- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kauhajoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?2025,Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Valmistajan laskennallinen Energiankulutus maalämmöllä 12731kWh/vuosi
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 51m Talli 49m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Talo Hirsi 204x218, Talli 200mm mineraalivilla, seinän paksuus 562mm puupaneeli verhous
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 138,Talli 132
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo n.2800mm, olohuoneessa vinosisäkatto , Talli 4150mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?Maanvarainen, EPS 100 2x50mm, sama pätee talossa ja tallissa
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talo, Hunton puukuitu eriste 450mm, Talli puhallusvilla 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Talo 3 kerros lasit ~20.5m2 ikkuna pinta ala, ja talli 3 kerros lasit 5m2 ikkuna pinta ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaali 18m, Ei ostettu jotenka mallia ei ole tiedossa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)Talossa 22, Talli 12c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Laitteisto ajateltu sijoittaa talossa sijaitsevaan kodinhoitohuoneeseen 1650x750mm kokoiseen tilaan.(jos siis mahdollista)
- talo yläpohja U=0,09
- talo seinä U=0,53
- talo alapohja U=0,21
- talli yläpohja U=0,09
- talli seinä U=0,20
- talli alapohja U=0,21
-
... Talli 200mm mineraalivilla, seinän paksuus 562mm puupaneeli verhous...
Onko oikein?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12421.0;attach=21360)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Lamellihirsitalo ja tallirakennus ”Porttimies” KAUHAJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 138 m2, 386 m3 (36°C) 47,2 W/m2 6,51 kW 20 415 kWh
- Tallirakennus 2025: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 132 m2, 548 m3 (17°C) 36,6 W/m2 4,83 kW 6 600 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 15m, dT=3K 8,9 kPa 0,10 kW 893 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 11,44 kW 27 908 kWh
• Kiinteistö yhteensä 270 m2 934 m3 5,0 COP 11,1 kW 27 908 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 425 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,1 kW 25 483 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 29 883 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,1 kW 29 883 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 270 m2 111 kWh/m2 4,6 SCOP 12,1 kW 29 883 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 29 883 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23414 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 9,7 kW 23 414 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 469 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 469 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 313 kWh
• Tarvitaan vähintään 249 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 249 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 249 m. Putkea kaivossa yhteensä 498 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 536 ltr - 14 min 16 s 132 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 876 ltr - 22 min 7 s 83 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 674 ltr - 17 min 45 s 69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 827 ltr - 21 min 37 s 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 651m = 2x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 652 ltr - 16min 27s 33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Onko oikein?
Hupsista, se on puolet eli 262mm
Kiitos laskelmasta, pääsee kyselemään minkälaista konetta sitä olis saatavana tuohon kokoluokkaan.