Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Nibeläinen86 - 14.01.25 - klo:14:11
-
Nibe sovelluksen mukaan kompressori on ollut useita päiviä päällä käymättä nollilla. Nyt eilen sammutin laitteen ja oli myös sähkökatkoja jolloin kaaviossa piirtäjä käy nollilla. Piirtäjä siis 60 kohdalla ja ollut siinä varmaan 4 päivää onko nämä sitten prosenttia vai mitä välillä käynyt myös sadassa. Mistähän moinen voi johtua? Kylmäaineet vähissä? Mitään hälytystä ei ole tullut. Laite myös lämmittää käyttövettä pörssisähkön mukaan. Viikonloppuna loppui myös lämminvesi vaikkei kulutusta ollut juurikaan. Laite nyt 8v vanha.
-
Nibe F1255 on niin sanottu invetterikone, jonka kompressorin käyntinopeutta ja samalla lämmitystehoa säädetään lämmitystarpeen mukaan.
Kun nyt eletään talvea, on koko ajan lämmitystarvetta, eli kompressorin ei tarvitsekaan pysähtyä.
Koneessa oleva invertteri = taajuusmuuttaja vain muuttaa kompressorin pyörimisnopeutta ja lämmitystehoa tarpeen mukaan, eikä kompressorin tarvitsekaan pysähtyä.
Kompressori pysähtyy silloin, kun laitteen pieninkin mahdollinen lämmitysteho on liikaa lämmitystarpeeseen nähden.
Kyseessä on ilmeisesti normaali toiminta.
-
Miten sitten muulloin tänä talvena laite on säännöllisesti käynyt poissa päältä? Nytkin lauha ilma ja kone käy, lisäksi uunissa poltetaan päivittäin puuta.
-
Lisää tuohon ulkolämpötila ja sitten vaikka asteminuutti käyrät.
-
Lisää tuohon ulkolämpötila ja sitten vaikka asteminuutti käyrät.
Kerrotko miten tämä tapahtuu? Ei ainakaan minun niben sovelluksesta löydy sellaista ominaisuutta. Erikseen kyllä näyttää nämä.
-
Löytyykö sieltä valikoista lämmönjaon meno ja paluulämpötilaa, samoja liuokselle, kompressorin nopeutta sekä kuumakaasun lämpötilaa? Ainiin, ja kiertovesipumppujen nopeuksia.
Kuumakaasun lämpötila voisi paljastaa että koneesta on puhti pois.
-
Löytyykö sieltä valikoista lämmönjaon meno ja paluulämpötilaa, samoja liuokselle, kompressorin nopeutta sekä kuumakaasun lämpötilaa? Ainiin, ja kiertovesipumppujen nopeuksia.
Kuumakaasun lämpötila voisi paljastaa että koneesta on puhti pois.
Kyllähän tuolta jotain löytyi kun kaivelin. Kiertovesipumpun nopeus on ainakin ruvennut nousemaan viimepäivinä, ei tuommosia lukemia ollut joulukuussakaan..
-
Kyllähän tuolta jotain löytyi kun kaivelin. Kiertovesipumpun nopeus on ainakin ruvennut nousemaan viimepäivinä, ei tuommosia lukemia ollut joulukuussakaan..
Ja vielä kuumakaasut
-
Laitahan muistitikku keräämään koneesta mittausarvoja
Keruuväli 1 min
Keruuaika n.1 vrk
Ja sitten laitat kerätyn tiedoston tänne niin pähkäillään koneen sielunelämää
Ohjeet löytyy oheisesta kuvasta
ATS
-
Onko huoneanturi kytketty?
-
Onko koneeseen päivitetty uusi 9699R5 päivitys?
-
Laitahan muistitikku keräämään koneesta mittausarvoja
Keruuväli 1 min
Keruuaika n.1 vrk
Ja sitten laitat kerätyn tiedoston tänne niin pähkäillään koneen sielunelämää
Ohjeet löytyy oheisesta kuvasta
ATS
Hei en kyllä vuorokautta saanut ihan antoi vain muutaman minuutin lukemat?Missä tuo vuorokausi valikko on? Antoi vain tuon minuutin vaihtaa siihen.
