Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Mimu - 14.02.25 - klo:10:55
-
Meillä on Lämpöässä V 10.5 203.
Asetukset olivat näin:
-20 = 30 °C
0 = 24 ° C
+20 = 15 ° C
Yöalennus 2 °C
VaraajaYläMin 55 ° C
VaraajaAlaMin 48 °C
SähkönYläEro 10 °C
Palelin sisällä usein ja säädin uudestaan asetuksia yrittäen kuitenkin säästää samalla sähköä. En tiedä onnistuinko. Mitä mieltä olette näistä muutoksista ja voisikohan jossain vielä säästää (niin etten palele kuitenkaan):
20 = 30 °C
0 = 26 ° C
+20 = 20 ° C
Yöalennus 0 °C
VaraajaYläMin 52 °C
VaraajaAlaMin 43 °C
SähkönYläEro 10 °C
Meillä on pörssisähkö. Harmi, kun Yöylennystä ei ole, eikä voi säätää negatiivista yöalennusta.
Niin, olisikohan asetuksissa parantamisen varaa ja missä kohdin?
-
Tämä säätökäyrän muutos nostaa lämpötilaa leudolla säällä ja on ihan aiheellinen muutos. Koville pakkasille muutos ei vaikuta.
Hyvä, että alensit VaraajaYläMin arvoa. Laskee pumpun sähkön kulutusta.
En olisi nostanut VaraajaAlaMin arvoa. Se pitää varaajan alaosaa liian lämpöisenä.
Lattialämmitys ei sitä vaadi, ellei sitten ole suuri tarve lämpimästä käyttövedestä.
-
Miltähän vuodelta tämä V 10.5 203 on?
Kertoisitko vähän lämmitettävästä kohteesta
- Talon ikä
- Talon koko
- Lattialämmitys?
- Asukasmäärä
Mikä on se sisälämpötilan raja-arvo millä palelee tai ei palele?
ATS
-
Kiitos kommenteista!
Talo on rakennettu vuonna 2010 ja siltä vuodelta on Lämpöässä V 10.5.
Asukkaita on 4, pian kuukauden verran vain 2.
Asuinneliöitä on 188 + autotalli noin 50 m2.
On lattialämmitys: L2 kiertää autotallin, kylpyhuoneen saunan ja kodinhoitohuoneen ja L1 loput huoneet.
En ole tajunnut tarkkailla sisälämpötilaa, mutta yleensä aamuisin olen palellut ja myöhään illalla. Joskus päivälläkin paleltaa, varsinkin kylminä päivinä ja usein meillä onkin takka päällä ja villasukat jalassa (minulla).
Eilen takkatulen sammuttua ihmettelin, kun sisälämpötila oli vain 19 astetta ja aloin pohtimaan, että onko meillä jokin asetus vahingossa mennyt niin, että jokin laite viilentää taloa, jos lämpötila ylittää tietyn rajan esim. 20 astetta. Että olisimme ymmärtäneet jotain väärin ja alarajan sijasta kyseinen raja tarkoittaisikin ylärajaa. Mies sanoi, ettei meillä pitäisi olla mitään viilentimiä missään laitteissa. Ehkä ilmastointi on vain liian kovalla?
Se on aina asetuksessa 2/3. Kun kokeilun vuoksi laskin sitä 1/3:een, hurina lakkasi ja oli minusta hyvä, mutta mies arveli, että alkaa kertyä kosteutta sisään. Näin oli joku ammattilainen hänelle sanonut. Mitä mieltä olette vielä ilmastoinninkin säädöistä? Meneekö huoneeseen talo, kun laskee yhden pykälän ilmastoinnin tehoa?
Laskin muuten myös VaraajaAlaMin arvoa 48 -> 43 (vastaus 1. kommentoijalle).
-
Kyseessä on siis v 2007 markkinoille tullut ns. uudempi V-sarjan kone.
Onko talossa huonetermostaatteja?
30C menoveden lämpötila -20C pakkasella tuntuu aika matalalta.
Jos haluaa tupaan lisää lämmintä, niin silloin pitää nostaa menoveden lämpötilaa
-Nosta käyrän -20C piste -> 33C:een
Lisäksi lämmön siirtymistä parantaa lämmitysveden virtauksen lisääminen.
- Katso mitä on lämmönjaon kiertovesipumpun tehoasetus. Todennäköisesti pumpussa on 3-portainen tehon säätö
- Jos säätöarvo on I tai II, niin nosta pykälää suuremmaksi.
Palelemisen tunne on huono lämpömittari.
Minulla vanhenmiten on oma lämmönsäätö alkanut temppuileen, aamupäivällä tarkenee hyvin mutta illasta pitää vetää paksumpaa villapaitaa päälle ja toiset villasukat jalkaan vaikka huonelämpötila pysyy kokoajan samana.
Hanki pari sisälämpömittaria ja sijoita ne edustaviin paikkoihin talossa.
Tee nuo yllämainitut ensin, on pari muutakin asiaa mitkä pitää tehdä tai ainakin tarkastaa
Ei liian monta muutosta samaan aikaan
Pidä kirjaa tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, koska kohta ei enää muista mitä on tullut tehtyä ja mitä ovat vaikuttaneet.
ATS
-
Laskin karkeasti kohteen lämmitystarpeen:
- Talo 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 188 m2, 479 m3 (30°C) 28,2 W/m2 5,30 kW 17 855 kWh
- Autotalli 2010: Kivi-Lattialämmitys, 16°C, 50 m2, 120 m3 (22°C) 44,6 W/m2 2,23 kW 4 466 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 24 488 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
(10 kW lämmitysteholla:
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 °C )
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 19730 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 5,1 SCOP) 6,8 kW 19 731 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 758 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 758 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 509 kWh
• Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 211 m
Laskelma on tehty hyvin vajavaisilla lähtötiedoilla, eikä siksi ole kovinkaan luotettava.