Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Oscuu - 08.10.24 - klo:20:40
-
Asiantuntijan sanaa kaivataan!
Kotva asuttu tässä torpassa ja en ole sinä aikana pahemmin vieraillut maalämpöpumpun luona kun toiminut :)
Olen toki havainnut ettei yläkertaan meinaa löytyä lämpö kuin 18-19 asteen verran 0-20 asteen pakkasilla. Tuumasin että onkohan lattialämmitys yläpukin säädöt hiven pielessä.
Lisäsin muutaman kuvan ohjaintaulusta. Kun pumpussa 19astetta alakerrassa noin 21 astetta. Sitten alkoi mietityttää lämpötilakäyrät ja lämpötilat!
Esimerkiksi menoveden lämpöhaku 26 ja paluu veden 48astetta???
Mitä ajatuksia tulee mieleen yleisesti säädöistä joka ollut ilmeisen monta vuotta asetettu?
Sähkön vuosikulutus pyörii 17-18000KWh välillä
-
Kuva on ilmeisesti otettu silloin, kun kompressori on ollut pysähtyneenä.
Käyttökelpoista infoa laitteen toiminnasta saadaan, kun kompressori on pyörinyt vähintään 15 minuuttia ja on edelleen käynnissä.
-
Hello,
Noniin tässä uutta kuvaa ohjauspanelista kun pumppu käynnyt yli 20min.
Heti itsekkin huomasin että muutosta oli. Kysymyksenä siis yleisesti säädöistä ja käyrästä lämpötilaan nähden et ok.
Lisänä vielä kuva pumpun käyntiajasta. Pumppu vaihdettu sähkövian takia kun yksi vaihe pimee 2012.
-
Viimeisessä kuvassa (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12422.0;attach=21384) ihmetyttää lämmityskierron poikkeuksellisen korkeat lämpötilat.
- MENOVESI 53 [astetta]
- PALUUVESI 45
Ulkona on kuitenkin +7 C.
Noin korkeista kiertoveden lämpötiloista aiheutuu lämpöpumpulle varsin huono hyötysuhde, COP. Sähkön kulutus kasvaa.
Onko teillä käytössä patteritermostaatit, jotka rajoittavat lämmitystä?
Lämmityskäyrä pitäisi säätää niin, että huonelämpötila on sopiva ilman termostaatteja, tai termostaatit ovat täysin auki.
Jos sitten jossain huoneessa on liian lämmintä, alennetaan sen huoneen lämpötilaa patterissa olevalla termostaatilla.
Muiden huoneiden termostaatit jätetään täysin auki.
Talven mittaan säädetään lämmityskäyrää tarpeen mukaan, jotta huonelämpötila on sopiva niin nollakeleillä, kuin kovillakin pakkasilla.
-
Viimeisessä kuvassa (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12422.0;attach=21384) ihmetyttää lämmityskierron poikkeuksellisen korkeat lämpötilat.
- MENOVESI 53 [astetta]
- PALUUVESI 45
Ulkona on kuitenkin +7 C.
En tuota varmaksi sano, mutta ekan kuvan perusteella tekee käyttövettä.
Muuten täyttä asiaa tuo viesti.
-
Sehän selittää asian. Oletin, että olisi ollut lämmitysvesi.
Toiminnan arvioinnin kannalta olisi hyödyllisempi tilanne, jossa tehdään talon lämmittämiseen kiertovettä.
-
Viimeisessä kuvassa (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12422.0;attach=21384) ihmetyttää lämmityskierron poikkeuksellisen korkeat lämpötilat.
- MENOVESI 53 [astetta]
- PALUUVESI 45
Ulkona on kuitenkin +7 C.
Noin korkeista kiertoveden lämpötiloista aiheutuu lämpöpumpulle varsin huono hyötysuhde, COP. Sähkön kulutus kasvaa.
Onko teillä käytössä patteritermostaatit, jotka rajoittavat lämmitystä?
Lämmityskäyrä pitäisi säätää niin, että huonelämpötila on sopiva ilman termostaatteja, tai termostaatit ovat täysin auki.
Jos sitten jossain huoneessa on liian lämmintä, alennetaan sen huoneen lämpötilaa patterissa olevalla termostaatilla.
Muiden huoneiden termostaatit jätetään täysin auki.
