Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: JKn - 27.11.07 - klo:12:33
-
Nibe fighter 1210 on ollut käytössä pari vuotta ja toiminut hyvin.
Mutasihtiä en ole putsannut kertaakaan startin jälkeen. Nyt olen huomannut, että maapiirin tulon ja menon lämpötilaero on kasvannut viime talveen verrattuna 1-2 astetta. Luulen, että mutataskuun on kerääntynyt jotain töhnää.
Tarviiko sihdin puhdistuksessa huomioida mitään erikoista ? Vai voinko menetellä seuraavasti ?
1. Maalämpöpumpusta virta pois päältä
2. Keruupiirin meno- ja paluuventtiilit sekä paisunta-astian ventiili kiinni.
3. Mutatasku auki ja puhdistus
4. Kytkentä päälle päinvastaisessa järjestyksessä.
Keruupiirihän on jonkinverran ylipaineessa.
Kun mutataskun avaa pirtua tullee väkisin pois systeemistä jonkin verran ?
Miten saan tilalle menevän ilman poistettua mutataskun kiinnilaiton jälkeen ?
-
Helppo homma ja onnistuu kuten yllä luettelit.
Jos sihti asennettu ohjeen mukaan, liuosta tulee senverta mitä sihtiin mahtuu. Kantsii ottaa kunnon rätti alle. Erillistä ilmausta ei tarvita.