Millaista statistiikkaa teillä näyttää omat pumput?
Noin Vuosikäyttöä takana.
3-12kw mallii
Lämmitettävää noin 200m2
Lattialämmitys
-
3 vuotta pyörinyt 2-8kwh, edit: tää olikin 7001i
Luovutettu energia 64mwh
Kulutus kompressori 12mwh
Kompura tunnit lämmitys 14148h, käyttövesi 1366h
1970 tiilitalo, pinta-ala 147m2, tiukat sisäneliöt 124m2. Lattialämmitys, remontoitu/eristetty 2020, sisälämpö n.24c
Oma kysymys, saako noita kulutus tilasto valikko näyttämään mwh sijaan kwh?
-
Millaista statistiikkaa teillä näyttää omat pumput?
Noin Vuosikäyttöä takana.
3-12kw mallii
Lämmitettävää noin 200m2
Lattialämmitys
Paljonko muilla on noita kompuran käymmistyksiä? Tuo luku itseä vähän ihmetyttää, kun on monta tuhatta yhteensä vuodessa.
-
Paljonko muilla on noita kompuran käymmistyksiä? Tuo luku itseä vähän ihmetyttää, kun on monta tuhatta yhteensä vuodessa.
On kyllä aika paljon startteja invertteriksi... Mites termostaattien kanssa on, onko ne käytössä?
-
Mulla näytti olevan 1454 starttia liukuvalla vuodella. Tuossahan käyttövedesn teosta tulee aina yksi startti lämmitykselle, joten paljon käyttövettä tehdessä tulee paljon startteja. Esim. käyttöveden kierto voi sen aiheuttaa.
Lämmityksestä siirtyy lennossa käyttöveteen, mutta takaisin lämmitykseen vasta 15 min kompuratauon jälkeen. Joku asetus, olikos puskuri, mahdollisti suoran siirtymän.
Mulla on kattolämmitystä kevyessä rakenteessa + 30 m lattialämmitystä betonissa. Silloin kun 4 kW minimi on liikaa jää käyntijaksot lyhyeksi. Lisäksi pörssiohjauksesta tulee ylimääräisiä startteja.
-
On kyllä aika paljon startteja invertteriksi... Mites termostaattien kanssa on, onko ne käytössä?
On kyllä paljon startteja vuoteen. Katsoin husdatasta omat lukemat.
4/2021 lähtien startteja 2914. Eli noin 3,5v aikana.
-
Mikä lienee paljon, riippuu kohteesta ja koneen mitoituksesta jne. Mulla käy katkolla käytännössä aina nollakelien yläpuolella, jolloin startteja tulee sitten x määrä vuorokaudessa. Viileämmillä sitten se kerran pari käyttöveteen.
Mistä mieleen, tuo lennosta takaisin siirtyminen kiinnostaisi? Puskuri on käytössä, mutta kyllä se tauot pitää. En ole moista asetusta löytänyt, joka tuon poistaisi.
Nyt katsoin että helmikuun lopulta oli 1333 käynnistystä, joista 357 käyttöveteen. Silloin kävi asentaja laittamassa uuden softan, vanha oli jotenkin levoton ja pätki käyntiä vaikka lämmöntarvetta olikin. Parhaimmillaan 17 starttia parinkympin pakkasilla. Voi rauhoittuminen jostain muustakin valohoidosta johtua, mutta tuo oli ainoa konkreettinen asia mitä teki. Kone nollaantui siinä.
-
Mikä lienee paljon, riippuu kohteesta ja koneen mitoituksesta jne. Mulla käy katkolla käytännössä aina nollakelien yläpuolella, jolloin startteja tulee sitten x määrä vuorokaudessa. Viileämmillä sitten se kerran pari käyttöveteen.
Mistä mieleen, tuo lennosta takaisin siirtyminen kiinnostaisi? Puskuri on käytössä, mutta kyllä se tauot pitää. En ole moista asetusta löytänyt, joka tuon poistaisi.
Nyt katsoin että helmikuun lopulta oli 1333 käynnistystä, joista 357 käyttöveteen. Silloin kävi asentaja laittamassa uuden softan, vanha oli jotenkin levoton ja pätki käyntiä vaikka lämmöntarvetta olikin. Parhaimmillaan 17 starttia parinkympin pakkasilla. Voi rauhoittuminen jostain muustakin valohoidosta johtua, mutta tuo oli ainoa konkreettinen asia mitä teki. Kone nollaantui siinä.
Näinhän se on. Minulla on keskimäärin 2,2 käynnistystä vuorokaudessa 3v 8kk ajalta. 0- -1 on se ulkolämpötila missä alkaa käymään jatkuvasti. Lämpimällä käy sitten on off tyyppisesti. Kerran päivässä tekee LKV keskimäärin.
-
2500 käynnistystä reiluun 1.5 vuoteen
-
1189 käynnistystä, pumppu on 7800i 2-8 ja lämmitettävä neliöitä on 208. se mitä pisti silmään on että appisi on erinäköinen kuin minulla. Sinulla näkyy enemmän tietoja kuin mitä näen. Minulla pitäisi olla kyllä uusin versio. Johtuuko se kenties eri mallista pumpuista.
Korjaus: Nyt löytyi sama näkymä mistä oli ottanut kuvan. Aina oppii jotain uutta.