Talven mittaan säädetään lämmityskäyrää tarpeen mukaan, jotta huonelämpötila on sopiva niin nollakeleillä, kuin kovillakin pakkasilla.
Kuvat otettu kun oltu pesulla ja pumppu kävi.
Meillä lattialämmitys ja temostaatit eri tiloissa. Alakerran lämpötila sisällä se +21 ja säätimet +22 ja näyttää punaista. Kaksi huonetta ylhäällä yllättävän kylmiä kun ilma viilenee. Pakkasella otan jakotukista säätimet pois ja pakko laittaa käsisäädöt paikoileen.
Alkaa vaikuttamaan siltä että lattialämmityksen säätö + lämpökäyrä ei ole optimaalinen. Kompaatteko asiaa?
-
Alkaa vaikuttamaan siltä että lattialämmityksen säätö + lämpökäyrä ei ole optimaalinen. Kompaatteko asiaa?
Siltähän tuo näyttää
Löytyyko lattialämmityksestä suunnitteluaineistoja?
Kuinka vanha talo?
Kauanko oltte asuneet siellä?
ATS
-
Siltähän tuo näyttää
Löytyyko lattialämmityksestä suunnitteluaineistoja?
Kuinka vanha talo?
Kauanko oltte asuneet siellä?
ATS
Jepu, molempien latttialämmitys jakotukkien luona on kaaviopiirrokset ja linjojen säädöt. Torppa 14v vanha ja onhan tässä asuttu jo jokuen vuosi. Onko ajatuksia kun kysyit :)
-
Onko yläkerta lämmennyt aiempina vuosina normaalisti?
Jos on niin silloin todennäköisesti perussäädöt ovat kohdallaan.
Jos yläkerta on aina ollut viileämpi, on syytä epäillä että perussäädöt eivät ole kohdallaan.
Minkälainen on kiertovesipumppu?
- kolme kiinteää nopeutta
- vai automaattisesti säätyvä
millä nopeudella se käy taloa lämmitettäessä?
Onko lämmönjakoon lähtevässä ja palaavassa putkessa taipuisat punosvahvisteiset letkut?
Mitkä ovat tällä hetkellä lämmitettäessä taloa meno- ja paluuveden lämpötilat?
ATS
-
Onko yläkerta lämmennyt aiempina vuosina normaalisti?
Jos on niin silloin todennäköisesti perussäädöt ovat kohdallaan.
Jos yläkerta on aina ollut viileämpi, on syytä epäillä että perussäädöt eivät ole kohdallaan.
Minkälainen on kiertovesipumppu?
- kolme kiinteää nopeutta
- vai automaattisesti säätyvä
millä nopeudella se käy taloa lämmitettäessä?
Onko lämmönjakoon lähtevässä ja palaavassa putkessa taipuisat punosvahvisteiset letkut?
Mitkä ovat tällä hetkellä lämmitettäessä taloa meno- ja paluuveden lämpötilat?
ATS
Kiertopumppu manuaali säätöinen ja kolmos eli max nopeudella nyt.
Suorat putket ulospäin jakotukille tuloja meno.
Pumpun käydessä ulkona +7 meno 53º ja paluu 45º
OM
-
Mikä mahtaa olla lämmitysjärjestelmän paine? Mittari yleensä paisuntasäiliön lähellä.
-
Mikä mahtaa olla lämmitysjärjestelmän paine? Mittari yleensä paisuntasäiliön lähellä.
Moi, näyttää olevan 0.8bar.
OM
-
Moi, näyttää olevan 0.8bar.
OM
Kuulostaa matalalta kaksikerroksiseen taloon. Viisammat osaa varmaan laskea paljonko pitäisi olla.
-
Kuulostaa matalalta kaksikerroksiseen taloon. Viisammat osaa varmaan laskea paljonko pitäisi olla.
Ok, oisko jollain antaa arvoa niin nostan jos tarve :)
OM
-
Ok, oisko jollain antaa arvoa niin nostan jos tarve :)
OM
Jos alakerran mlp ja yläkerran jakotukin välillä korkeuseroa noin 5 m. Kalvopaisunta-astian esipaine 0,7 Bar ja verkostoon 1,0 Bar. Saa olla erimieltä ?