Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: vanhus - 15.01.25 - klo:15:36

Otsikko: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: vanhus - 15.01.25 - klo:15:36
Hei,

Talossamme on Thermia Diplomat Optimum 8 -maalämpöpumppu.

Laitteen ilmoittama menoveden lämpötila ei tunnu ilman lisälämmitintä nousevan yli 33 asteen, vaikka lämpökäyrän mukaan sen pitäisi olla enemmän. Paluulämpötila on lähes aina kolme tai joskus neljä asetetta alle menolämpötilan. Kompressori on päällä jatkuvasti.
Lisälämmitin kytkeytyy päälle, kun ulkona on noin pari astetta pakkasta ja ilman sitä kämppä alkaa viilenemään liikaa.

Osaatteko kertoa onko pumppu vain alitehoinen vai onko siinä jotain vikaa?
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: tomppeli - 15.01.25 - klo:16:01
Jos tilanne on ollut näin pitkäänkin, niin kyllä vaikuttaa siltä, että laite on alitehoinen lämmittämään kohdettanne.
Jos kuienkin laitteen lämmitysteho on joskus ollut riittävä ja nyt muuttunut tällaiseksi, on kyseessä vikatilanne.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: seppaant - 15.01.25 - klo:16:21
Muutama mittausarvo selkiytäisi asiaa.
Katso mitä näyttää
- Lämmitykseen meno
- Lämmityksestä paluu
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Asteminuutit (Integraali)
- Ulkolämpötila

Kaivo vai vaakakeruu?
Lattia vai patterilämmitys?
Kuinka vanha kone?

ATS

Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: vanhus - 15.01.25 - klo:17:56
En tiedä varmasti onko lämpö riittänyt aiemmin. Laite on useamman vuoden ikäinen, mutta lämmityksen kanssa on ollut ongelmia kohta kolme vuotta minkä olemme talossa asuneet. Aikaisemmat omistajat eivät mistään ongelmista tietysti kertoneet, mutta en tiedä voiko heihin luottaa. Pumpusta on korjattu tukos ja pieni vuoto toissa syksynä, kun lämmintä käyttövettä ei enää tullut, ja sen jälkeen on vielä vaihdettu rikkinäinen kalvopaisunta-astia.

Kirjoitin itseasiassa ensimmäiseen viestiin väärin. Meno on ollut yleensä maksimissaan 36 ja paluu 33 C. Nyt kuitenkin 37 C ja 34 C.
Keruulle meno on nyt (ja yleensä) yleensä -1 C ja paluu -3 C.
Ulkolämpötila on nyt 1 C.
Integraali nyt -800.

Kaivo on 151 metriä kalliota.
Kellarissa on lattialämmitys (pl. autotalli ja tekninen tila), asuinkerroksissa patterit, jotka vaihdettiin juuri uusiin.
Öljylämmityksen tilalle on vaihdettu tämä maalämpö 2015.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: Kajakki - 15.01.25 - klo:21:28
Teillä on patterit lämmönjaossa. Miten on onko patterit alas asti lämpimät? Onko termostaatit auki? Entä minkälaiset esisäädöt on pattereissa? Onko kellarin lattialämmitys suntattu erikseen?
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: vanhus - 15.01.25 - klo:22:18
Patterit ovat alhaalta selvästi viileämmät. En osaa nyt sanoa niiden esisäädöistä. Termostaatit ovat auki.
Kellarin lattialämmitys on suntattu erikseeen, jos nyt olen ymmärtänyt termit edes jotenkin.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: seppaant - 16.01.25 - klo:09:50
Ei nuo lämpötilat mitenkään erikoisen pahoilta näytä.
Vaikuttaa vain siltä että on alkujaankin mitoitettu osatehoinen järjestelmä ja siinäkin vielä alimittainen kaivo.

Kerrohan talon tärkeimmät tiedot ja paikkakunta, niin jäsen "Tomppeli" laskee lämpöpumpun tarvittavan tehon ja kaivon syvyyden

ATS
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: Kajakki - 16.01.25 - klo:09:57
Irrottamalla termostaatit näkyy venttiilin ”kaulalla” numeroitu rengas. Kääntämällä suurimman numeron patterin päin avautuu esisäätö suurimmalle ja näin virtaus lisääntyy ja patteri lämpenee alas asti ja lämmittää enemmän.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: vanhus - 16.01.25 - klo:14:55
Viime päivinä pumppu on näköjään lämmittänyt menoveden hieman lämpimämmäksi kuin aiemmin, vaikka ei ole edes ollut pakkasta.
Meno on ollut eilen illalla maksimissaan 38 astetta, kun ulkona on ollut +1 C eikä lisälämmitin ole käynyt päällä.
Ensimmäisten pakkasten aikana muistan, että meno kävi maksimissaan 36 asteessa, kun pumpun ei antanut käyttää lisälämmitintä.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: seppaant - 16.01.25 - klo:15:08
Lainaus
Meno on ollut eilen illalla maksimissaan 38 astetta, kun ulkona on ollut +1 C eikä lisälämmitin ole käynyt päällä.
Ensimmäisten pakkasten aikana muistan, että meno kävi maksimissaan 36 asteessa, kun pumpun ei antanut käyttää lisälämmitintä.
Lämpimämmällä ilmalla talon kulutus on pienemempi ja siksi pumppu jaksaa nostaa menoveden lämpötilan korkeammalle.

Mikä on käyrän mukainen menoveden lämpötila +1C ulkolämpötilalla?

ATS
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: sam68 - 17.01.25 - klo:10:00
Katsoppa mikä on kuumakaasun lämpötila kompuran käydessä ja samaan aikaan paljonko on lämmityksen menovesi.
Kuumakaasun löydät 5s vasenta nuolta=>huolto. Sieltä lämpöpumppu ja sieltä löytyy paineputken lämpötila.
Sen pitäisi olla luokkaa 35 astetta menovettä suurempi. Jos on paljon enemmän niin kompura alkaa olla tiensä päässä.
Keruun lämpötilat on matalat ja sehän laskee lämpöpumpun antotehoa. Kaivossa ei siis ole ainakaan riittävästi metrejä...
Jos asutte järkevän matkan päässä Raahesta minunkin kautta saatte tarvittessa apua.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu alitehoinen vai viallinen
Kirjoitti: vanhus - 19.01.25 - klo:23:37
Nyt ulkolämpötila on (pumpun mukaan) +1 C.
Menoveden lämpötila on 38 C ja paluu 35 C.
Kuumakaasun lämpötila on 78 C.

Asumme pääkaupunkiseudulla, eli aika kaukana Raahesta.