Eli uutena käyttäjänä oon kyllä lukenut jo ennen juttuja sekä saanut tätä kautta paljon apua, mutta tähän ei tunnu löytyvän mistään mitään järkevää. Nibe siis antaa heti virhekoodin 251, kun valitsee Modbus 40 valikosta 5.2.4 joka on siis selitetty yhteysvirhe modbussin ja Niben välillä. Modbus puolella palaa vcc led eli virta kulkee, mutta com1 tai com2 ei reagoi. Jos menee huoltovalikkoon 3.1 sieltä saa tiedon osoite 1 versio 0 myös sieltä 5.xx jostain saa tehtyä "word swap" mutta ei vaihdettua muita tietoja, jotka pitäisi olla vaihdettavissa. Olen kertaalleen vaihtanut koko välijohdon, kun epäilin josko olisi ollut jossain katkos, mutta ei vaikuttanut ongelmaan ja laite on oikein kytketty, jos ohje vain pitää paikkansa. Modbus väylässä on jo Vallox ja se toimii edelleen normaalisti myös Loxonen vaatima loppuvastus on Modbuksen kohdalla joka on siis viimeisenä linjalla, joten sinne on pakko tulla yhteys jotta muut Modbus laitteet välillä toimii. Jouduin Niben takia muuttamaan isäntäasetukset Niben vaatimuksen mukaiseksi onneksi Valloxiin sai samat säädöt, joten se ei aiheuttanut ongelmaa.


Kun joku kuitenkin kysyy, niin mun tutkimuksen perusteella tää on fiksuin tapa saada maalämpö älykotijärjestelmän hallitsemaksi. Myuplink premium maksaa ja ilmaista tapaa ei taida oikein olla vähän lukenut et joku HA tyyppi ois osittain haxannut myuplinkkiä, että sais tiedot suoraan ilman pilveä, mutta se taitaa olla vielä vähän kesken. Ja haluan, että järjestelmä toimii, vaikkei nettiyhteys aina toimisi. Sillä ei oo mulle kovin suurta merkitystä, että Modbus on aika hidas varsinkin tämä Niben viritys. Haluan hallita lattialämmityskiertoa/nesteen lämmitystä ja käyttöveden lämmitystä molempiin yhteys on riittävä. Niben pörssisähköohjaus on lähinnä vitsi Loxonella on ihan kätevä jo vakiona itsellä tällä hetkellä lämmitys tavallaan menee jo sen kautta 24 tunnin jaksoissa käyttää ylimääräisen lämmitykseen halvimpien kuuden tunnin aikana, mutta koska on pääsy vain jakotukin venttiileihin tästä ei saa parasta irti. Idea siis laittaa pumppu tekemään lämmintä normaalia enemmän niiden halpojen tuntien aikana ja ajaa lämpöä lattiaan, sitten pumppu pois päältä loppuvuorokaudeksi, sinne joku säätö että minimilämpö saa sen päälle. Sama homma käyttövedelle lämmitetään se noin 5-7 aikaan aamulla jolloin oletettavasti kohtuu halpaa sähköä nyt se tuntuu kerran vuorokauteen lämmittävän sen jälkeen, kun oon käyny saunassa kalleimmilla tunneilla yötä vasten, kun yöllä sitä ei edes kukaan käytä.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Roori - 08.12.24 - klo:09:15
Modbus RTU ilmeisesti tossa systeeminä...

Oliskos ModbusTCP mahdollista soveltaa Nibelle ja jättää RTU valloxit yms entiselleen? Verkkopiuha tullee jo Nibelle...
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: kuros - 08.12.24 - klo:10:21
com1 tai com2 ei reagoi.
Olisiko kyse tästä?
Nibessä on symmetrinen signaali (A,B) RS-422.
COM portti on asymmetrinen RS-232.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Maco - 08.12.24 - klo:12:40
Modbus RTU ilmeisesti tossa systeeminä...

