Keruu- eli maapiirin ilmanpoistoa varten millainen pumpun pitäisi olla. Pumppausmäärä litraa/min, että nesteen virtausnopeus m/s saadaan kietämään riittävän nopeaksi?
Vaakapiirissä on yleensä notkopaikkoja, joista ilman liikeelle saamiseen pitää olla nesteelle riittänä virtausnopeus.
-
Putkarilla oli porakaivopumppu jolla pyöritti. En tosin tiedä minkä kokoinen. 1000l ibc-kontit sillä oli trailerilla kun tuli ja kun sai ekan imastua tyhjäks ni heitti seuraavaan. Pitkät letkut oli että sai tavarat olla kärryllä..
Joskus muistan lukeneeni, että on käytetty jotain lypsykoneen putkiston pesutulppia tai vastaavia. Eli on ilmeisesti sellanen pyöreä vaahtomuovisieni joka laitetaan putkeen ja vettä perään. Työntää siten ilmataskun edellään pois.
-
Ite justiinsa käytin porakonepumppua energiakaivon kanssa. Kyllä tuossa tuntui potku riittävän, kaivon pohjalla oli ilmeisen iso ilmakupla kun keruupiirin paine kasvoi niin että varoventtiilistä alkoi pärskiä keruunestettä pihalle. Sain sen kuitenkin liikkeelle ja aika hyvin taisi homma onnistua kun muutaman tunnin pyörityksen jälkeen ei enää mikrokuplaa isompaa ämpäriin tullut. MLP pyörinyt nyt 5 päivää putkeen eikä keruupiirin paine ole laskenut ekan päivän jälkeen yhtään eikä lorinoita kuulu.
Tuollainen pumppu: https://www.puuilo.fi/wolfcraft-porakonepumppu-1-2-3-4-metallirungolla
Porakone pyöritykseen: https://www.biltema.fi/tyokalut/sahkotyokalut/iskuporakoneet/iskuporakone-id-900-w-2000046661
On ainakin halpa kokeilu, itellä oli taka-ajatuksena että tulen tuollaista pumppua joka tapauksessa tarvitsemaan vaikka se ei olisi keruupiirin ilmaukseen soveltunutkaan. Mutta hyvin siis toimi, mutulla voisin väittää että jos 180 metrisen kaivon ilmauksessa toimii niin toimii myös vaakapiirin kanssa.
-
Itse myös porakonepumpulla laitoin nesteet vaakapiiriin v1996. Silloin hankittu Ekowell toimi 23 vuotta moitteetta. Nykyinen Thermia Calibra tuntuu olevan tarkka, jos vähänkin on ilmaa keruupiirissä.
-
Putkarilla oli porakaivopumppu jolla pyöritti. En tosin tiedä minkä kokoinen.
Joskus muistan lukeneeni, että on käytetty jotain lypsykoneen putkiston pesutulppia tai vastaavia. Eli on ilmeisesti sellanen pyöreä vaahtomuovisieni joka laitetaan putkeen ja vettä perään. Työntää siten ilmataskun edellään pois.
Mulla pyöritti tällaisen tapaisella, enkä nyt tarkkaan muista lukijoiden kyljessä 1,5 kW, vai 1,5 hp, mutta tavara liikkui ihan kunnolla. Toi sen sisään pyörällisellä jätesäkki kärryllä ja oli kyllä asiallisesti rakennettu kokonaisuus. Paineen nostokin oli harjoiteltu tarkasti jo ajanmittaan hyvin. Tuollakin kesti jonkun aikaa, kun ensin tuli normi kuplat ulos ja muutama 10 minuuttia, niin koko saavi tuli kirkkaan valkoiseksi litkuksi, josta ei oikeen kuplia löytynyt. Tuossa kohtaa epäilin, että viimeiset pohjalla puristuneet ilmakuplat tuli läpi ja ylösnoustessa liuennut ilma teki tuon maitoilmiön. 10 minuuttia vielä pumppausta ja selvisi saavi täysin kirkkaaksi. Mutta tehoja siis saa kyllä olla ihan reippaasti kierrätykseen tuon oman kokemuksen perusteella. Eikä nuo pumput nyt mitenkään törkeästi kustanna, jos pitää DIY hengessä onnistua.
https://www.jula.fi/catalog/rakentaminen-ja-maalaus/vesi-ja-saniteetti/vesipumput/painesailiopumput/puutarhapumppu-015273/?gad_source=1&gbraid=0AAAAAo_wNvoEAFnmsoe6Ynj2ob3PY7dSv&gclid=EAIaIQobChMIk5G2lMnliQMV1mSRBR17hiMQEAQYAiABEgIbqvD_BwE