Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: ISKI - 12.01.25 - klo:22:43
-
Omakotitalossa on 3 * 25A pääsulakkeet.
Kytkin vahingossa yhtäaikaa päälle 9 kW sähkökiukaan + 11 kW autolaturin + muuta kuormaa (mm. MLP)
niin, että hetkellinen yhteisteho (vajaan minuutin ajan) oli sähkömittarin mukaan noin 21,6 kW.
Tästä kun laskee vaihetta kohden tehon ja siitä virran eli
21600kW/3/230V = 31,3 A.
Miksi mikään pääsulake ei palanut vaikka mentiin reilusti yli 25A?
Vai pitääkö ottaa huomioon, että esim. kiuas taitaa olla 3-vaihe kytkennällä ja käyttää sen osalta
jännitteenä 400V?
-
Tuo katkaisunopeus riippuu valitun sulakkeen katkaisukäyrästä. Noin nyrkkisääntönä, jotta kestää 1,5 x nimellisvirran minuutin ajan.
Tuolta löytyy yleisimmät B- ja C- mallit: https://www.sahkosuunnittelua.com/blogimme/category/sulake (https://www.sahkosuunnittelua.com/blogimme/category/sulake)
-
Pääsulakkeet on sellaiset vanhanaikaiset tulppasulakkeet.
-
Ne kestää ikuisesti tuon verran ylikuormaa. Automaatit laukeaa minuuteissa tuolla ylikuormalla. Itsellä on vielä uusi kaapeli vetämättä latausasemalle. Säädetty ottamaan 13 A 10 A tulppasulakkeella nyt. Ei tuo sulake edes tule kuumaksi tuntien latauksella.
-
Minkälaisella jatkuvalla virralla arvioitte tuon 25A tulppasulakkeen poksahtavan?
-
Minkälaisella jatkuvalla virralla arvioitte tuon 25A tulppasulakkeen poksahtavan?
Vuoden -73 taulukon mukaan kestäisi 31A jatkuvaa kuormitusta ;)
-
Minkälaisella jatkuvalla virralla arvioitte tuon 25A tulppasulakkeen poksahtavan?
Mikä on jatkuva? Tunnin kestää luokkaa 40 A. 35 A:lla ei välttämättä ikinä laukea. Tuohan palaa poikki eli homma riippuu ympäristön lämpötilasta ja mahdollisesti vieressä olevista kuumenevista sulakkeista jne.
-
Sattumalta kävin Carunan sivuilla, sieltä huomasin, että verkkoyhtiö jo seuraakin huipputehoa.
Eli tunnin yhden tunnin aikana keskimääräinen huipputeho ollut 18.29 kW, kun 3*25A raja on 17.25 kW.
Tässä varmaankin niin, että tuolloin 12.10.2024 on aamuyöllä ollut sähköauto latauksessa ja
samalla lämpöpumpun vastukset jonkun aikaa legionellakuumennuksessa.
Omat lokitukset eivät näin pitkälle pysy tallella.