Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: PaZuZu - 18.01.25 - klo:12:16
-
Moro, mikä olisi soveltuva seinämallinen puhallinkonvektori maaviileäpiiriin kytkettynä? Joissain laitteissa min. maapiirin lämpötilaksi mainittu 6 astetta, kuitenkin maapiirin lämmöt vaeltaa -2 - + 8 välillä. Maalämpöpumppuna Thermia Optimum 8, IV-koneena Vallox SE 150 MLV/VKL, eli maaviileäpatterilla jo varustettu. Puhallinkonvektori tulisi 2-krs okt-talon yläkertaan.
-
Tämä tulee siis pelkkään jäähdytykseen? Onko tuolla sitten oikeasti mitään merkitystä, putket ovat kuitenkin eristetyt? Teho tietysti vähän vaihtelee.
-
Veikkaan että liian kylmä neste saa konvektorin ulkopinnan hikoilemaan kostealla helle ilmalla. Onko sitten Suomessa ongelma koskaan?
Niben sarjassa on sabianan konvektori ja niben asennus setin mukana tulee shuntti millä konvektorille menevän veden lämpö voidaan asettaa siihen +6 asteeseen minkä valmistaja ilmoittaa alarajaksi.
-
Mitäs jos laitata sarjaan eli ensin IV-patteriin, jossa lämpiää varmaankin riittävästi. IV:n on kuitenkin syytä olla tehokkaampi jäähdytys, jotta kosteus pysyy kurissa.