Kirjoitti: Sorvar - 03.11.24 - klo:10:02
Eli pellossa on 3x400m keruupiiri jota käyttää kämppää lämmittävä pumppu.
Keruupiirit yhdistetty montussa ja siitä meno ja paluu pumpulle
Nyt olisi ehkä mahdollisuus saada edukkaasti käytetty pumppu millä voisi verstasta lämmittää.

Linkissä kuva montusta. Hiukan ahdasta on kyllä kytkentöjä tehdä. Periaatteessa noihin tupaan lähteviin saisi t-haarat.
https://www.dropbox.com/scl/fi/7k4evmpuf1zh0u2ma1n57/IMG_20201025_154122.jpg?rlkey=eiuabv88g7etd0r9kvnd0dhqz&st=sk6shmli&dl=0

Tarvitsisiko jotain yksuunta/takaiskuventtiiliä vielä, ettei häiritse pumput toisiaan?
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: jmaja - 03.11.24 - klo:10:51
Tarviihan siihen takaiskut, jotta virtaus ei oikaise toisen piirin kautta, kun vain toinen pumppu käy. Kaipa noi on syytä laittaa rinnan, jolloin voi laittaa takaiskut kummmankin pumpun toiseen putkeen estämään vastavirtaus.
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: Matias - 03.11.24 - klo:15:25
Tarviihan siihen takaiskut, jotta virtaus ei oikaise toisen piirin kautta, kun vain toinen pumppu käy. Kaipa noi on syytä laittaa rinnan, jolloin voi laittaa takaiskut kummmankin pumpun toiseen putkeen estämään vastavirtaus.

Edelläolevan lisäksi olisi hyvä tehdä "ristilukitus" ohjaukseen siten että vain yksi lämpöpumppu voi käydä kerrallaan esim siten että talon pumppu voi käydä normaalisti ja verstaan pumppu vain silloin kun talon pumppu ei käy.
Luultavasti talossa tasainen lämpötila tärkeämpi kuin verstaassa?
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: Sorvar - 03.11.24 - klo:15:38
Juu kyllähän siihen tarttis jotain vuorottelua varmaan. Talon kone on invertteri ja pajaan tulisi on-off. Halvimpina tunteina olisi paras pajan pumppua ajaa. Jonkinkokoinen varaajakin olisi siinä varmaan hyvä olla.
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: jmaja - 03.11.24 - klo:16:15
Miksei ne voisi yhtäaikaakin käydä? 3x400 m piiristä saa varsin suuren virtaaman, joten se tuskin on ongelma. Voi tietysti jäähtyä turhan paljon, mutta auttaako siihen sitten vuorottelu, jos on kuitenkin tarkoitus kaikki lämpö ottaa maasta.
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: Sorvar - 03.11.24 - klo:16:55
Kyllä ne varmaankin osaisi yhtaikaakin käydä. Pajalle ei mitään t-paitalämpöjä tarvita. Kunhan pysyis plussan puolella. Nyt siellä pidetään vaan lämpöö kun jotain tehdään. Airrexin öljykäyttöinen säteilylämmitin siinä käytössä. Sillä voisi jatkossakin nostaa mukavuuslämmön.
Ikävä kun talvella alkaa nosturilla jotain autoremppaa tekeen ni lattia on niinku tippukiviluolasta kun lattiaan kertyy jäisiä nystyröitä tippuvasta sulamisvedestä..

Ehkä sitä tulisi jotain enemmän näprättyäkin jos olis pikkusen lämpeempi.
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: tomppeli - 03.11.24 - klo:17:44
Aikoinaan tehdyn mitoituslaskelman mukaan kohteellesi ilman verstasta riittäisi 3 x 300 m.
Teillä on kuitenkin 3 X 400 m.
Jos keruu ei ole mennyt kylmäksi kevättalvella noilla piireillä, on niissä varaa lisäkuormaan.
Paikkakin on aika tavalla etelässä (Satakunta, Kankaanpää).
Kaksi pumppua voi toimia samaan aikaan, jos lisäpumppu ei ole kovin isotehoinen.
Isolla teholla keruupiirin virtausnopeus kasvaa ja keruupiirin virtauksen painehäviö voi nousta liian suureksi.
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: Sorvar - 03.11.24 - klo:17:59
Pumpun järjen mukaan 12kk aikana on maasta otettu 20Mwh.
Tuo tosin laskennallinen kun ei nois rimpulois mitään mittaria ole.
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: Matias - 03.11.24 - klo:18:08
Lainaus
Talon kone on invertteri ja pajaan tulisi on-off.

No sittenpä ei vuorottelukäyttö oikein onnistu kun invertteri säätää lämmitystehoa portaattomasti ja siten käy lämmityskaudella usein jatkuvasti. ::)
Otsikko: Vs: 2 pumppua, yksi keruupiiri
Kirjoitti: Sorvar - 03.11.24 - klo:18:29
No sittenpä ei vuorottelukäyttö oikein onnistu kun invertteri säätää lämmitystehoa portaattomasti ja siten käy lämmityskaudella usein jatkuvasti. ::)
Tuossa thermiassa on smart grid/evu ominaisuus millä pystyisi alentamaan tarvetta. Siihen oli nyt softapäivityksessä tullutkin säätöjä, että paljonko ja mihin se vaikuttaa. En sen tarkemmin niitä säätöjä katsellut, mutta satuin vaan huomaamaan.
Eli se ei tarvis muuta kuin silloin kun toinen pumppu lähtee päälle niin rele yhdistää ne pinnit ja alennus menee päälle.