Tervehdys! Asun 2023 valmistuneessa talossa, jossa maalämpöpumppuna toimii Daikin Altherma 3 Geo. Pakkasten tultua törmäsin seuraavanlaiseen seikkaan, johon en maalaisjärjellä ole syytä keksinyt. Lattialämmitysjärjestelmässä ei virtaa vesi jatkuvasti, vaikka termostaatit ovat auki. Daikin ilmoittaa virtausnopeudeksi nolla. Miksi maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa, vaikka lämmitystarvetta olisi?
Aika ajoin pumppu kyllä lattiassa vettä kierrättää, sillä lattia tuntuu lämpöiseltä ja tilatkin lämpenee. Oman järjenjuoksuni mukaan lämmitys olisi energiataloudellisempaa, mikäli vesi kiertäisi lattiassa jatkuvasti. Onko tämä normaalia?
-
Saattaa olla että lämmityksen ajastus on käytössä?
Liitekuvassa ohjetta ;)
-
Saattaa olla että lämmityksen ajastus on käytössä?
Liitekuvassa ohjetta ;)
Tarkistin niin ei ole ajastus käytössä.
-
Hoksasin pumpun asetuksia rullatessa, että lämmityksen delta-T on Daikinin oletusarvossa eli 10°C. Onko tätä syytä säätää?
-
Voiko kyse olla siitä, että laite tekee välillä käyttövettä?
-
Parametri 4.5 tulee olla "Jatkuva", jos haluaa kiertovesipumpun pitää jatkuvasti päällä lämmityksellä...