Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Sähkömies60 - 24.12.24 - klo:07:54
-
Miten vm. 2011 NIBE 1245 12 kW pumppu päivitetään nykyaikaan? Yhtään päivitystä ei ole tehty. Miten hommassa toimitaan? Vai kannattaako ollenkaan kun on jo 13 vuotta pelannut moitteetta?
-
Miten vm. 2011 NIBE 1245 12 kW pumppu päivitetään nykyaikaan? Yhtään päivitystä ei ole tehty. Miten hommassa toimitaan?
Aioin neuvoa, että luomalla tili Nibe Uplink -palveluun, mutta palvelu on lopetettu ja tilalle on tullut myUplink-palvelu.
myUplink ilmeisesti tarvitsee pumpun kytkennän internettiin ... :( Tästä en tiedä vielä mitään.
Edit: Minun Nibe on 2011 asennettu ja siinä ei ole nettimahdollisuutta.
Päivityspaketti näyttäisi maksavan tonnin verran, ihan heti ei tule meille ;)
Vai kannattaako ollenkaan kun on jo 13 vuotta pelannut moitteetta?
Tämä on hyvä kysymys.
Olen päivittänyt silloin tällöin, lähinnä mielenkiinnosta.
-
Tässä muutokset.
-
Ja tässä viimeisin softa https://api.myuplink.com/v2/brands/NIBE/firmware/nibe-e1/version/9699R7/download mutta tänne sitä ei saa kokorajoituksen vuoksi ladattua. En tiedä meneekö heittämällä noin vanhaan koneeseen, ja mitä tehdä jos ei mene...
-
Tässä muutokset.
Tässä lisäksi vanhempia muutoksia.
-
Ja tässä viimeisin softa https://api.myuplink.com/v2/brands/NIBE/firmware/nibe-e1/version/9699R7/download mutta tänne sitä ei saa kokorajoituksen vuoksi ladattua. En tiedä meneekö heittämällä noin vanhaan koneeseen, ja mitä tehdä jos ei mene...
Minulla on muistiinpano, että ennen F1145_F1245_v3105R6.nibe ohjelman latausta piti ladata ohjelma UPGRADE-v3000R3.nibe.
UPGRADE... - ohjelma on minulla tallessa.
-
jos toiminut vanhalla softalla moitteetta. niin miksi kerjätä verta nenästä ja päivittää.
-
Kuinka paljon on käyttötunteja ja käynnistyksiä?
Entä lisäystä (vastuskäyttöä)?
-
"Kuinka paljon on käyttötunteja ja käynnistyksiä?
Entä lisäystä (vastuskäyttöä)?"
Käyttötunteja 25459 h, käynnistyksiä 38220 kpl. Vastuksia ei ole käytetty koko aikana, koska olen ajanut pumppua ns. käsiajolla, jolloin tupa jäähtyy eikä vastuksia käytetä. Ei ole jäähtynyt vielä tähän mennessä. Joka kuukauden lopussa luen mittarit ja kirjaan exceliin ettei mitään kummaa pääse tapahtumaan ainakaan pitkäksi aikaa.
Kaivo on 204 m syvä eli liian matala 12 kW koneelle, mutta veden vaihtuvuus on hyvä. Kaivo jäätyy aina pinnalta jonkun metrin ja kesävesi alkaa virrata vasta juhannuksena. Varalla on puukattila ja iso ilmalämpöpumppu, jota käytetään kesäisin hieman jäähdytykseen. Vielä ei ole pörssihinnat/ pakkanen ollut sellaisissa lukemissa, että olisin tulet kattilaan laittanut. Pörssihinta on ensimmäistä kertaa talvella käytössä. Nykyisin ajan pumppua Elenian älymittarin releellä, joka blokkaa kalleimmat tunnit pois ja pumppu seisoo sen ajan. Osoittautunut ihan toimivaksi keksinnöksi. Joka ilta Elenia ajaa mittarille huomisen pörssihinnat ja itse saan netissä ohjelmoida, miten pumppu käyttäytyy sen mukaan. Pyrin pitämään ohjelman vakiona, joten ei tarvii jatkuvasti säädellä mitään. Muuten emme pörssihintoja katso, keitetään ja pestään pyykit ym. silloin kun on aikaa eikä silloin kun on halpaa. Joulukuun pörssihinnaksi muodostui 4,12 snt / kWh alveineen. Toi mittarin rele on helppo ottaa käyttöön, jos sattuu asumaan Elenian verkko-alueella.
-
Noin 40 minuuttia on keskimääräinen käyntiaika, eli ei ole pätkäkäyntiä.
Täällä suunnilleen samanikäisellä 10kW osatehopumpulla noin 43000/43000.
Vaikuuttaa mietityltä ratkaisulta.
Seuraan myös Nibeä kuukausittain, jotta pääsee poikkeamiin kiinni.
-
Kiitos vaan neuvoista. Ilmeisesti nuo pumput, kiertovesi ja lämmönkeruu voisi saada toimimaan taajuusohjatusti. Toisi pientä säästöä sähkönkulutukseen. Mitään muuta konkreettista päivityksistä ei nyt tule mieleen. Molemmat pumput toimivat minulla lähellä maksimia. Järjestelmään kuuluu patterilämmitteinen yläkerta, jota hoitaa maalämpöpumppu ja alakerran 125 neliötä lattialämmitystä jossa oma shunttauspiiri ja manuaaliohjattu pumppu. Alakerrassa 16 mottoa betonia ja 500 metriä lattialämmitysputkea, mitään puskurivaraajaa ei systeemissä ole. Pitää harkita päivitystä. Kiitos näistä, pitää kysyä lisää jos alan hommaan.
-
Jep, automaattisesti säätyvät pumput ja mittausten kalibrointi on merkittävimmät "uutuudet" peruskäytössä.