Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Matsoni - 23.12.07 - klo:19:29

Otsikko: Fighter 1210 vikakoodi
Kirjoitti: Matsoni - 23.12.07 - klo:19:29
HP/MS alarm tulee näyttöön, mutta mistähän mahtaa olla kyse?

Onko veden kierto pattereissa nyt ongelma ja miten nuo pattereiden termostaatit kannattaisi asentaa.

Missä tuossa on "erotin" kuvastossa nro 63 oleva suodatin?
Otsikko: Re: Fighter 1210 vikakoodi
Kirjoitti: ziffy - 25.12.07 - klo:16:08
Katso esim. Tomppelin aikaisemmin lähettämää linkkiä:
" http://www.nibeonline.com/pdf/031092-5.pdf  
Sivuilla 58 - 60 kerrotaan todennäköisiä syitä. "

Termostaatit yleensä kannattaa pitää mahdollisimman avoinna näissä vaihtoventtiilikoneissa jotta eivät kurista turhaan kiertoa. Jos tuo hälytys tulee käyttöveden lämmityksen jälkeen niin pienennä käyttöveden max lämpötilaa.

Erottimet löytyvät sekä keruupiiriin pumpulle tulevassa putkessa (lähellä pumppua) että lämmityspiirin paluuputkessa lähellä pumppua. Asentajasta vähän kiinni mihin on asentanut.