-
Onko huoneanturi kytketty?
Kyllä on.
-
Onko koneeseen päivitetty uusi 9699R5 päivitys?
Hei, tuo uusin päivitys on laittamatta, mutta pelitti 7 vuotta ilman päivityksiä, niin en ole pitänyt kiirettä tuon uusimman päivityksen kanssa. Päivittäisin mikäli saisin kannettavaan wifin toimimaan oli näköjään 2 kuukauden levon aikana itsestään särkynyt..Pitänee naapurin tietokonetta lähteä lainaamaan..
-
Hei en kyllä vuorokautta saanut ihan antoi vain muutaman minuutin lukemat?Missä tuo vuorokausi valikko on? Antoi vain tuon minuutin vaihtaa siihen.
Ei siellä ole mitään vuorokausivalikkoa.
Se kerää mittausarvoja valitulla keruuvälillä niin kauan kuin tikku on kykettynä.
Laita se pienikin pätkä tänne niin ehkä siitäkin saa jotain havaintoja.
Ja laita se tikku uudestaan kerään.
ATS
-
Voisit antaa jotain tietoja kohteesta: neliöt, patterit/lattialämmitys, maksimi menoveden lämpötila. Minkä tehoinen pumppu?
Jos mitoitus on kohdallaan, käsittääkseni jatkuva käynti alkaa jo parilla plusasteella.
-
Voisit antaa jotain tietoja kohteesta: neliöt, patterit/lattialämmitys, maksimi menoveden lämpötila. Minkä tehoinen pumppu?
Jos mitoitus on kohdallaan, käsittääkseni jatkuva käynti alkaa jo parilla plusasteella.
Omakotitalo 114 neliötä, lattialämmitys ja 6kw kone. Menovesien max lämmöistä minulla ei ole käryä. Nythän tuo kone on jopa kahdesti käynyt sammuksissa ilmeisesti tänään.
-
Ei siellä ole mitään vuorokausivalikkoa.
Se kerää mittausarvoja valitulla keruuvälillä niin kauan kuin tikku on kykettynä.
Laita se pienikin pätkä tänne niin ehkä siitäkin saa jotain havaintoja.
Ja laita se tikku uudestaan kerään
ATS
Tämmöistä sieltä nyt sitten tuli. Jospa tästä saa selvää kun oli melkosta kikkailua tuon kuvan kanssa jottei ylitä sallittua kokoa..
-
Omakotitalo 114 neliötä, lattialämmitys ja 6kw kone. Menovesien max lämmöistä minulla ei ole käryä. Nythän tuo kone on jopa kahdesti käynyt sammuksissa ilmeisesti tänään.
Varsin vajavaisilla tiedoilla laskin. Oletin, että talo olisi rakennettu 2015.
Näillä tiedoilla näyttäsi tältä:
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 15 589 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -52 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12172 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 4,9 kW 12 172 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 417 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 417 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 467 kWh
• Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 165 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m. Putkea kaivossa yhteensä 342 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 374 ltr - 16 min 31 s 31 kPa = 0,31 bar
Tämä on kuitenkin puutteellisilla tiedoilla laskettu eikä ole luotettava.
-
Tämmöistä sieltä nyt sitten tuli. Jospa tästä saa selvää kun oli melkosta kikkailua tuon kuvan kanssa jottei ylitä sallittua kokoa..
Lokia pitäisi saada nyt vaikka vuorokauden ajalta ja ei kuvana, vaan raakatiedostona. Nyt tuo kahden minuutin näyte on riittämätön
-
Lokia pitäisi saada nyt vaikka vuorokauden ajalta ja ei kuvana, vaan raakatiedostona. Nyt tuo kahden minuutin näyte on riittämätön
Tiedostona ei onnistu nyt kun netti ei kannettavassa suostu toimimaan ja siellähän saa koneen vieressä olla jatkuvasti tikun kanssa istumassa jos tuon verran antaa kerrallaan...
-
Kyllä se antaa vaikka kuukauden kerrallaan, kunhan saa toimimaan ja odottaa.