Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Olli_O - 20.02.08 - klo:11:57
-
Moi kaikki !
Laitoin otsikon mukaisen mlp:n 29.7.2007, ei erillistä varaajaa. Lämpökaivo kallioon 158 m.
Asun Ylä-Kainuussa ok-talossa, joka on valmistunut 1960. Puurakenteinen 120 m2, kuutioita n. 300. Eristysremontti on tehty 1980-luvulla, jolloin myös uusittiin ikkunat 3-lasisiksi. Tulisijoja ei ole lukuunottamatta puulämmitteistä saunan kiuasta.
Talossa oli patterikeskuslämmitys öljyllä. Alunperin oli rakennettu vapaakierrolle. mutta myöhemmin laitettu kiertovesipumppu. Patterit ovat kaksikerroksisia varustettu termostaatein.
Kattila oli 31 v vanha. Öljyä meni vuodessa 2700 l,
taloussähköä v. 2006 7000 kWh.
Asumme pääasiassa kahdestaan ja huonelämpönä pidämme n. +22 C.
Poistin kaikki öljylämmityslaitteet ja tilalle tuli Nibe-mlp.
Nyt puolen vuoden (29.6.-29.12. 2007) kokemukset seuraavassa:
mlp käynnistynyt 8333 kertaa
mlp kuluttanut 2880 kWh
taloussähköön 2928 kWh
Yht. 5808 kWh
kompressorin käyntit. 1000 h
vastuksen käyntit. 15 h
kompress. käynyt min/h 22 min
kompressorin käyntiväli 17 min
Lämpö ja lämminvesi on riittänyt hyvin.
Mlp:n asetukset ovat likimain tehdasasetusten mukaiset.
Tiedustelisinkin Teiltä arvon raatilaiset, onko laitteeni "kondiksessa", vai onko vielä mitään tehtävissä laitteen käytön tehostamiseksi ja parhaan hyödyn aikaansaamiseksi? Onko laitteeni oikeassa suhteessa lämmitettävään taloon?
Itseäni hieman ihmetyttää laitteen suuri käynnistysten määrä (8333)!
Kaikenkaikkiaan näyttää siltä, että lämmityskustannukseni puolittuvat Nibellä.
Jään kuulolle...
-
Mulla on harkinnassa myös Nibe, mutta malli 1240
Putkimiehen kanssa juttelin laitteesta ja siitä pätkäkäynti-ilmiöstä. Hän otti selvää Nibeltä ja suositeltu käyntiväli olisi yksi käyntikerta kahden tunnin aikana - keskimäärin (muistaakseni 4400 käynnistystä/vuosi). Putkimies on myös vakuuttunut että pystyy säätämään laitteen niin että tuo toteutuu. Tosin voi hieman joutua tinkimään mukavuudesta, mutta jos vaivaa niin laitetaan sitten myöhemmin puskurivaraaja saunaan kunhan ensin tehdään sinne remontti.
Siihen nähden sinulla on nyt jo kahden vuoden käynnistyskerrat kasassa... Asteminuuttisäätöjä voisit kokeilla muuttaa.
Itsellä Nibe on vasta tulonpäällä, mutta lähtökohdat on hyvin samanlaiset, talo vain on rakennettu vuonna -80 ja on tiilivuorattu. Asuinpinta-alaa 119 neliötä, lämmönjako pattereilla, 28 vuotta vanha kaksoispesäkattila ja öljypoltin jne.
Itse ajattelin laittaa 180 metrisen kaivon. Tarjoajien kaivon mitoitukset ovat liikkuneen 125 ja 180 metrin välillä. Otetaan varmanpäälle kaivoasiassa, ettei tartte jälkeenpäin harmitella.
Ja siis 1240 - 8 kW, on todennäköisesti tulossa.
Millaista ääntä pumppusi pitää? Oletko laittanut jotain tärinänvaimennuskumeja tai muuta?
-
Hieno juttu, että lämmityskulut ovat puolittuneet. Samansuuntainen kokemus on myös minulla, joskaan en ole laskenut tarkasti kulutuksia.
Viisaammat väittävät, että lämpökaivo asettuu ensimmäisen kolmen käyttövuoden jälkeen tasapainotilaan. Siksi ensimmäinen talvi ei kerro vielä kaikkea. Lämpöpumpun koko on varmaan ihan OK. Aika näyttää, miten käy poikkeuksellisten pakkasjaksojen aikana, joita ei tänä talvena ole tainnut olla Kainuussakaan.
Pari huomiota: kokeilepa ottaa patteritermostaatit pois. Minä tein sen heti, kun öljylämpö sai kyytiä maalämmön tieltä. Huonelämmöt ovat erittäin hyvin hanskassa ilman termostaattejakin.
Luultavasti Niben pumpussa voidaan säätää sitä, millä asteminuuttiluvulla (tai integraalilla tai miten se ilmaistaankin) pumppu lähtee pyörimään. Lisäämällä käynnistyksen laukaisevaa arvoa päästään pitempiin käyntijaksoihin ja harvempiin käynnistyksiin. Liian iso arvo johtaa sisälämpötilojen huojumiseen.
-
Kaunis kiitos nopeista vastauksistanne.
Panen välittömästi antamanne vinkit toteutukseen:
Patteritermostaattien poisto ja asteminuuttiluvun kasvattaminen.
Nibeni työskentelee kellaritiloissa, jossa myös öljylämmituslaitteisto oli. Sieltä "kompuran" ääntä ei kuulu asuintiloihin juuri lainkaan.
En ole mitellut desibelejä, mutta en pidä sitä kova äänisenä.
Totean iloisena, että tällä foorumilla taitaa ollakin alan
tosi ammattilaisia.
Jatketaan...
-
Totean iloisena, että tällä foorumilla taitaa ollakin alan
tosi ammattilaisia.
;D Ei nyt sentään (ainakaan minä). Muutama viikko vasta takana asioiden pohdiskelua ja opiskelua ja "tyhmien kyselyä" pumppukauppiailta.
Tältä palstalta olen saanut myös "sähköpostikaverin" jolta olen saanut monta vinkkiä ja paljon tietoa.
-
nyt on aivot jumis,milläs kaavalla nämä sai laskettua.eli kompuran ,käynyt min/h ja kompuran käyntiväli.
eli kuten allaolevassa
Nyt puolen vuoden (29.6.-29.12. 2007) kokemukset seuraavassa:
mlp käynnistynyt 8333 kertaa
mlp kuluttanut 2880 kWh
taloussähköön 2928 kWh
Yht. 5808 kWh
kompressorin käyntit. 1000 h
vastuksen käyntit. 15 h
kompress. käynyt min/h 22 min
kompressorin käyntiväli 17 min :)