Oliskos ModbusTCP mahdollista soveltaa Nibelle ja jättää RTU valloxit yms entiselleen? Verkkopiuha tullee jo Nibelle...
ModbusTCP toimii ilmeisesti vain S-sarjan Nibeissä muutenhan se olisikin aika näppärä.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Maco - 08.12.24 - klo:12:47
Olisiko kyse tästä?
Nibessä on symmetrinen signaali (A,B) RS-422.
COM portti on asymmetrinen RS-232.
Kyse siis Modbus palikan omista merkinnöistä
https://imgur.com/PXSDbig
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Roori - 08.12.24 - klo:15:07
ModbusTCP toimii ilmeisesti vain S-sarjan Nibeissä muutenhan se olisikin aika näppärä.
Muunnin väliin... jotain ne maksaa ei kai hirveitä.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Maco - 08.12.24 - klo:16:49
Muunnin väliin... jotain ne maksaa ei kai hirveitä.
Mieluummin sais tän toimimaan tää palikka kuitenkin maksoi yli 400€ ei tätä viittis hukkaan heittää
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Roori - 08.12.24 - klo:18:32
Mieluummin sais tän toimimaan tää palikka kuitenkin maksoi yli 400€ ei tätä viittis hukkaan heittää
Kyllä tuo 400€ palikka silti tarvitaan, ei sieltä muuten Modbussia tuu, mutta sen RTU voi vaihtaa TCP:ksi jos se helpottaa ongelmaa.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Maco - 08.12.24 - klo:19:47
Kyllä tuo 400€ palikka silti tarvitaan, ei sieltä muuten Modbussia tuu, mutta sen RTU voi vaihtaa TCP:ksi jos se helpottaa ongelmaa.
Ei se taida vaikuttaa siihen, miten tuo palikka keskustelee pumpun kanssa? eikö toi TCP tule vasta palikasta eteenpäin? Osahan tuon palikan on korvannut Arduino + raspi virityksellä, mut jotenkin sitä ajattelisi et Niben omat laitteet keskustelisi keskenään paremmin... ilmeisesti eivät keskustele alan epäillä että tuo palikka on viallinen.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: kuros - 08.12.24 - klo:20:32
Kyllä tuo 400€ palikka silti tarvitaan, ei sieltä muuten Modbussia tuu, mutta sen RTU voi vaihtaa TCP:ksi jos se helpottaa ongelmaa.
Itse tehtynä WLAN - RS-422 muunnin osat muutaman kympin. Työlle voi laittaa hinnaksi mitä haluaa.
Jossain taisin nähdä myytävänäkin sellaisen.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Roori - 08.12.24 - klo:22:19
Itse tehtynä WLAN - RS-422 muunnin osat muutaman kympin. Työlle voi laittaa hinnaksi mitä haluaa.
Jossain taisin nähdä myytävänäkin sellaisen.
Näin varmaan diy hommana.
Taitaapi olla RS485, muttei sillä merkitystä ja langallisena kyllä sen TCP ottaisin, wifi luotto ei kuitenkaan ole niin korkea.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Maco - 08.12.24 - klo:23:19
Itse tehtynä WLAN - RS-422 muunnin osat muutaman kympin. Työlle voi laittaa hinnaksi mitä haluaa.
Jossain taisin nähdä myytävänäkin sellaisen.
Eipä oikein kannata wifinä tehdä, kun teknisestä tilasta löytyy kotiverkon keskus kytkimineen toki myös yksi wifi mesh, mut ensisijaisesti tuon modbus palikan kautta, vaan kai se on alettava kysellä Nibeltä, niillä vähän heikkoa kun sivuilta poistettu lähes kaikki tieto modbus jutuista yhden saksankielisen ohjeen oon löytänyt, mut sama pitäis kyllä olla suomeksikin olemassa google käännös aina vähän riski
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: kuros - 09.12.24 - klo:09:33
Taitaapi olla RS485,
Samat signaalitasot, toinen kahden laitteen välille, toinen väylään jossa useampi laite.

Ethernet - RS-485 muunnin:
https://raspberrypi.dk/en/product/rs485-to-ethernet-converter-for-eu/
https://www.waveshare.com/rs485-to-eth.htm
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Roori - 09.12.24 - klo:09:45
Samat signaalitasot, toinen kahden laitteen välille, toinen väylään jossa useampi laite.

Ethernet - RS-485 muunnin:
https://raspberrypi.dk/en/product/rs485-to-ethernet-converter-for-eu/
https://www.waveshare.com/rs485-to-eth.htm
Ei pahan hinta....
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: kuros - 11.12.24 - klo:17:41
Tuolla on juttua DIY MODBUS liitännästä
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9850.0
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Maco - 12.12.24 - klo:21:18
Loxwikissäkin jutta saatoin tilata raspin plus usb rs485 muuntimen sillä ainakin saa tuon toimimaan, mut kai tuolta Niben tuesta vähän kyseltävä, että oisko jotain ohjetta
Saksaa mut kääntyy hyvin englanniksi
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1766359041/Nibe+W+rmepumpen
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: Maco - 09.01.25 - klo:15:10
Otin tosiaan yhteyttä Nibeen ja sieltä lähetettiin uusi Modbus 40 palikka ja sehän alkoi heti toimia eli näissä on tosiaan mahdollista saada tehtaalta valmiiksi rikkinäinen.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-6 R EM ja Modbus 40 yhteysongelma
Kirjoitti: traktori - 13.01.25 - klo:12:57
Moi,

Mulla on hallissa 1345-60 ja Loxone. Mulla oli ensimmäinen Modbus40 -moduuli myös rikkinäinen, ja sain uuden. Mutta en silti ole saanut yhteyttä toimimaan. Tosin en nyt ole vuoteen koittanutkaan ohjata itse pumppua, kun hoidan muuten lämmönjaon tasaamisen hallin puolella puhallinpattereiden modbus-ohjauksella ja toimiston puolen lattialämmitystä Loxonen termostaateilla. Mutta pitääkin ottaa asiaksi koittaa taas sopivan hetken tullen saada yhteys toimimaan.

Saako kysyä mistä olet Loxoneen eksynyt ja mitä pidät siitä?