Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: vetonivel - 18.11.24 - klo:17:44

Otsikko: EVT 400 korvaajaa ?
Kirjoitti: vetonivel - 18.11.24 - klo:17:44
Ikää nykyisellä pumpulla (EVT 400) +20v ja kohta uuden pumpun vaihto edessä (kompressori ääntää). Ekowell on toiminut tähän asti todella hyvin ja luotettavasti, mutta alkaa olla kilometrit täynnä.
Eli mietinnässä korvaavaa invertteri , mikä vastaisi vanhaa EVT 400:sta tehon puolesta ? 2-8kw vai 3-12 kw ? 

Kaivo n150m syvä ja neli putkinen keräin, talo PK-seudulla, lattialämpö.

Otsikko: Vs: EVT 400 korvaajaa ?
Kirjoitti: tomppeli - 18.11.24 - klo:21:14
Jos ajatellaan lämpökaivon syvyyttä (150m), niin se sietänee pääkaupunkiseudulla noin 7 kW tehoisen maalämpöpumpun.
Otsikko: Vs: EVT 400 korvaajaa ?
Kirjoitti: ekovelli - 08.01.25 - klo:13:11
Tulee vastaus aika myöhään, mutta jos asia on vielä ajankohtainen, en lähti pumppua uusimaan. Vaihdattaisin kompuran tykötarpeineen, kustantanee n. 3000 €. Toimii taas seuraavat 20 vuotta!