Ongelmana nibe 1145 ei lämmitä laskettuun menolämpötilaan järjestelmä 2. edellisenä talvena toimi moitteetta, siinä välissä tosin asennettu uusin softa koneeseen. Varaajana Nibe VPAS ja siinä honeywell vaihtoventtiili ja lisäshuntti ECS 40 ja järjestelmä 2:sta hoitaa Roth Touchline keskivanha kytkentälaatikko jossa uusin softa myös. Kaikki venttiilit ja shuntti pakko-ohjattu ja näyttäisivät toimivan. Talon isommassa päässä patterilämmitys jossa sisäilma anturi (takalla säästän) siellä päässä ei ongelmia ja käyttövesipuoli toimii. Ongelmana toisen puolen talossa oleva lattialämmitys. Pienin menolämpötila asetettu +35 ja sama ulkoinen ohjauslämpötila. Käyrä järjestelmä 1 on (6) ja järjestelmä 2 on (4). Talo on 170 neliötä. Asteminuutit tehdas asetuksissa. Mielessä pyörii vain että onko kyseessä jokin softa vika....kovin neuvoja tarvittaisiin. Myös Rothin huone antureihin on lämpö asetettu +20 ja ovat koko ajan kaksi astetta jälessä. :(
-
(https://i.imgur.com/Ucet5U8.gif)
-
ihmettelen aina että miksi pitää hekumoissaan asentamaan uutta softaa. mulla 8v vanha pumppu eikä oo päivitetty eikä ongelmia
-
.kovin neuvoja tarvittaisiin
Onko sinulla koko järjestelmästä kytkentäkuvaa?
ATS
-
Edellisen ohjelmaversion saa palautettua Nibessä.
-
Ok. Pitää kokeilla edellistä.
-
Onko sinulla koko järjestelmästä kytkentäkuvaa?
Mitään kytkentöjä ei ole muutettu, ennen toiminut moitteetta. Voin kyllä ottaa kuvan.
ATS
-
(https://i.imgur.com/nMOrDQP.jpeg)
-
(https://i.imgur.com/mlCgKMa.jpeg)
-
(https://i.imgur.com/XWY3sFs.jpeg)
-
Mitään kytkentöjä ei ole muutettu, ennen toiminut moitteetta. Voin kyllä ottaa kuvan.
Ilmaisin asian vähän epäselvästi.
Tarkoitin kaaviokuvaa, piirustusta
ATS
-
Vika nyt löytyi ESBE shuntista. Moottorin ruuvi oli löystynyt jostain syystä, pyöri vain omiaan ja säätö oli vain yhdessä asennossa. :)