastukset tietty tulee jollain asteminuuteilla, mutta jos ne ei ole päällä tai kone ei pääse haluttuun menolämpöön.
Otsikko: Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
Kirjoitti: maalämmittää - 17.02.25 - klo:20:49
Käsittääkseni Nibe käy "maailman tappiin" jos asteminuutit vaan laskee.
Minimi lienee -4000GM.
Alle -4000GM ei enää lasketa alaspäin.
Pluspuolella max. arvo on +100GM.