-
Vuoden kohtapuolin ollut 3-12 pumppu. Vanha talo 50-luvun lopulta. Maalämpö tuli öljyn tilalle. Lämmitettävää vajaa 200 m2
Täälläkin tiuhaan käynnistellyt, en siihen ollut edes kiinnittänyt huomiota. Mutta tasaista lämpöä, toki aika helppo talvi takana. Patterilämmitys, poislukien pesuhuone remontoitu ja siellä lattiakierto.
Vanhat patterit vielä päivittämättä ym.
Kulutustiedot yhteensä
Lisälämmitin
50 kWh
Lämpöpumppu
6240 kWh
Tuottotiedot yhteensä
Lämpöpumppu
6290 kWh
Ilmaisenergia
16668 kWh
Hyötysuhde yhteensä
Kulutettu energia
6290 kWh
Tuotettu energia
22958 kWh
Käynnistyskerrat
Keskuslämmitys
965 käynnistyy
Lämmin vesi
76 käynnistyy
-
Minusta noin 1500 käynnistystä vuodessa on aika vähän Boschin kanssa. Jos vuorokaudessa tehdään käyttövettä 2 kertaa, siitä tulee jo 730. Ja toiset 2 kertaa /vrk on todella maltillinen koko vuoden keskiarvo, kun ottaa huomioon ne kevään ja syksyn jaksot, jolloin vain vähän lämmitystarvetta.
-
Samaa mieltä ISKIn kanssa.
Husdatasta näkee myös tunnit:
6C60 Compr. Runtime 2743 h
2C61 Compr. Starts 1501.00
Tuosta jos vähentää käyttöveden startit niin 730 kpl x 15 min 182,5h niin lämmitysjaksot ovat pituudeltaan n.3,5h.
-
Vuoden kohtapuolin ollut 3-12 pumppu. Vanha talo 50-luvun lopulta. Maalämpö tuli öljyn tilalle. Lämmitettävää vajaa 200 m2
Täälläkin tiuhaan käynnistellyt, en siihen ollut edes kiinnittänyt huomiota. Mutta tasaista lämpöä, toki aika helppo talvi takana. Patterilämmitys, poislukien pesuhuone remontoitu ja siellä lattiakierto.
Vanhat patterit vielä päivittämättä ym.
Kulutustiedot yhteensä
Lisälämmitin
50 kWh
Lämpöpumppu
6240 kWh
Tuottotiedot yhteensä
Lämpöpumppu
6290 kWh
Ilmaisenergia
16668 kWh
Hyötysuhde yhteensä
Kulutettu energia
6290 kWh
Tuotettu energia
22958 kWh
Käynnistyskerrat
Keskuslämmitys
965 käynnistyy
Lämmin vesi
76 käynnistyy
Sinulla näyttää olevan SCOP noin 3,6. Meillä on SCOP 4.1. Ero tekee varmasti että meillä on lattialämmitys ja tammikuussa lattiaan on mennyt keskimäärin +31 astetta vettä piiriin. Talo on myös uudempi, vuonna 2004 rakennettu ja sijaitsee Pohjanmaalla. Kaivosta tulee +4-6 astetta, syvyys on 178 metriä. Bosch pumppu korvasi vanha Niben lämpöpumppu.
Nämä ScOP arvot pumpun omat laskelmat. Luulen että puuttuu kiertopumppujen kulutusta luvuista. Syy siihen että appissa lukee nimenomaan kompressorin kulututus. Viekö sitten myös ohjaus ja invertteri jotain, todennäköisesti sekään ei ole mukana.
-
Itselläni esiintyy myös näennäisesti tarpeettomia pysähdyksiä pari kuukautta käytössä olleessa 7800i:ssa. Kuva pumppujen käyntiprosenteista ohessa (Husdata + homeassistant). "Ilmiöt" klo 02:00 ja 07:20 kohdissa, eli lattialämmityssyklin keskellä pysähdytään 7min ajaksi ja sitten taas jatketaan siitä missä oltiin. Neljän jälkeen oleva hässäkkä on lämpimän käyttöveden tekoa.
Huoltomies tulossa ensi viikolla ensihuoltoa tekemään ja ajattelin pistää päivittämään pumpun softan josko auttaisi. Itselläni näyttää olevan 3.3 versiota, mitä mahtaa muilla foorumilaisilla olla ja millä tavalla ohjelmistopäivitys tehdään? En ainakaan itse heti löytänyt valinnoista päivitysmahdollisuutta.
-
Softan numeroita en nyt muista, mutta ainakin ihan ekalla softalla, mitä mulla oli, pysäytteli turhaan. Kovillakin pakkasilla, jolloin pumpun olisi pitänyt ajaa ihan reilulla kuormalla saattoi tulla tyyliin 15 stoppia vuorokaudessa. Lopulta taukojen lämpövajetta korjatakseen otti vastuksia avuksi.
Huoltomies kävi, ei löytänyt mitään. (ei vikakoodeja eikä fyysistä vikaa) Päivitti softan ja sen jälkeen ei ole kunnon pakkasia ollut. Jos tulisi parin päivän -15 pakkaset niin näkisi toimiiko oikein. Mutulla ainakin toimii paremmin, mitä olen seuraillut.
Softan pystyy päivittämään huoltomies läppärillä, mutta kaikilla ei ilmeisesti näitä natsoja ole ja joutuvat vaihtamaan piirikortin, Etänä ei laitetta pysty päivittämään.